> Режим работы насоса, отопления
EPRSTЭ
сообщение 24.11.2014, 0:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2014
Пользователь №: 251772



Как легче работать небольшому отопительному насосу на всасывание воды или на проталкивание?
Где он развивает большее давление (разряжение) на выходе или на входе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 24.11.2014, 19:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1645
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Непонятно, насос одновременно всасывает и проталкивает. Вопрос звучит наподобие "Какой стороне насоса легче работать?". Или же вопрос о месте установки насоса в какой-то схеме циркуляции относительно элементов этой схемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.11.2014, 19:59
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11134
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(EPRSTЭ @ 24.11.2014, 0:20) *
Как легче работать небольшому отопительному насосу на всасывание воды или на проталкивание?


Насосу "легче", когда температура перекачиваемой воды ниже, а давление на входе - выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EPRSTЭ
сообщение 24.11.2014, 22:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2014
Пользователь №: 251772



Цитата(T-rex @ 24.11.2014, 19:06) *
Непонятно, насос одновременно всасывает и проталкивает. Вопрос звучит наподобие "Какой стороне насоса легче работать?". Или же вопрос о месте установки насоса в какой-то схеме циркуляции относительно элементов этой схемы?



вопрос о месте установки насоса в какой-то схеме циркуляции относительно элементов этой схемы

имеются
- АВО + подводящие отводящие трубы с сумарным высоким сопротивлением
- котел с низким гидросопротивлением

схемы

1) котел - "прямая" вода-насос-АВО-обратная вода-котел
2) котел - "прямая" вода-АВО-насос-обратная вода-котел


по схеме 1 насос проталкивает через АВО
по схеме 2 всасывает из АВО





Цитата(tiptop @ 24.11.2014, 19:59) *
Насосу "легче", когда температура перекачиваемой воды ниже, а давление на входе - выше.


для этого он должен работать по схеме 2 ?

Сообщение отредактировал EPRSTЭ - 24.11.2014, 22:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.11.2014, 6:42
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11134
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(EPRSTЭ @ 24.11.2014, 22:49) *
1) котел - "прямая" вода-насос-АВО-обратная вода-котел
2) котел - "прямая" вода-АВО-насос-обратная вода-котел

для этого он должен работать по схеме 2 ?

Да. Ещё один плюс будет в том, что в котле давление повысится.

Кроме того, нельзя превращать насос в воздухосборник – размещать его нужно как можно ниже. Это сводит к минимуму вероятность кавитации, сухого хода, создаёт наилучшие условия для его обслуживания и ремонта. Идеальное положение для насоса “in-line” (в частности, с “мокрым” ротором) – это такое, при котором вода через него проходит снизу вверх.

Цитата(EPRSTЭ @ 24.11.2014, 22:49) *
по схеме 1 насос проталкивает через АВО
по схеме 2 всасывает из АВО

Так говорить не стОит, потому что...

Цитата(T-rex @ 24.11.2014, 19:06) *
насос одновременно всасывает и проталкивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EPRSTЭ
сообщение 25.11.2014, 8:55
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2014
Пользователь №: 251772



Цитата(tiptop @ 25.11.2014, 6:42) *
Да. Ещё один плюс будет в том, что в котле давление повысится.

Кроме того, нельзя превращать насос в воздухосборник – размещать его нужно как можно ниже. Это сводит к минимуму вероятность кавитации, сухого хода, создаёт наилучшие условия для его обслуживания и ремонта. Идеальное положение для насоса “in-line” (в частности, с “мокрым” ротором) – это такое, при котором вода через него проходит снизу вверх.


не знаю как повысится давление, ведь система открытая и расширительный бак размещен непосредственно на котле
все равно применить схему 2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 25.11.2014, 12:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1645
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(EPRSTЭ @ 25.11.2014, 8:55) *
все равно применить схему 2?

Все равно по схеме 2. Давление в котле константа при обеих схемах, а давление в трубе будет снижаться от котла к насосу. По схеме 1 это падение будет больше, значит будет больше условий для возникновения кавитации

Тьфу, запутался. получается по схеме 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.11.2014, 12:25
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11134
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(EPRSTЭ @ 25.11.2014, 8:55) *
не знаю как повысится давление, ведь система открытая и расширительный бак размещен непосредственно на котле
все равно применить схему 2?

Да, поставьте насос перед котлом. Перед насосом - фильтр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения