Подскажите кто-нибудь где можно найти расчёт минимального часового водопотребления. В действующем СНиП 2.04.01-85 (Внутр. вода и кан) определены расчёты только максимального и среднего часовых расходов. Нашел еще расчет ФГУП "СантехНИИпроект"(СТО 02494733 5.2-01-2006). Но по нему мой расчетный Кmax выходит за рамки таблицы нахождения Кmin. Кроме того, данный расчет не корректен на территории Украины.
|
|
|
|
|
17.10.2011, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20251
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(SunMaNael @ 17.10.2011, 14:52) Подскажите кто-нибудь где можно найти расчёт минимального часового водопотребления. Вам для наружных или внутренних сетей. Если для наружных СНиП 2.04.02-84. И вообще-просто интересно, для чего вам этот расход нужен?
|
|
|
|
|
17.10.2011, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693
|
Цитата(SunMaNael @ 17.10.2011, 12:52) Подскажите кто-нибудь где можно найти расчёт минимального часового водопотребления. В действующем СНиП 2.04.01-85 (Внутр. вода и кан) определены расчёты только максимального и среднего часовых расходов. Нашел еще расчет ФГУП "СантехНИИпроект"(СТО 02494733 5.2-01-2006). Но по нему мой расчетный Кmax выходит за рамки таблицы нахождения Кmin. Кроме того, данный расчет не корректен на территории Украины. А чего его считать-то для внутрянки? Очень часто он просто равен 0.
|
|
|
|
|
17.10.2011, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 11.3.2008
Из: г.Измаил Одесская обл.
Пользователь №: 16418
|
Минимальный часовой расход нужен для подбора счетчика по воде.
|
|
|
|
|
17.10.2011, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693
|
Цитата(SunMaNael @ 17.10.2011, 13:36) Минимальный часовой расход нужен для подбора счетчика по воде. Правда?
|
|
|
|
|
17.10.2011, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20251
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(SunMaNael @ 17.10.2011, 15:36) Минимальный часовой расход нужен для подбора счетчика по воде. счетчик подбирают на пропуск максимального расхода вообще то
|
|
|
|
|
17.10.2011, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.10.2011, 13:44) Блин. Счетчик подбирают по СРЕДНЕЧАСОВОМУ и проверяют на пропуск максимального секундного. Внимательно, изучив раздел 11 горячо нелюбимого снипа, можно это понять. Порог чувствительности и минимальный расход...забудьте, если счетчик до 50 диаметра.
|
|
|
|
|
17.10.2011, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 11.3.2008
Из: г.Измаил Одесская обл.
Пользователь №: 16418
|
Забывать не корректно - особенно если водоканал требует замену на класс точности "С")
|
|
|
|
|
17.10.2011, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20251
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Fatik @ 17.10.2011, 15:48) Счетчик подбирают по СРЕДНЕЧАСОВОМУ и проверяют на пропуск максимального секундного. Я и имел ввиду про макс. секундный
|
|
|
|
|
17.10.2011, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693
|
Цитата(SunMaNael @ 17.10.2011, 13:51) Забывать не корректно - особенно если водоканал требует замену на класс точности "С") Почему не корректно? Расход холодной воды в вашем случае минимальный 0,1 л/с, а то и 0,15 л/с, т.е одного прибора, посмотрите приложение 2. Берите паспорт на счетчики и проверяйте, предоставляйте водоканалу, если хочется, или по снипу возьмите проверьте. Сами себе трудности создаете. Опишите, что за здание, какие приборы,ежим работы....
Сообщение отредактировал Fatik - 17.10.2011, 13:51
|
|
|
|
|
17.10.2011, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 11.3.2008
Из: г.Измаил Одесская обл.
Пользователь №: 16418
|
Нужен ответ на решение водоканала http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=66989. Согласно паспорту счетчика КВ-2,5 никаких минимальных л/с не имеется. Думается мне может паспортные Qmin = 0.05м3/час разделить на 3600 секунд и получить 0,014 л/с < 0,3 л/с для прибора? Поделитесь соображениями....
Сообщение отредактировал SunMaNael - 17.10.2011, 16:56
|
|
|
|
|
13.10.2017, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237017
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.10.2011, 12:44) зато проверяют по минимальному...
|
|
|
|
|
19.10.2017, 16:19
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345
|
Цитата(Fatik @ 17.10.2011, 12:41) Правда? Да. А то счетчик может не крутиться при маленьких расходах.
|
|
|
|
|
14.8.2018, 0:54
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.5.2017
Пользователь №: 320674
|
Думаю, что за минимальный расход воды можно принять тот расход, при котором скорость воды в трубе в начале магистрали (т.е. на участке от водомерного узла до первого водоразборного стояка) будет не ниже 0,21 м/с. Допустим от ВУ идет стальной трубопровод с Ду50, открываем таблицу Шевелевых и смотрим минимально допустимый расход для этого диаметра. Я не уверен в правильности моего ответа, если кто знает другой правильный способ, напишите.
|
|
|
|
|
14.8.2018, 7:53
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3365
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Откуда взялась цифра 0,21 м/с? Допустим, труба DN 50, утром открыли смеситель, пошёл расход 0,2 л/с, скорость воды в 50 трубе 0,1 м/с. А вообще, расчёт минимального часового расхода приведён в СП 30.13330.2016, п.5.2.2.5
|
|
|
|
|
9.3.2019, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ялта
Пользователь №: 45066
|
Цитата(Ferdipendoz @ 14.8.2018, 7:53) А вообще, расчёт минимального часового расхода приведён в СП 30.13330.2016, п.5.2.2.5 Он то приведен. Только в таблице самая большая величина максимального коэффициента равна 3. А по факту получается от 4 до 6. Хотя уже даже при 3 минимальный расход микроскопическим получается. Одним словом перемудрили они с этим минимальным расходом. Забыл добавить что это касается ГВС.
Сообщение отредактировал may3ep - 9.3.2019, 23:11
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|