Цитата(giprotorg @ 5.5.2019, 13:11)
Не могу никак выбраться из данной проблемы. Посчитала массовый расход в конвективной колонке, Tsm и прочее при высоте незадымляемой зоны 10,55м. В итоге получилось:
Gк=61кг/сек , Fу =30 м² (площадь люков)
В этом случае надо делать -или делать механический приток в нижнюю зону для создания побуждения тяги, или принудительное дымоудаление.
Fу = Gк/(μ√ (2ρвн х ΔРрасп))
Что бы подобрать вентилятор подпора, я задалась площадью 1 люка и определила нужное ΔРрасп., - ( 71Па) а количество воздуха взяла 70% от 61кг/сек
1.
По какой формуле Вы рассчитывали площадь люков ДУ?2. Не следует называть
компенсирующий приток подпором.
Подпор - это создание
избыточного давления в защищаемом помещении.
3. М.б. поясните,
на каком основании? По п. 7.4 СП 7
дисбаланс является всего лишь
допущением. Т.е.,
нормой является баланс, а любое
допущение д.б. обосновано/мотивировано.
Кроме того, при смешанной или естественной вентиляции (хоть общеобменной, хоть противодымной)
дисбаланс в действительности (а не в Ваших расчётах) просто невозможен, т.к. противоречит законам элементарной физики.
Поскольку у Вас производственное помещение кат. В4, то очень остро стоит вопрос по определению степени огнестойкости существующего здания. Если это
не IV, то и ДУ не потребуется.
По-моему, Заказчику следует нанять специалиста АР/ПБ, который
официально обоснует степень огнестойкости здания - это во много раз дешевле, чем устройство ДУ и дальнейшая эксплуатация систем противодымной вентиляции, которые, возможно, и не нужны вовсе.