УВЛАЖНЕНИЕ СКЛАДА, УВЛАЖНИТЕЛЬ |
|
|
|
13.10.2017, 5:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668
|
ВООЩЕ)) 1. ПОМЕЩЕНИЯ 1302 ВЫСОТА 3.5..НО это не важно 1.вентиляции нет..физически она есть короба вдоль стен 200х1000 (без шины, соединены внахлест и "без палева" место стыка самотано скотчем), типа для CЭС 2.стена кирпич обшита гипсомкортоном 3.людей всего ничего 2-3 человека на склад 4.товар картонные коробки т.е влаговыделений нет,вентиляции нет,"населена роботами" лишнего тепла нет (т.е распылители не проканают) По кратности задания нет и не будет...По влаговыделениям тоже... По этому и есть идея создать движение воздуха по средством рециркуляции..когда влажность в измеряемой точке понизится тупо включится парик..
|
|
|
|
|
13.10.2017, 8:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22102
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Можно на инженерном форуме писать, хотя бы, на нормальном русском языке? Или мы должны угадывать, что ваш "парик" это парувлажнитель?
Тема пошла в место назначения.
|
|
|
|
|
23.10.2017, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
1) Скажу по секрету : людей всего ничего 2-3 человека на склад - это уже влаговыделение 2) вентиляции нет - это тоже из разряда фантастики и "герметичных" помещений.
А вообще : 1) Составляете ТЗ - получая информацию у Заказчика - "вплоть до цвета его трусов". 2) В зависимости от ТЗ выдаете решение.
п.с. - в зависимости от ТЗ у вас даже при небольшом влагопритоке может вырасти кратность воздухообмена - при требовании высокой точности поддержания.
п.с. п.с. - а если честно - от вашего описания - что то мне подсказывает что все закончится бытовыми вентиляторами стоящими над тазиками с водой.
|
|
|
|
|
7.7.2021, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211
|
Добрый день. Дабы не создавать новую тему. Пытаюсь найти в литературе информацию-пока безуспешно, потому надеюсь на ответы более опытных специалистов. Дано - помещения высотой порядка 20м с довольно большими теплоизбытками от работающего оборудования, людей и солнечной радиации. В помещении нужно обеспечить поддержание влажности в диапазоне 40-50% и температуры порядка +20 гр. Какая кратность воздухообмена должна быть, чтобы обеспечить в помещении требуемую влажность? Где-то читал про 2-3 крата. Информации о том, будут ли внутри источники поглощения влаги - у меня нет. Предполагаю совместить в одном центральном кондиционере функции охлаждения воздуха в ТПГ и увлажнение в ХПГ. Очевидно, что в ХПГ целесообразно предусмотреть рециркуляцию воздуха. По расчетам для обеспечения сан. нормы мне нужно порядка 5% наружного воздуха. Но есть ощущение, что стоит задаться другим процентом расхода наружного воздуха (к примеру 20%), но как обосновать такой процент?
|
|
|
|
|
7.7.2021, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211
|
И еще. При построении процесса на id-диаграмме какой начальной влажностью рециркуляционного воздуха нужно задаться? При условии, что кроме определенного кол-ва людей иных источников влагопоступлений не будет. Если задаться минимальной влажностью (учитывая поступление влаги только от людей), то типоразмер увлажнителя будет переразмерен, если задаться в пределах требуемых 40-50%, то выход на нужную влажность в помещении будет довольно длительным. Или не так?
Сообщение отредактировал sneider - 7.7.2021, 11:25
|
|
|
|
|
8.7.2021, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211
|
Кто-нибудь из коллег может подсказать по теме?
|
|
|
|
|
28.10.2021, 18:41
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
должно быть понимание куда эта влажность из помещения уходит. у ов-шников всё просто - вытяжная система вентиляции удаляет всю влагу из помещения, а приточная в зимний период с калорифером подает воздух с 0 влагосодержанием отсюда и пляски с бубном, что увлажнить зимой воздух для вентиляции это затратно если поддерживать влажность в герметичном помещении без вентиляции, то нужно считать сколько влаги уйдет в ограждающие конструкции в продукцию и т.д. для ассимиляции теплоизбытков и поддержания влажности применяют шкафные кондиционеры или прецизионные например в аппаратных
|
|
|
|
|
28.10.2021, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32874
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
между влагосодержанием питочного, подогретого воздуха с улицы и желаемой в помещении склада 40-50% есть дельта по влагосодержанию. её и впихивать, в каждый куб упичного или рециркулирующего воздуха- не впихнете, то не будет той требуемой 40-50%. Не будет этих условий- "стухнет" все хранимое в складе.
|
|
|
|
|
22.11.2023, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Объекты, в которых требуется поддерживать влажность как-то раньше обходили меня стороной, сталкиваюсь впервые. Есть склад (кат. В1) с параметрами по температуре 17-23 (в ТП и ХП), влажность 15-75 %. Требуется также мониторинг влажности и температуры в помещении. Хранятся различные непродовольственные товары на стеллажах в деревянных коробках. Вопрос: надо и можно ли как то учесть влагопоступления от "сушки" коробок в ХП, с надеждой что получиться уйти от увлажнения? все таи 15% низкая влажность в реальных условиях. Или же не заморачиваться, и считать что никаких влагопоступлений нет.
СпасиБо!
|
|
|
|
|
23.11.2023, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 604
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
а вы посчитайте сколько выделяют ваши деревянные ящики при 15% и 17С, и оценив полученную цифру подумайте на что она может повлиять и зачем вообще вы ее считали)))
|
|
|
|
|
23.11.2023, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Спасибо) Да, начал пробовать считать, и понял что не стоило
|
|
|
|