Цитата(Composter @ 15.2.2018, 20:18)
Добрый день. Есть ГОСТ 52249-2009 там есть пункт классификация чистых помещений и чистых зон.
Так вот для всех зон кроме А , в эксплуатируемом состоянии в разы больше допускается частиц. Которое очень легко достичь при небольших кратностях. Так вот вопрос расход воздуха должен быть рассчитан на в эксплуатируемое состояние?
Да.
Но нелегко достичь.
Оснащенное - смонтировано оборудование работает вентиляция, но нет эксплуатации. Внесения частиц в ЧП нет от слова вообще.
Эксплуатируемое состояние - осуществляется перемещение персонала, сырья и готовой продукции с внесением частиц.