> Утилизация тепла с помощью грунтовых зондов, выбор варианта утилизации тепла
vad250671
сообщение 17.6.2011, 21:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90902



Товарищи ученые! Размышляю вот над какой задачей. Заказчик желает сделать отопление и охлаждение офисного помещения панелями лучистого отопления/охлаждения. Зимой с отоплением проблем нет, а вот летом теплоизбытков в помещении офиса аж 150кВт и хотелось бы их похоронить в земле. Как лучше это сделать? Разместить грунтовый коллектор нет возможности. Можно пробурить скважины перед офисом. Под офисом на глубине 10м расположен подземный паркинг с гаражами. вот бы где летом холод черпать!? Но в гараже можно использовать только проезды, и какое оборудование использовать пока не придумаю. Может кто решал подобную проблему, поделитесь. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.6.2011, 22:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Насчет холода из паркинга не обольщайтесь. Сбрасывать тепло в скважины - реально, но без фанатизма, В ТУПУЮ не получиться. Сбрось в личку исходные данные, в том числе и координаты объекта, чтоб знать климат, посчитаю. А если знаешь структуру грунтов - вообще здорово. Но скважин будет много... Исходи из того, что больше 2-3 кВт в одну скважину не засунешь, по мере прогрева она высыхает и ухудшается теплообмен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2011, 23:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Обычно для водяных панелей ставится чиллер. Летом в панели охлаждённую воду, зимой - тёплую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vad250671
сообщение 18.6.2011, 17:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90902



Исходные данные и геологию пришлю позже(я в отпуске http://forum.abok.ru/uploads/style_emotico...fault/laugh.gif ). на память помню только теплоизбытки 150кВт. грунты-суглинки,глубина залегания грунтовых вод 18-20м.местоположение объекта -Рязань.
Чиллер установить можно.но это пока не основной вариант. Хочется все-таки на электроэнергии сэкономить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.6.2011, 22:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Без чилера не получится. Не хватит теплового напора. Даже не думай об этом. Смотри: чтобы реально охладить помещение надо подавать теплоноситель с температурой не выше 14-15 градусов, больше не экономно. Из грунта летом холоднее 12-13 градусов не получишь, экономика на пределе, прокачка таких объемов (с таким тепловым напором) просто не рентабельна. Если бы все было так просто - давно бы уже обсверлили все подмосковье и близлежащие территории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vad250671
сообщение 25.6.2011, 16:37
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90902



Полностью с Вами согласен. А что если 2/3 теплоизбытков (100 кВт) гасить с помощью чиллера. а 1/3 (50кВт) с помощью теплового насоса?! Конечно стоимость оборудования будет большой и окупиться оно или нет большой вопрос. но с другой стороны мы получим резервный источник холода (правда маленький но все-таки). К тому же 150кВт это предельные теплоизбытки и в таком режиме система будет работать редко(только в жару как в 2010году). Фактические теплоизбытки будут примерно в пределах 80-100кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.7.2011, 21:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Можно просверлить две скважины с хорошим дебетом - из одной качаем воды, в другую сливаем (хотя это запрещено с точки зрения экологии).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vad250671
сообщение 10.7.2011, 20:23
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90902



Так, по подробнее Пожалуйста!! А кто-нибудь так делал? и на какую мощность на охлаждение можно расчитывать?И чем же мы можем экологии навредить?

Сообщение отредактировал vad250671 - 10.7.2011, 20:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vad250671
сообщение 11.7.2011, 18:19
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90902



Господа! кто-нибудь подскажет что будет со скважиной если в нее сливать воду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2024, 11:29