> Задание строителям на отверстия под трубы
Вячеслав1980
сообщение 14.7.2009, 14:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507



Добрый день!

По ранее сделанному проекту, строители выставляют допработы на проделку отверстий под разводку отопления, трубы диаметром максимум 32 мм.
Вопрос: в строительном задании выдаются отверстия всех размеров или есть маленькие отверстия до определённого диаметра разрешается не выдавать?
Кто-нибудь знает нормативный документ где это написанно?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 14.7.2009, 15:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Маленькие отверстия наши монтажники сами долбили. В задания на отверстия выдаю только если отверстие больше 100мм.

Сообщение отредактировал Амиго - 14.7.2009, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав1980
сообщение 14.7.2009, 15:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507



Все так говорят, а вот ссылки на нормативный документ дать не могут sad.gif
В нашем случае, видимо, монтажником нужны дополнительные деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 14.7.2009, 16:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



К сожалению ссылку дать не могу, но известно,что в местах прохождения трубопровода отопления через перекрытие (если не предусматривается гидроизоляция полов) или перегородки, должны предусматриваться "гильзы". Отсюда следует, что при ДУ трубопровода =32, Д отверстия=46+ гильза соответствующего диаметра и длинны=толщине стены (перекрытия).
У нас такие работы осмечивают сразу. Т. к. они очень часто слишком трудозатратны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 14.7.2009, 17:31
Сообщение #5





Guest Forum






Задание должно быть выдано на все отверстия, независимо от диаметра трубы.

Основание прямое - СНиП 3.05.01-85:

Цитата
1.3. До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:
....
подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов и воздуховодов;


Там ещё много чего есть. Каких-то исключений по диаметрам не предусмотрено, а есть таблица, где даны размеры отверстий и для самых мелких труб.

Чтобы генподрядчик подготовил отверстия (неважно каким способом), они должны быть показаны в чертежах, а работы должны быть учтены в сметах.

Мифы о том, что "маленькие дырки пробьют" рождаются у ленивых проектировщиков (и сантехников, и строителей). Для одних "лишняя" работа по подготовке задания, для других "лишняя работа" по реализации задания. Мифотворчество кончается, когда кого-нибудь пригласят и предложат лично и бесплатно пробить сотню "дырок".

Не надо забывать ещё и про заделку отверстий - на это также деньги нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав1980
сообщение 15.7.2009, 7:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507



Спасибо.
Пойду рассказывать начальству, что мы ошиблись.
Самое неприятное в том, что проект выполнялся два года назад другим инженером, которого уже нет.
А я вот расхлёбывай sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 15.7.2009, 7:57
Сообщение #7





Guest Forum






Вообще то, задание на отверстия это очень серьезный объем работы ОВ, который надо согласовать с ВК и ЭЛ, передать архитекторам, а те конструкторам, чтобы сделать, по необходимости, усиление конструкции и обрамление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав1980
сообщение 16.7.2009, 7:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507



Конечно серьёзный. Но вот всем всегда всё нужно очень срочно, чего там проект ОВ нарисовать - картинки. Нормальные расчёты и те не всегда успеваешь сделать. У начальства свой принцип - получить деньги, а потом разберёмся...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 16.7.2009, 14:13
Сообщение #9


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



В своё время напоролась на ту же проблему. А всего-то надо было проконтролировать, чтобы у конструкторов в пояснительной записке и на листах с отверстиями было примечание : "Все отверстия размером менее ... пробиваются по месту в соответствии с (ссылка на листы)".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 16.7.2009, 14:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



мы под каждую закорючину отверстия закладывали... правда нам "повезло" - монолит, там не заложишь пустяк какой и капец. Еслиб был блоки/кирпич - наверняка поленились бы ибо принцип - по месту проковыряют - очень заманчиво звучит biggrin.gif

теперь точно кажную "дырку" везде учитывать буду
принимайте соболезнования )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 16.7.2009, 14:45
Сообщение #11


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Так и у нас был монолит... Под стояки отопления по любому бьют по месту сверху вниз по отвесу. Главное - чтобы не забыли деньги на это заложить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 16.7.2009, 15:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



мы гильзы заложили

Сообщение отредактировал Женщина - 16.7.2009, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 16.7.2009, 15:48
Сообщение #13


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Гильзы мы закладываем в своей спецификации, а сейчас речь идёт об отверстиях, которые учитываются у конструкторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 16.7.2009, 16:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Цитата(EJIEHA @ 16.7.2009, 16:48) [snapback]412578[/snapback]
Гильзы мы закладываем в своей спецификации, а сейчас речь идёт об отверстиях, которые учитываются у конструкторов.

