> синхронизация Lon переменных Input-output
mamena
сообщение 2.5.2014, 17:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.5.2014
Пользователь №: 232396



Добрый день.

Есть небольшая LON сеть: Crestron CGELON-240, Daikin DMS504B51, Regin свободно программируемый контроллер с платой LON

Наблюдается следующая проблема: на выходе переменной DMS504 есть значение, на входе CGELON-240 - 0.
Это происходит с переменными, которые не меняют свое значение. Например, если при подключении DMS504 на нем уже есть определенное значение. Нужно ждать только смены значения.

В этой связке проблема решилась включением на DMS504 параметра HeartBeat (120 c). Случайно нашел в документации.

Не получается решить с контроллером ПВ установок.
Как вариант - хотел попробовать параметр
Polled Network Variable
Declares network variable as polled. If polled and the network variable is silent, the input sends a request to the output. An output network variable can only be bound to a polling input network variable. However, an input network variable declared as polled can be bound to either a polling output network variable or a non-polling output network variable.

Но не понимаю, где его установить для переменной. В окне Network Variable Properties этот параметр не активен (его нельзя изменить).

Вопроса 2.
1. Если кто-то знает, где в xif файле установить значение, чтобы объявить переменную с этим параметром - будем пробовать так.

2. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и знает направление, куда копать. Готов выслушать варианты.

З.Ы. По Regin уточнял у разработчика. Он функцией heartbeat помочь не может. Говорит - нет у него такого.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sun technik
сообщение 3.5.2014, 21:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966



То есть, данная ситуация наблюдается после включения питания устройств, проходит инициализация выходных переменных, но передача этих "стартовых" значений по сети не происходит? У Вас есть исходник программы для Regin? В свободно-программируемых контроллерах, если опция heartbeat не предусмотрена производителем в софте LON-карты, можно реализовать нечто похожее самому. В xif-е ничего не поправите, xif - это копия сетевого интерфейса железки для программ настройки LON-сети, т.е. просто некое описание, а нужно, чтобы реально в самом устройстве это поддерживалось.

Сообщение отредактировал Sun technik - 3.5.2014, 21:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mamena
сообщение 4.5.2014, 20:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.5.2014
Пользователь №: 232396



Именно так.
Варианты, когда это происходит:
а) binding переменных. Не смотря на новую связь значение на входе не появляется.
б) после перезагрузки устройств.

По Regin исходники можем получить. Что там можем сделать?

Как я понимаю - нужно сделать poll со стороны CGELON-240. По сути это софтверный шлюз.
Можно задать вопрос на поставщика. Это как вариант.

И я где-то я находил в сети описание что можно poll сделать некими логическими модулями самого LONMaker. Только не понял как.

У меня еще есть такая железяка в сети: ELKA MidiSys. Там есть логика какая-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sun technik
сообщение 6.5.2014, 23:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966



Сомневаюсь, что там poll можно сделать.
Первое, что приходит в голову. Я бы выходную переменную CGLON забиндил на входную Regin, причем чтобы со стороны Крестрона на этот выход подавалось ненулевое значение. В Regin'е по фронту апдейта данной переменной переключить выходные переменные в какое-либо другое значение и через 1с вернуть назад, т.е. появляется в онлайне CGLON и тут же отправляет значение на Regin, который в свою очередь как бы обновляет входные переменные CGLON rolleyes.gif Честно, я не программировал никогда Regin, но подозреваю, что там что-то вроде обычного FBD, но на разных контроллерах задачи рассинхронизации, когда нет возможности сделать нечто вроде propagate NV, решал похожими танцами с бубном. Вам же в Крестрон надо наверняка передавать различные команды, меняющиеся по команде пользователя и нечасто, вроде уставок, а также пару-тройку основных статусных значений, т.е. общий объем вот таких довольно "кривых" переделок получится не очень большим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 16.5.2014, 16:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Переменная heartbeat в Regin таки есть. Если есть исходники программы, то в одном из файлов есть поле для задания ненулевого значения этому параметру.
НО, есть нюанс. Программисты Regin подтверждают описанную Вами проблему, и она не решается вышеописанным способом, поскольку у Regin программно-аппаратная недоработка этого вопроса. Но все же попробуйте , может в Вашем проекте это что-то изменит.

Как вариант - опрос Regin по Modbus c последующей конвертацией в LON. Либо замена Regin на другое оборудование, которое в этом смысле функционирует нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mamena
сообщение 26.6.2014, 10:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.5.2014
Пользователь №: 232396



Переменная hearbeat Regin не решает эту проблему. sad.gif

Оборудование я бы давно уже поменял smile.gif Но с точки зрения автоматизации ПВ установки - особых проблем нет.
Поэтому аргументов для замены есть немного. Хотя такие попытки с моей стороны были.

Есть философское решение этой проблемы. если переменная не меняется, значит у нее все хорошо. Считаем ее значение дефолтным и отображаем как 0 или 1. В нормальном состоянии при отсутствии аварии значение =1
Это касается состояния по авариям.

Если авария произошла - значение изменится в любом случае. Вот его мы и будем отображать.

Но есть другая проблема. Серьезнее.
Второй раз в течении месяца устройство исчезает из сети LON (это уже другая тема и она обсуждалась в другой ветке).
И тогда все переменные остаются в том же состоянии, какими были на момент отключения.

А понять что устройства нет - нет никакой возможности.

Modbus уже встроен в устройство или нужна дополнительные модули?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 3.7.2014, 11:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



При наличии порта RS485 протоколы Modbus или EXO есть доступны на нем (на свободнопрограммируемых ПЛК протокол должен быть запрограммирован, на кофигурируемых протокольная часть есть по умолчанию в двух протоколах необходимо только выбрать через меню ПЛК какой протокол необходим)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2024, 18:29