Цитата(T-rex @ 24.11.2014, 19:06)
Непонятно, насос одновременно всасывает и проталкивает. Вопрос звучит наподобие "Какой стороне насоса легче работать?". Или же вопрос о месте установки насоса в какой-то схеме циркуляции относительно элементов этой схемы?
вопрос о месте установки насоса в какой-то схеме циркуляции относительно элементов этой схемы
имеются
- АВО + подводящие отводящие трубы с сумарным высоким сопротивлением
- котел с низким гидросопротивлением
схемы
1) котел - "прямая" вода-насос-АВО-обратная вода-котел
2) котел - "прямая" вода-АВО-насос-обратная вода-котел
по схеме 1 насос проталкивает через АВО
по схеме 2 всасывает из АВО
Цитата(tiptop @ 24.11.2014, 19:59)
Насосу "легче", когда температура перекачиваемой воды ниже, а давление на входе - выше.
для этого он должен работать по схеме 2 ?
Сообщение отредактировал EPRSTЭ - 24.11.2014, 22:50