Zentec Error, Zentec error |
|
|
|
26.4.2017, 2:31
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.4.2017
Пользователь №: 320222
|
Господа, при запуске установки горит авария отказ датчика притока,сам датчик в порядке,параметр зайти проведена..Как можно решить ? С Уважением
|
|
|
|
|
28.4.2017, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
|
А показания датчика на панели отображаются ?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
28.4.2017, 14:26
|
Guest Forum
|
Может обрыв где -то или не туда присоединили.
|
|
|
|
|
28.4.2017, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764
|
1. проверьте цепь. 2. подключите ПК и посмотрите онлайн.
|
|
|
|
|
5.5.2017, 6:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733
|
У вас есть программа для этого контроллера? Я работал с Zentec'ами, и один из их недостатков в том, что у них слишком чувствительные входы. Малейшие помехи на линии могут привести к тому, что контроллер на мгновение может обработать полученное значение как кратковременный обрыв датчика. Поэтому они придумали ряд программно реализованных апериодических фильтров для аналоговых и дискретных входов. Как оно реализовано, вы можете посмотреть в программах на их сайте: http://zentec.ru/dev/readymade/Убедитесь, что в вашей программе предусмотрены подобные фильтра на входах. Но всё это актуально, только если авария "отказ датчика" возникает иногда, сама-собой. Если она висит постоянно (и не сбрасывается даже после перезапуска питания), значит дело либо в подключении, либо в типе датчика. Zentec'и используют датчики типа NTC10k. Убедитесь, что у вас именно такой датчик и подключен он правильно.
Сообщение отредактировал PuzanZero - 5.5.2017, 6:54
|
|
|
|
|
5.5.2017, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297527
|
датчик даже цепанули на прямик..вполне возможно не тот датчик..)))
нет авария не сбрасывается..
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
5.5.2017, 11:15
|
Guest Forum
|
Другой датчик попробуйте, например с обратки.
|
|
|
|
|
5.5.2017, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297527
|
там электрокалорифер и один датчик))) поставщики говорят возможно датчик при отгрузке перепутали..ну бывает!!!
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
5.5.2017, 14:12
|
Guest Forum
|
Датчик можно проверить омметром.
|
|
|
|
|
13.6.2017, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 26.9.2011
Пользователь №: 123046
|
Цитата(PuzanZero @ 5.5.2017, 6:44) У вас есть программа для этого контроллера? Я работал с Zentec'ами, и один из их недостатков в том, что у них слишком чувствительные входы. Малейшие помехи на линии могут привести к тому, что контроллер на мгновение может обработать полученное значение как кратковременный обрыв датчика. Поэтому они придумали ряд программно реализованных апериодических фильтров для аналоговых и дискретных входов. Как оно реализовано, вы можете посмотреть в программах на их сайте: http://zentec.ru/dev/readymade/Убедитесь, что в вашей программе предусмотрены подобные фильтра на входах. Но всё это актуально, только если авария "отказ датчика" возникает иногда, сама-собой. Если она висит постоянно (и не сбрасывается даже после перезапуска питания), значит дело либо в подключении, либо в типе датчика. Zentec'и используют датчики типа NTC10k. Убедитесь, что у вас именно такой датчик и подключен он правильно. Все верно. Входы чувствительные к общему уровню (и помехи и полезный сигнал). Но в этом есть и неоспоримый плюс. Степень защиты входа, например на контроллере М100 до 70В. Это означает, что "убить" входы контроллера весьма затруднительно. А отфильтровать шум от полезного сигнала не представляется какой-либо проблемой, тем более, что в настройках самого входа можно указать время фильтрации. Но я предпочитаю "видеть" сигнал, поэтому блоки фильтрации вынесены на сцену программы. Да и при любой топологии любого ПЛК фильтрация входного сигнала обязательна.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.6.2017, 15:58
|
Guest Forum
|
Цитата(z_michael @ 13.6.2017, 13:54) Но в этом есть и неоспоримый плюс. Степень защиты входа, например на контроллере М100 до 70В. Это означает, что "убить" входы контроллера весьма затруднительно. А со статикой как они дружат ?
|
|
|
|
|
14.6.2017, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 26.9.2011
Пользователь №: 123046
|
Цитата(Blade runner @ 13.6.2017, 15:58) А со статикой как они дружат ? Устойчивость к наносекундным помехам ± 1 кВ Устойчивость к статическому электричеству 4 кВ
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
14.6.2017, 19:34
|
Guest Forum
|
Замечательно. Пасиб
|
|
|
|
|
14.6.2017, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 26.9.2011
Пользователь №: 123046
|
Цитата(Blade runner @ 14.6.2017, 19:34) Замечательно. Пасиб Лучше ознакомиться с полными ТХ в документации на контроллер. http://zentec.ru/index.php/download_file/343/404/
|
|
|
|
|
6.3.2024, 0:28
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.4.2014
Из: Москва
Пользователь №: 232275
|
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, щит автоматизации вытяжной вентиляции, управляет работой двумя вытяжными системами на базе контролера Zentec ,при запуске систем в работу, высвечиваются две ошибки. Может кто знает ,что это за ошибки? Фото в файле.
|
|
|
|
|
6.3.2024, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1227
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Возможно отсутсвует или не срабатывает Реле Перепада Давления
|
|
|
|
|
6.3.2024, 7:41
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.4.2014
Из: Москва
Пользователь №: 232275
|
Спасибо большое за информацию. Сегодня проверю, реле перепада давления.
|
|
|
|
|
7.3.2024, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2898
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Paw. @ 6.3.2024, 1:28) Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, щит автоматизации вытяжной вентиляции, управляет работой двумя вытяжными системами на базе контролера Zentec ,при запуске систем в работу, высвечиваются две ошибки. Может кто знает ,что это за ошибки? Фото в файле. А что, в инструкции нету описания аварий?
|
|
|
|
|
7.3.2024, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 554
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172
|
Цитата(AI 155 @ 6.3.2024, 9:35) Возможно отсутсвует или не срабатывает Реле Перепада Давления Надо же, вчера ведь думал сидел - "ведь наверняка ПД = перепад давления, а вот что такое Р"? Но так и не додумался что это реле оказывается поэтому не полез с советами. А так-то наверняка - не выставлены пределы и все.
|
|
|
|
|
7.3.2024, 13:33
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.4.2014
Из: Москва
Пользователь №: 232275
|
Всем спасибо за ответы, настроил ,реле перепада давления на вентиляторах ошибку выдавали. Всё работает.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама