Добрый день, коллеги. Есть два контроллера ABB PM591-ETH работающие по Modbus-TCP, необходимо с них собирать данные и управлять ими через СКАДу Siemens Desigo 6 по Bacnet/IP, какой шлюз приобрести для решения такой задачи? У кого такой опыт был, что посоветуете?
|
|
|
|
|
30.5.2018, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724
|
Так вроде в DesigoCC можно напрямую интегрировать Modbus TCP
|
|
|
|
|
30.5.2018, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 6.7.2013
Пользователь №: 198125
|
Для Modbus есть контролер Siemens PXC001.D (E.D), только там RTU, поэтому мы ставим еще конвектор TCP/RTU
|
|
|
|
|
30.5.2018, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 20.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 130005
|
Цитата(Gosha_xak @ 30.5.2018, 12:21) Так вроде в DesigoCC можно напрямую интегрировать Modbus TCP Так это CC, у меня 6-ка. Цитата(signet @ 30.5.2018, 13:45) Для Modbus есть контролер Siemens PXC001.D (E.D), только там RTU, поэтому мы ставим еще конвектор TCP/RTU Это колхозинг какой-то получается совсем, забирать ModbusTCP, конвертить в RTU и после в Bacnet... не уж то ли нет шлюзов готовых?
|
|
|
|
|
30.5.2018, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
|
http://asu-info.ru/index.php/modbustcp/-backnetСам не пробовал эти шлюзы.
Сообщение отредактировал Se_Sib - 30.5.2018, 16:48
|
|
|
|
|
30.5.2018, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Если используются контроллеры PX, то можно в щит поставить модуль TXI2.OPEN, он позволяет интегрировать Modbus TCP. Правда эта возможность появилась в версии 6.1. Скорее всего придется делать апгрейд лицензии Insight до 6.1
Сообщение отредактировал Sigezmund - 30.5.2018, 19:21
|
|
|
|
|
31.5.2018, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724
|
Есть еще шлюзы INTESIS, на подобии вот такого IBOX-BAC-MBTCP, тоже сам не пользовался
|
|
|
|
|
31.5.2018, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 20.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 130005
|
Цитата(Sigezmund @ 30.5.2018, 19:18) Если используются контроллеры PX, то можно в щит поставить модуль TXI2.OPEN, он позволяет интегрировать Modbus TCP. Правда эта возможность появилась в версии 6.1. Скорее всего придется делать апгрейд лицензии Insight до 6.1 Вот этот вариант интересный, только контроллеры 5.1 и 6 версии прошивок. Как вообще прошивать их на другие версии? Я так понимаю нужен последний xWorks 6.1 и лицензия на него?
|
|
|
|
|
4.6.2018, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724
|
Контроллеры 5.1 через Xworks 6.0 вроде должны без проблем работать с этим модулем. Есть ли у Вас исходники на контроллеры и рабочий Xworks это другой вопрос
|
|
|
|
|
4.6.2018, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Цитата(Gosha_xak @ 4.6.2018, 16:53) Контроллеры 5.1 через Xworks 6.0 вроде должны без проблем работать с этим модулем. Есть ли у Вас исходники на контроллеры и рабочий Xworks это другой вопрос Все верно, согласно документации, модуль поддерживает версии от 4-й и выше. Но поддержка Modbus TCP появилась только в 6.1. Поэтому я не знаю, заработает ли Modbus TCP c версией 6.0
|
|
|
|
|
5.6.2018, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 20.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 130005
|
Цитата(Gosha_xak @ 4.6.2018, 16:53) Контроллеры 5.1 через Xworks 6.0 вроде должны без проблем работать с этим модулем. Есть ли у Вас исходники на контроллеры и рабочий Xworks это другой вопрос Всё верно, работает, но Modbus TCP он поддерживает только на 6.1 со слов поддержки Siemens. Есть проект и Xworks 5, 6 и 6.1 (только фиг знает работает ли он с нашим ключом).
|
|
|
|
|
5.6.2018, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Цитата(iNemcev @ 5.6.2018, 8:48) Всё верно, работает, но Modbus TCP он поддерживает только на 6.1 со слов поддержки Siemens. Есть проект и Xworks 5, 6 и 6.1 (только фиг знает работает ли он с нашим ключом). Проверить не сложно. Но если у вас desigo insight версии 6, а modbus tcp вы поднимите в контроллере версии 6.1, то надо будет апгрейдить insight до версии 6.1.
|
|
|
|
|
5.6.2018, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 20.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 130005
|
Цитата(Sigezmund @ 5.6.2018, 10:08) Проверить не сложно. Но если у вас desigo insight версии 6, а modbus tcp вы поднимите в контроллере версии 6.1, то надо будет апгрейдить insight до версии 6.1. Разве Insight 6.1 существует? Мне казалось последняя версия - это Insight 6.0 SP2, дальше СС 2.1 и 3.0. Но в общем это уже не важно, решили сделать на Logic Machine 5, т.к. он есть и свободен полностью.
|
|
|
|
|
5.6.2018, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Цитата(iNemcev @ 5.6.2018, 10:32) Разве Insight 6.1 существует? Мне казалось последняя версия - это Insight 6.0 SP2, дальше СС 2.1 и 3.0. Но в общем это уже не важно, решили сделать на Logic Machine 5, т.к. он есть и свободен полностью. Прошу прощения. Действительно, последняя версия инсайта 6.0 SP2.
|
|
|
|
|
22.2.2019, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161
|
Пользовался шлюзом от HMS и Icp Das, все работает. HMS ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже, но поддержка мгновенная и квалифицированная, продукция постоянно развивается. Icp Das работает, поддержка через письма в адрес импортера, а тот уже в Китай, как можно понять сроки ответов значительные. Разработка в HMS гораздо быстрее. Но пользоваться шлюзами как вы и сами знаете самое последнее дело.
|
|
|
|
|
26.3.2019, 13:18
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.3.2019
Пользователь №: 357820
|
можно использовать iRidium Pro как такой шлюз. В нем есть поддержка модбаса и бакнета, а на уровне аппаратного контроллера можно реализовать шлюзование на схемах или js
|
|
|
|
|
29.9.2020, 12:50
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.9.2020
Пользователь №: 382214
|
Можно использовать сервер автоматизации AS-P Шнайдеровский.
|
|
|
|
|
|