Цитата(OVK-GEM @ 10.6.2020, 10:57)
Проектируем пристройку. От существующего здания под землей есть воздуховоды Ду 500 от бомбоубежища, которое находится в подвальном помещении. Мы удлиняем эти воздуховоды и прокладываем между сваями проектируемой пристройки. (по другому никак не проложить). Экспертиза не видит разницы между подземной бесканальной прокладкой теплосети и вытяжкой - притоком воздуховода и ссылается на СП 124.13330 табл. А.3 и требует обоснования прокладки трубопровода под фундаментом. Кто сталкивался с похожей ситуацией? Есть ли какая нибудь НД по этому вопросу? Какое обоснование можно придумать?
То, что
выделено называется реконструкцией систем вентиляции существующего убежища. У Вас есть Договор и Задание на реконструкцию вентсистем существующего здания, тем более убежища?
Даже простое удлинение воздуховодов приведёт к изменениям характеристики сети воздуховодов - т.е. проектные значения расходов и давлений не будут обеспечены.
И реконструкция вентсистем влечёт за собой проектирование вентиляции убежища по действующим сейчас нормам на убежище, а не просто удлинение каких-то воздуховодов. За чей счёт сей банкет планируется?
А по СП 124 - в разделе 1 указана область применения. Там конечно, и речи нет о воздухопроводах. Так и надо отвечать эксперту, т.к. Экспертиза проверяет ПД на соответствие действующим нормам, а не хотелкам и вИдению эксперта.