> Расчёт минимального часового водопотребления, где найти
SunMaNael
сообщение 17.10.2011, 11:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 11.3.2008
Из: г.Измаил Одесская обл.
Пользователь №: 16418



Подскажите кто-нибудь где можно найти расчёт минимального часового водопотребления. В действующем СНиП 2.04.01-85 (Внутр. вода и кан) определены расчёты только максимального и среднего часовых расходов. Нашел еще расчет ФГУП "СантехНИИпроект"(СТО 02494733 5.2-01-2006). Но по нему мой расчетный Кmax выходит за рамки таблицы нахождения Кmin. Кроме того, данный расчет не корректен на территории Украины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.10.2011, 12:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20251
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(SunMaNael @ 17.10.2011, 14:52) *
Подскажите кто-нибудь где можно найти расчёт минимального часового водопотребления.

Вам для наружных или внутренних сетей. Если для наружных СНиП 2.04.02-84. И вообще-просто интересно, для чего вам этот расход нужен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 17.10.2011, 12:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(SunMaNael @ 17.10.2011, 12:52) *
Подскажите кто-нибудь где можно найти расчёт минимального часового водопотребления. В действующем СНиП 2.04.01-85 (Внутр. вода и кан) определены расчёты только максимального и среднего часовых расходов. Нашел еще расчет ФГУП "СантехНИИпроект"(СТО 02494733 5.2-01-2006). Но по нему мой расчетный Кmax выходит за рамки таблицы нахождения Кmin. Кроме того, данный расчет не корректен на территории Украины.

А чего его считать-то для внутрянки? Очень часто он просто равен 0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SunMaNael
сообщение 17.10.2011, 12:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 11.3.2008
Из: г.Измаил Одесская обл.
Пользователь №: 16418



Минимальный часовой расход нужен для подбора счетчика по воде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 17.10.2011, 12:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(SunMaNael @ 17.10.2011, 13:36) *
Минимальный часовой расход нужен для подбора счетчика по воде.

Правда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.10.2011, 12:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20251
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(SunMaNael @ 17.10.2011, 15:36) *
Минимальный часовой расход нужен для подбора счетчика по воде.

ph34r.gif blink.gif newconfus.gif
счетчик подбирают на пропуск максимального расхода вообще то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 17.10.2011, 12:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(alexandrpjatkov @ 17.10.2011, 13:44) *
ph34r.gif blink.gif newconfus.gif
счетчик подбирают на пропуск максимального расхода вообще то

Блин.
Счетчик подбирают по СРЕДНЕЧАСОВОМУ и проверяют на пропуск максимального секундного. Внимательно, изучив раздел 11 горячо нелюбимого снипа, можно это понять. Порог чувствительности и минимальный расход...забудьте, если счетчик до 50 диаметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SunMaNael
сообщение 17.10.2011, 12:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 11.3.2008
Из: г.Измаил Одесская обл.
Пользователь №: 16418



Забывать не корректно - особенно если водоканал требует замену на класс точности "С")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.10.2011, 13:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20251
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Fatik @ 17.10.2011, 15:48) *
Счетчик подбирают по СРЕДНЕЧАСОВОМУ и проверяют на пропуск максимального секундного.

Я и имел ввиду про макс. секундный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 17.10.2011, 13:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(SunMaNael @ 17.10.2011, 13:51) *
Забывать не корректно - особенно если водоканал требует замену на класс точности "С")

Почему не корректно? Расход холодной воды в вашем случае минимальный 0,1 л/с, а то и 0,15 л/с, т.е одного прибора, посмотрите приложение 2. Берите паспорт на счетчики и проверяйте, предоставляйте водоканалу, если хочется, или по снипу возьмите проверьте. Сами себе трудности создаете. Опишите, что за здание, какие приборы,ежим работы....

Сообщение отредактировал Fatik - 17.10.2011, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SunMaNael
сообщение 17.10.2011, 16:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 11.3.2008
Из: г.Измаил Одесская обл.
Пользователь №: 16418



Нужен ответ на решение водоканала http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=66989.
Согласно паспорту счетчика КВ-2,5 никаких минимальных л/с не имеется. Думается мне может паспортные Qmin = 0.05м3/час разделить на 3600 секунд и получить 0,014 л/с < 0,3 л/с для прибора? Поделитесь соображениями....

Сообщение отредактировал SunMaNael - 17.10.2011, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
INVK
сообщение 13.10.2017, 16:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237017



Цитата(alexandrpjatkov @ 17.10.2011, 12:44) *
ph34r.gif blink.gif newconfus.gif
счетчик подбирают на пропуск максимального расхода вообще то


зато проверяют по минимальному...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 19.10.2017, 16:19
Сообщение #13


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Fatik @ 17.10.2011, 12:41) *
Правда?

Да. А то счетчик может не крутиться при маленьких расходах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fmdeni88
сообщение 14.8.2018, 0:54
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.5.2017
Пользователь №: 320674



Думаю, что за минимальный расход воды можно принять тот расход, при котором скорость воды в трубе в начале магистрали (т.е. на участке от водомерного узла до первого водоразборного стояка) будет не ниже 0,21 м/с.
Допустим от ВУ идет стальной трубопровод с Ду50, открываем таблицу Шевелевых и смотрим минимально допустимый расход для этого диаметра.
Я не уверен в правильности моего ответа, если кто знает другой правильный способ, напишите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.8.2018, 7:53
Сообщение #15


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3365
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Откуда взялась цифра 0,21 м/с? Допустим, труба DN 50, утром открыли смеситель, пошёл расход 0,2 л/с, скорость воды в 50 трубе 0,1 м/с.
А вообще, расчёт минимального часового расхода приведён в СП 30.13330.2016, п.5.2.2.5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
may3ep
сообщение 9.3.2019, 23:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ялта
Пользователь №: 45066



Цитата(Ferdipendoz @ 14.8.2018, 7:53) *
А вообще, расчёт минимального часового расхода приведён в СП 30.13330.2016, п.5.2.2.5


Он то приведен. Только в таблице самая большая величина максимального коэффициента равна 3. А по факту получается от 4 до 6. Хотя уже даже при 3 минимальный расход микроскопическим получается.

Одним словом перемудрили они с этим минимальным расходом.

Забыл добавить что это касается ГВС.

Сообщение отредактировал may3ep - 9.3.2019, 23:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения