> Расстояние от гидрантов по дорогам с твердым покрытием
Pirate
сообщение 30.3.2016, 10:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



приветствую! В СП сказано, что расстояние от пожарного гидранта до здания должно быть максимум 200 м по дорогам с твердым покрытием. А что значит в этом случае дорога? Я могу мерить это расстояние по пешеходным дорожкам? Например:
Прикрепленный файл  ______.png ( 8,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20


Допускается так мерить или надо именно по дорогам автомобильным? Просто если набрать определение "Дорога" в Википедии, то там вот что сказано:
Цитата
Определение понятия «дорога» в России закреплено законодательно. Согласно Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», дорога — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.


Т.е. получается в РФ дорога - это все же проезжая часть. И что же, получается, что надо огибать все здания именно по дорогам? А если проезд с одной стороны осуществлен, то как тушить с другой и мерить расстояние?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.3.2016, 11:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



дорога с твердым покрытием шириной, достаточной для проезда пожарной техники. Есть в СП 4.13130 пункт для складов леса - там 3 м, но по п.8.6 того же СП получается не менее 3,5 м.
И есть мнение, что длина пожарных рукавов должна определяться до самой дальней части здания (дальний угол, верхний этаж здания). На сайте у пожарников обсуждалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.3.2016, 15:41
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5149
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Пешеходные принимают. Это не для пожарного автомобиля, а для таскания рукава пожарного от машины до точки тушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.3.2016, 17:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Водяной @ 30.3.2016, 15:41) *
Пешеходные принимают. Это не для пожарного автомобиля, а для таскания рукава пожарного от машины до точки тушения.

принимают - хорошо. но таскать 200 м рукавов на себе - неблагодарное и бессмысленное занятие, особенно когда дом горит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirate
сообщение 30.3.2016, 19:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Цитата
И есть мнение, что длина пожарных рукавов должна определяться до самой дальней части здания (дальний угол, верхний этаж здания).

Тоже думал об этом, почему мерим именно до здания, ведь тушить надо все, а если 23-этажное здание какое-нибудь... Правда и до самого верхнего угла мерить тоже глупо, т.к. струя бьет еще на несколько приличных метров.

Цитата
принимают - хорошо. но таскать 200 м рукавов на себе - неблагодарное и бессмысленное занятие, особенно когда дом горит...

соглашусь, но не понимаю как тогда прокладывать рукава когда проезд с одной стороны, а тушить то все равно все надо. Т.е. тут уже никак не проложить по автомобильным дорогам.

Сообщение отредактировал Pirate - 30.3.2016, 19:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.3.2016, 10:42
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5149
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(timofeyprof @ 30.3.2016, 17:02) *
принимают - хорошо. но таскать 200 м рукавов на себе - неблагодарное и бессмысленное занятие, особенно когда дом горит...

Варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 31.3.2016, 11:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Pirate @ 30.3.2016, 19:11) *
Тоже думал об этом, почему мерим именно до здания, ведь тушить надо все, а если 23-этажное здание какое-нибудь... Правда и до самого верхнего угла мерить тоже глупо, т.к. струя бьет еще на несколько приличных метров.
соглашусь, но не понимаю как тогда прокладывать рукава когда проезд с одной стороны, а тушить то все равно все надо. Т.е. тут уже никак не проложить по автомобильным дорогам.

вокруг здания можно рукава уже вручную, а в здание, если нужно, на машине не въедешь. Проезд с одной стороны не мешает пожаротушению со всех сторон - эвакуация из здания в этом случае по пожарной лестнице (автовышке) с одной стороны ограничена.

Цитата(Водяной @ 31.3.2016, 10:42) *
Варианты?

твердое покрытие шириной 3-3,5 м. не нравится асфальтированный проезд, можно усиленную мощенную пешеходную дорожку (бетонированный подстилающий слой). Для ограничения проезда легковой (и прочей гражданской) техники - барьеры высотой до 0,3 м в начале и конце пешеходной дорожки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.3.2016, 11:32
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5149
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(timofeyprof @ 31.3.2016, 11:21) *
твердое покрытие шириной 3-3,5 м. не нравится асфальтированный проезд, можно усиленную мощенную пешеходную дорожку (бетонированный подстилающий слой). Для ограничения проезда легковой (и прочей гражданской) техники - барьеры высотой до 0,3 м в начале и конце пешеходной дорожки.

Я не понял, Вы считаете, что пожарную машину ставят у гидранта на расстоянии, к примеру 150м, подключают к автонасос.
Дальше другие подключают пожрукав и на машине едут и тянут его к дому?

Я вот не могу понять схемы...Почему к дому нужно на машине подъезжать с автонасосом. Он там зачем нужен, если гидранты далеко (в пределах 200м).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 31.3.2016, 11:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(timofeyprof @ 30.3.2016, 17:02) *
принимают - хорошо. но таскать 200 м рукавов на себе - неблагодарное и бессмысленное занятие, особенно когда дом горит...


Вы где то видели рукава по 200 м?

максимум что слышал 50 м на пожарной машине.
а так, зачастую, то складывают 20-ти метровые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 31.3.2016, 11:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Водяной @ 31.3.2016, 11:32) *
Я не понял, Вы считаете, что пожарную машину ставят у гидранта на расстоянии, к примеру 150м, подключают к автонасос.
Дальше другие подключают пожрукав и на машине едут и тянут его к дому?

есть пожарный рукавный автомобиль АР как раз для этих целей. Обычный пожарный автомобиль не оснащен требуемым количеством рукавов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 31.3.2016, 12:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(timofeyprof @ 31.3.2016, 11:56) *
есть пожарный рукавный автомобиль АР как раз для этих целей. Обычный пожарный автомобиль не оснащен требуемым количеством рукавов.


с интЫрнета
Цитата
Размещение и прокладка рукавов¶
АР 1,9/2,8 (5557) <br/>– вид со стороны рукавного отсека
АР 1,9/2,8 (5557)
– вид со стороны рукавного отсека
Пожарные напорные рукава размещаются в отсеке рукавных автомобилей, укладываются они при этом «гармошкой». Этот способ укладки наиболее удобен при автоматизированной прокладке рукавных линий на ходу. На различных моделях АР могут иметься различные особенности устройства размещения рукавов. Так, кузов автомобиля может быть заранее распределен на отсеки. Или же распределение свободного пространства может осуществляться при помощи съемных перегородок. Так же на отдельных моделях, могут применяться жесткие кассеты для рукавов.

В зависимости от требований заказчика, либо конкретных особенностей оперативной обстановки с пожарами в районе выезда, варианты комплектации АР могут меняться. Так, например, АР-2 (131)133 может быть укомплектован:
67-ю НПР диаметром 150мм – общая длина рукавов 1340м;
88-ю НПР диаметром 110мм – общая длина рукавов 1760м;
102-мя НПР диаметром 77мм – общая длина рукавов 2040м.

Пожарные рукавные автомобили оснащаются специальными механизмами для прокладки/уборки пожарных рукавов.


все рукава по 20м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 31.3.2016, 13:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Dima_UA @ 31.3.2016, 12:32) *
с интЫрнета


все рукава по 20м

и? где то иначе я указал, что длина пожарных рукавов 200 м?
в тЫрнете могли и прочитать, что АР позволяет на ходу рукава протягивать и собирать:
"Рукавный автомобиль служит для доставки к месту пожара боевого расчета, напорных пожарных рукавов диаметром 150, 110 или 77 мм, общей длиной соответственно 1,34; 1,76 или 2,04 км, прокладки магистральных линий на ходу, механизированной намотки рукавов в скатки, а также погрузки и транспортировки их с пожара."
тема не о рукавах к тому же, а о требованиях к проездам к гидрантам - для чего проезд нужен с твердым покрытием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 31.3.2016, 13:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Dima_UA @ 31.3.2016, 12:32) *
с интЫрнета


все рукава по 20м

и? где то иначе я указал, что длина пожарных рукавов 200 м?
в тЫрнете могли и прочитать, что АР позволяет на ходу рукава протягивать и собирать:
"Рукавный автомобиль служит для доставки к месту пожара боевого расчета, напорных пожарных рукавов диаметром 150, 110 или 77 мм, общей длиной соответственно 1,34; 1,76 или 2,04 км, прокладки магистральных линий на ходу, механизированной намотки рукавов в скатки, а также погрузки и транспортировки их с пожара."
тема не о рукавах к тому же, а о требованиях к проездам к гидрантам - для чего проезд нужен с твердым покрытием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.3.2016, 14:10
Сообщение #14


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5149
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(timofeyprof @ 31.3.2016, 11:56) *
есть пожарный рукавный автомобиль АР как раз для этих целей. Обычный пожарный автомобиль не оснащен требуемым количеством рукавов.

