Программа Старт с ключом |
|
|
|
16.4.2015, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158
|
Добрый день.
Есть ли у кого-нибудь программа Старт для расчета нагрузок теплосетей?
|
|
|
|
|
16.4.2015, 21:32
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1786
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772
|
решите задачку в теме "Полезные задачи на деформации Теплотрасс" http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103281 нарисуйте деформации теплотрассы
Сообщение отредактировал дренаж - 16.4.2015, 21:33
|
|
|
|
|
17.4.2015, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401
|
C какой целью интересуетесь?)
|
|
|
|
|
17.4.2015, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342
|
Сообщите способ прокладки теплотрассы, длины и диаметры участков, а так же температуру монтажа и рабочую температуру в теплосети. Цитата(Treverdsen @ 16.4.2015, 22:29) Добрый день.
Есть ли у кого-нибудь программа Старт для расчета нагрузок теплосетей? Сейчас нету, но ранее пользовался
|
|
|
|
|
17.4.2015, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445
|
Цитата(Shiling @ 17.4.2015, 10:06) Сейчас нету, но ранее пользовался Ну и как оно? Кстате принесли счет на продление лицензии "Старта". Как мне кажется немного людишки зажрались.
|
|
|
|
|
17.4.2015, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342
|
Цитата(*Sasha* @ 17.4.2015, 12:42) Ну и как оно?
Кстате принесли счет на продление лицензии "Старта". Как мне кажется немного людишки зажрались. Многие аспекты экономики нашего государства можно прокомментировать Вашими словами. Программа действительно позволяет рассчитать сложные узлы. Ну и еще она принята за законное обоснование проекных решений в теплосетях. Стоимость недетская конечно, это точно.
|
|
|
|
|
17.4.2015, 15:07
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1786
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772
|
"зажрались" - "думают" заказчики про стоимость... "ращщётов"
|
|
|
|
|
17.4.2015, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.3.2013
Из: вращенец
Пользователь №: 186149
|
На руборде лежит рабочая, но старая версия старт 4.61 проф
UPD и на ноунейме 4.62
Сообщение отредактировал berum - 17.4.2015, 15:19
|
|
|
|
|
17.4.2015, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741
|
Цитата(*Sasha* @ 17.4.2015, 10:12) Ну и как оно?
Кстате принесли счет на продление лицензии "Старта". Как мне кажется немного людишки зажрались. а что мешает пользоваться ранее купленной версией? только что не будет обновления... если вас устраивала программа, то можно считать. по стоимости согласен. такое ощущение что при ее разработке принимала участие половина силиконовой долины. альтернативы нет, а так бы цена была совсем другая.
|
|
|
|
|
30.4.2015, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146
|
Цитата(Solarinfo @ 17.4.2015, 16:44) а что мешает пользоваться ранее купленной версией? только что не будет обновления... если вас устраивала программа, то можно считать. по стоимости согласен. такое ощущение что при ее разработке принимала участие половина силиконовой долины.
альтернативы нет, а так бы цена была совсем другая. Альтернативы есть. Цезарь в помощь!
|
|
|
|
|
5.5.2015, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
Цитата(teplo_gaz @ 30.4.2015, 16:48) Альтернативы есть. Цезарь в помощь! Что за цезарь? Можно подробнее?
|
|
|
|
|
5.5.2015, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146
|
Цитата(BIONDER @ 5.5.2015, 16:27) Что за цезарь? Можно подробнее? http://intergraph.arcada.com.ua/images/FAI...h_CAESAR-II.pdfПосмотрите, программа хорошая, сам установил, но когда появился СТАРТ не стал дальше разбираться
|
|
|
|
|
6.5.2015, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 13.8.2010
Пользователь №: 68182
|
Есть еще Астра-Нова от "НИЦ СтаДиО" Москва. В демо-версии можно было посчитать схему их 99 элементов: http://www.stadyo.ru/frame.php?name=download1.htmlВ некоторых вещах даже удобнее чем Старт. Из импортных кроме CAESAR II есть еще Bentley.AutoPipe. В версиях за последние 5 лет есть даже поддержка элементов по ГОСТ.
