Добрый день. В подвальном помещении эвакуационная дверь находится под потолком подвала. Шахта ДУ с размещенным вертикальным каналом ДУ прямая, идет от 1-го этажа до кровли (5 этажей). Т.е. шахта начинается только с 1-го этажа, а в подвал выводится только канал.
Учитывая требование размещения дымоприемного устройства выше уровня двери эвакуации, получается, что ставить дымовой клапан надо непосредственно в нижний торец канала ДУ, заподлицо с перекрытием.
И, получается такая конструкция: вертикальная шахта с этажными КДУ, а в нижней крышке (вместо заглушки) -подвальный клапан... И все это монолитится плитой перекрытия между подвалом и первым этажом.
С одной строны -у производителей встречается конструкция такого расположения КДУ, особенно для "лифтового исполнения клапана", именуемая как "клапан в перекрытии", но с другой стороны -если по каналу что-либо сверху прилетит и замнет заслонку (-ки) или погнет ось заслонок, то клапан никогда не откроется.... Да, и не встречал я такого расположения клапана (что-б в торце канала)...
Подскажите пожалуйста , не напрасны мои опасения? и соответствует-ли нормам такое размещение КДУ?
|