Переменная hearbeat Regin не решает эту проблему.
Оборудование я бы давно уже поменял
Но с точки зрения автоматизации ПВ установки - особых проблем нет.
Поэтому аргументов для замены есть немного. Хотя такие попытки с моей стороны были.
Есть философское решение этой проблемы. если переменная не меняется, значит у нее все хорошо. Считаем ее значение дефолтным и отображаем как 0 или 1. В нормальном состоянии при отсутствии аварии значение =1
Это касается состояния по авариям.
Если авария произошла - значение изменится в любом случае. Вот его мы и будем отображать.
Но есть другая проблема. Серьезнее.
Второй раз в течении месяца устройство исчезает из сети LON (это уже другая тема и она обсуждалась в другой ветке).
И тогда все переменные остаются в том же состоянии, какими были на момент отключения.
А понять что устройства нет - нет никакой возможности.
Modbus уже встроен в устройство или нужна дополнительные модули?