Сообщение отредактировал s-konstruktor - 6.5.2015, 11:59
|
|
|
|
|
6.5.2015, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 29.2.2012
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043
|
Цитата(teplo_gaz @ 5.5.2015, 17:59) http://intergraph.arcada.com.ua/images/FAI...h_CAESAR-II.pdfПосмотрите, программа хорошая, сам установил, но когда появился СТАРТ не стал дальше разбираться Оттуда: Цитата CAESAR II имеет табличный поиск материалов трубопроводов и элементов, компенсаторов, профилей стальных конструк- ций, пружинных подвесов и свойств материалов, включая допустимые напряжения. С помощью этого обеспечивает- ся правильность задания параметров по каждому расчету. CAESAR II содержит основные международные стандарты по типоразмерам трубопроводных элементов. Что за зверь такой? Кто-нибудь использует в практике?
|
|
|
|
|
7.5.2015, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244
|
По поводу программы CAESAR II есть вот такое мнение
CAESAR_II.pdf ( 222,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 511
|
|
|
|
|
16.1.2020, 12:30
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 298343
|
Добрый день, программа Старт-Проф (Расчет технологических трубопроводов) закрывается когда запускается расчет. Пишет прекращена работа программы, до этого все считал, когда побольше трубопровода нарисовал в программе, перестал считать. Подскажите ,что можно сделать.
|
|
|
|
|
16.1.2020, 15:47
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1786
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772
|
разделить копию расчёта на части в неподвижных точках схемы
и\или экспорт в ini и восстановление из ini в ctp
Сообщение отредактировал экспорт - 16.1.2020, 15:48
|
|
|
|
|
16.1.2020, 22:36
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8387
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(экспорт @ 16.1.2020, 16:47) разделить копию расчёта на части в неподвижных точках схемы ... Мда...
|
|
|
|
|
10.2.2020, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39133
|
Цитата(*Sasha* @ 17.4.2015, 10:12) Как мне кажется немного людишки зажрались. немного? Обновление только в пределах версии программы, а переход на новую версию - по полному ценнику? А через год-два опять- поддержка прекращена, приобретайте актуальную версию... и всего за пол ляма с копейками... ? Мля, что мешает снизить цену и переход между версиями сделать не в полный ценник а со скидкой, хотя бы в полцены. И проектировщики бы регулярно могли обновить версию, и сами бы бОльший доход имели. Или царевна-лягушка не дает? Блин.
|
|
|
|
|
19.2.2021, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724
|
Цитата(Deader @ 10.2.2020, 16:13) немного? Обновление только в пределах версии программы, а переход на новую версию - по полному ценнику? А через год-два опять- поддержка прекращена, приобретайте актуальную версию... и всего за пол ляма с копейками... ?
Мля, что мешает снизить цену и переход между версиями сделать не в полный ценник а со скидкой, хотя бы в полцены. И проектировщики бы регулярно могли обновить версию, и сами бы бОльший доход имели. Или царевна-лягушка не дает? Блин. Когда с другой стороны на цену программы смотришь, то таких мыслей не возникает. Скорее наоборот. Но программа которой я пользуюсь тепловым сетям в целом посвящена, а не узкий отдельный расчет.
|
|
|
|
|
19.2.2021, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
|
Ну что так никто и не нашел программу? Нужно кусок теплосети просчитать на необходимомть компенсаторов. ( изменился участок).
|
|
|
|
|
19.2.2021, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1645
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Цитата(dmchehow @ 19.2.2021, 21:44) Ну что так никто и не нашел программу? Нужно кусок теплосети просчитать на необходимомть компенсаторов. ( изменился участок). Такое здесь обсуждать нельзя. Ответ в сообщении #8
|
|
|
|
|
24.2.2021, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
|
Добрый день! кто может помочь с расчетами небольшого куска вновь введенной тепловой сети.??
|
|
|
|
|
24.2.2022, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401
|
Цитата(dmchehow @ 24.2.2021, 15:36) Добрый день! кто может помочь с расчетами небольшого куска вновь введенной тепловой сети.?? Я могу.
|
|
|
|
|
25.2.2022, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
|
Цитата(January @ 24.2.2022, 15:54) Я могу. Ну оперативно так. Всего лишь год ждал
|
|
|
|
|
12.3.2022, 17:05
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.10.2019
Пользователь №: 366660
|
Цитата(January @ 24.2.2022, 18:54) Я могу. добрый вечер, можете помочь посчитать один прямой участок с 2 неподвижными опорами и 1 стартовым компенсатором? около 70 метров, буду очень благодарен Вам!
Прикрепленные файлы
Снимок.JPG ( 122,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 97
|
|
|
|
|
15.3.2022, 0:46
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1786
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772
|
из-за узла между 2-мя НО ТС может перестать быть прямой
и неизвестно где задуман к-р и неизвестна климатология
наверняка оптимально ---Узел--Х--------ОО-Х-ОО--=======Х---- где ОО- сильфонный нестартовый к-р
|
|
|
|
|
2.5.2022, 17:03
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.8.2014
Пользователь №: 242339
|
Добрый день! Помогите выполнить расчет в СТАРТе небольшой сети, у кого есть эта программа.
|
|
|
|
|
4.5.2022, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784
|
Я могу
|
|
|
|
|
1.2.2023, 9:32
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.2.2023
Пользователь №: 413488
|
Здравствуйте! Нужен расчёт в СТАРТ-Проф. Нужно рассчитать внутренние сети 44м.п. + возможно понадобится и наружные сети добавить к расчёту.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|