Для пожарного автомобиля с лестницей предусматривается подъезд к зданию.
А рукава от автонасоса пожарное подразделение развертывает вручную по дорогам, либо тротуарам с твердым покрытием.
Поэтому разговор о 3 м ширины дороги для пожарного подразделения - это не айс.

По поводу длины рукавов. На пожар не выезжает одна автомашина. Выезжает расчет. Сколько и чего требуется для развертывания, столько и привезут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 31.3.2016, 14:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Водяной @ 31.3.2016, 14:10) *
По поводу длины рукавов. На пожар не выезжает одна автомашина. Выезжает расчет. Сколько и чего требуется для развертывания, столько и привезут.

предполагаете, что категорию сложности пожара устанавливают безошибочно сразу по телефону?
думаю, каждый останется при своем мнение, сколько ни спорить. ДПН нас рассудит rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.3.2016, 14:56
Сообщение #16


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5149
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(timofeyprof @ 31.3.2016, 14:40) *
предполагаете, что категорию сложности пожара устанавливают безошибочно сразу по телефону?
думаю, каждый останется при своем мнение, сколько ни спорить. ДПН нас рассудит rolleyes.gif

Есть схема тушения для всех районов города. Есть данные где резервуары, где сеть, где гидранты и т.п.
Так что всё в порядке там. Если пожар крупный - сообщают дежурному и он посылает доп подразделения.
Вроде очевидно всё...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirate
сообщение 1.4.2016, 0:05
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



timofeyprof прав, но частично! Реально есть специальная техника пожарная для перевозки рукавов, но, насколько я знаю, в ней не установлена сама бобина и механизм разворачивания рукава. Однако, есть специальные передвижные бобины на колесиках с рукавами, которые пожарные как раз и катают куда надо. Про 20-50 м длины рукава все просто - рукава соединяют между собой. Просто интересно стало почему именно по дорогам написали. Может я что-то не знаю и в самом деле есть машина, которая может ехать и разворачивать рукав?! timofeyprof, Вы это от куда взяли вообще?

Сообщение отредактировал Pirate - 1.4.2016, 0:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.4.2016, 9:45
Сообщение #18


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5149
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Из картинок в интернете...Откуда ещё можно машину с бабиной рукавов притянуть в разговор...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 1.4.2016, 11:40
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Описание можно найти на любом сайте спецтехники, например:
http://www.ru01.ru/spec_ar-2-kamaz.php
http://nachkar.ru/texnika/index1.htm
http://stroy-technics.ru/article/pozharnyi...il-ar-2-131-133
подробностями эксплуатации не владею.
PS по ночами сплю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 1.4.2016, 11:41
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



.

Цитата(Водяной @ 1.4.2016, 9:45) *
Из картинок в интернете...Откуда ещё можно машину с бабиной рукавов притянуть в разговор...

бабины - это уже ваши домыслы...

Сообщение отредактировал timofeyprof - 1.4.2016, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.4.2016, 12:10
Сообщение #21


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5149
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(timofeyprof @ 1.4.2016, 11:41) *
.


бабины - это уже ваши домыслы...

Читайте внимательнее, это не мои доводы...

Цитата(Pirate @ 1.4.2016, 0:05) *
Однако, есть специальные передвижные бобины на колесиках с рукавами, которые пожарные как раз и катают куда надо.


Где-то такие вещи наверняка применяются, сейчас чего только нет. Но не для обычного наружного пожаротушения в регионах.
Вот, нашел
https://yandex.ru/images/search?img_url=htt...image&lr=15

Сообщение отредактировал Водяной - 1.4.2016, 12:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.4.2016, 12:33
Сообщение #22


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5149
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Водяной @ 1.4.2016, 12:10) *
Читайте внимательнее, это не мои доводы...



Где-то такие вещи наверняка применяются, сейчас чего только нет. Но не для обычного наружного пожаротушения в регионах.
Вот, нашел
https://yandex.ru/images/search?img_url=htt...image&lr=15


Современные варианты не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanitar
сообщение 11.5.2016, 16:30
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.1.2007
Из: Тула
Пользователь №: 5703



Коллеги, а кто нибудь считает потери напора в рукавах при расстановке гидрантов? Нужно ли это делать, что бы на изливе из рукава при его размотке было не менее 10м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.5.2016, 9:26
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в сети низкого давления нет.
в сети высокого давления все надо считать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2024, 17:16