> Наводки на кабель ПВС 3х1,5, Возникновение фазы
oliono1391
сообщение 4.11.2018, 1:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.11.2018
Пользователь №: 350575



Доброго времени суток!
Я уже не знаю к кому обратиться за помощью и разъяснениями.
Ситуация следующая:

Есть провод ПВС 3х1,5 к которому подсоединяется поплавковый датчик уровня. На одну из жил подается питание 230В, при этом, даже если контакты поплавка разомкнуты, на второй жиле возникает напряжение. В зависимости от длины кабеля разное.
Вначале думали, что барахлит поплавок, однако при отсоединении поплавка от кабеля случается абсолютно тоже самое.
Потом прокинули второй провод (заведомо целый) - та же самая история.
В конце концов я не выдержал, взял двухметровый провод, одну жилу подцепил на фазу, на второй жиле, висящей в воздухе, данная проблема повторилась.
Пришли к выводу, что это могут быть наводки, или имеет место некачественное заземление. Однако данная история повторилась на другом объекте.


Товарищи, если кто-то сталкивался с похожими симптомами и нашел решение - пожалуйста, подскажите что делать. Из-за ложных срабатываний автоматики все летит в тартарары.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 13:44