chea
сообщение 23.3.2015, 15:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Доброго времени, не бейте сразу за банальность
Есть операторная на промпредприятии, один унитаз и три умывальника.
Заказчик не хочет делать накопитель (нет ассенизац. машины), не хочет КНС (негде и дорого), а хочет биотуалет.
А куда воду от раковин? И как чистить? Он же тоже откачивается? Да плюс вечная мерзлота...
Сломали голову, может, поможет кто... ПОЖАЛУЙСТА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 23.3.2015, 15:19
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



что у вас за объект?? Будка, где сидит пять человек? И где это находится? На временном/вахтовом объекте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 23.3.2015, 19:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Объект - склад ГСМ, постоянный, на площадке две операторные, в одной 2 чел., в другой 8.
Друг от друга здания метрах в 150
Склад для ГОКа, на основной промплощадке есть сети К1, до ближайшей КНС 500 м, да перепад по высоте метров 12 (мы ниже), хотели откачивающую Вило в здании поставить, но напора даже 20 м не хватает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 23.3.2015, 20:52
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Ерунда какая то. У вас реально операторная с оборудованием или просто две будки стоит для обслуги? Это существенно, т.к. красивое слово тянет за собой хорошее наполнение, а наполнения у вас нету подходящего. Тогда рассказывайте, какое назначение у двух помещений, как долго и в каком составе на объекте находится персонал, зачем нужны три умывальника и чё вам в биотуалете не нравится. А и про умывальники поподробнее, а то вдруг зак хочет рукомойники на улице поставить, чтоб руки сполоснуть можно было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 24.3.2015, 5:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



В том то и дело, что не ерундовый объект.
Склад ГСМ на площадке ГОК, одна операторная с 1 умыв. и унитазом для топливораздаточной колонки ТРК, там сидит оператор и рабочий, и оборудование есть - как на заправке. Вторая операторная - с начальником склада, двумя операторами, которые следят за отпуском нефтепродуктов в резервуарных парках, электриком и КИПовцем, да еще лаборатория по проверке качества нефтепродуктов (одна раковина). Режим работы круглосуточный, в две смены, персонал постоянно, хорошо хоть души не поставили, а теперь зато считают, что на один унитаз и биотуалета хватит. Я бы и не против, но куда деть раковины, особенно в лаборатории. И как посчитать стоки если не будет нормального унитаза с бачком, а умывальник - только пальчики сполоснуть. Не могу найти норм, везде дают не менее 25 л на человека в сутки
А на улице рукомойники нереально - Якутия, вечная мерзлота, -50 за бортом

Сообщение отредактировал chea - 24.3.2015, 5:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 11.6.2015, 8:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Уважаемый chea!
Предлагаю обсудить с заказчиком такой вариант решения проблемы:
Если территория большая и ничем не занятая. В стороне от туалета и душа (метрах в 10) выкапывается большая выгребная яма (и хорошо огораживается!!!). Все стоки направляются туда по постоянно обогреваемой электрическим кабелем канализационной трубе (снаружи кабель и труба одеты в тепловую изоляцию). Когда яма заполнится - либо выкачиваете, либо копаете новую (а старую засыпаете земелькой). Обогрев помещения туалета и гидрозатвор в унитазе - обязательно. А биотуалеты тоже нужно периодически чистить (и куда то сливать содержимое) +закупка реагентов.

Заранее согласен, что предложение "не очень" с точки зрения экологии и технического воплощения, но о людях то же надо как то позаботиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 11.6.2015, 12:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Спасибо за ответ, эта идея и есть самая оптимальная, проблема только в том, что выгреб по нормам должен чиститься раз в 14 суток. Ну, в общем, чтобы закрыть тему, сделали обогревемый выгреб, в него обогреваемые напорные сети К1, а в выгребе - фекальные насосы, которые перекачивают стоки в систему напорной бытовой канализации площадки ГОК. Не знаю, как сделают на самом деле, посмотрим, что скажет экспертиза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

АО «Центргазсервис» ИНН 7107018050 / ЕРИД 2VtzquZu8mV


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2024, 15:41