ну я так поняла, что они отверстия сразу закладывают
мне чота казалось что вяжут каркас, сразу фиксируют футляр и заливают уже с ним
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.7.2009, 17:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



На объектах с монолитными перекрытиями, как уже сказала Динозавр, все отверстия заложены. Есть вариант,но это изыски от генподрядчика- ему дешевле самому потом просверлить, чем ставить закладные в опалубку.И сверлит потом сам или платит кому,но со своих денег. Зак платит лишь за те отверстия, которые появились от переделок по просьбе Зака- сам изменил, сам плачу.За пропущенные проектировщиком отверстия- не указано по закладным для монолитчиков- Зак придумает, как найти из денег проектировщика такого сумму на этот СМР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmind
сообщение 31.8.2009, 12:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37869



Работаю в проме, отверстия закладываем под трубы только в случае их прохода через нар. ограждения (например 2 ангара рядышком впритирку), внутри никогда. Отверстия для труб до 100 никогда не давали....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 31.8.2009, 23:46
Сообщение #17


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43832
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Есть традиция учитывать в архитектурно-строительных разделах отверстия даметром (стороной) 100 мм и более.
Если проект для себя (для своих монтажников) и не строительство, а ремонт, переоборудование и тд. есть смысл предусмотреть все отверстия для правильности сметы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polovnik
сообщение 14.9.2009, 7:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26422



Всегда давали отверстия для труб диаметром 100 и более. Сами монтажники говорят что, если бы давались все отверстия они никогда бы в них не попали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лил
сообщение 6.10.2022, 13:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 64986



Цитата(polovnik @ 14.9.2009, 8:47) *
Всегда давали отверстия для труб диаметром 100 и более. Сами монтажники говорят что, если бы давались все отверстия они никогда бы в них не попали


Подниму тему))
Я так думаю, что отверстия следовало бы выдавать все для корректного осмечивания проекта. Но вот в задании на отверстия размером менее 100 мм давать указания, что пробивать отверстия следует по факту. Так как при СМР увязка со смежными сетями может влиять на места прохождения труб небольшим диаметром через перекрытия и стены/перегородки.

Коллеги, а в продолжение темы хотела бы поинтересоваться, в задании на отверстия для АР, КЖ вы указываете отметку низа или центра отверстия? У нас в компании принято указывать низ, хотя с моей точки зрения это не очень удобно. Особенно при большом кол-ве отверстий. Ведь центр отверстия совпадает с центром трубопровода и удобнее ориентироваться на эту отметку.

Сообщение отредактировал Лил - 6.10.2022, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 6.10.2022, 13:45
Сообщение #20


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43832
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Круглое толкать, квадратное катить.
У нас принято - круглое отметка центра, квадратно-прямоугольное отметка низа.
По аналогии с воздуховодами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 6.10.2022, 15:14
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



у нас общестрой сильно против круглых отверстий. Все прямоугольные. Принято давать отметку низа отверстия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 6.10.2022, 17:12
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



В КЖ выдаем все отверстия (иногда меняем на гильзы если КР просит)
В АР выдаем так же всё, далее АР сам решает согласно ТЗ и расположения заданий на отверстия от разных разделов где делать, где не делать. В модели все отверстия выполняются что бы коллизий не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 6.10.2022, 18:19
Сообщение #23


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43832
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Амиго @ 6.10.2022, 15:14) *
у нас общестрой сильно против круглых отверстий. Все прямоугольные. Принято давать отметку низа отверстия.

поясни плис почему против круглых?
например в перекрытии норм зайдут круглые - гильзами до заливки
в монолите стен также
в гипсокартоне и пазогребне - под коронку тоже норм
в газобетоне 50/50 - можно коронку можно прямоугольное с перемычкой
кирпич - ну вот тут наверное лучше прямоугольное с перемычкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 6.10.2022, 18:36
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Ну в монолите например гильзы это жесть. Они все криво залиты. Пробовали как то. При заливке бетона они сдвигаются, наклоняются и пр. В них невозможно нормально проложить трубы. Потом выковыривали эти гильзы Больше так не делаем. Делаем отв 200*150 для стояков. Для больших стояков так же. Магистрали в подвале тем более. К криво залитой гильзе проблематично прямо подвести трубу. ) Поэтому все гильзы на монтажниках ВИС. Хоть и считаются закладными.

В пазогребне, кирпиче, гипсобетоне, гипсокартоне тоже делаем прямоугольные отверстия. Скорее всего потому что выложить круглое отв невозможно. И если отверстие крупное то я не знаю какую перемычку над круглым отверстием делать. Для гипсокартона да. Там перемычек не надо. Но все равно, наверное по инерции, все прямоугольное)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 6.10.2022, 19:06
Сообщение #25


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43832
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Странно))
У нас на промке много проходок через перекрытие - это вентиляция и среды всяко разные.
Норм выходит с гильзами, хотя и прямоуголку тоже используем, но на больших отверстиях - скажем больше 400 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.10.2022, 20:27
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



отверстия? А кто сам лил монолит и как привязывал расположение отверстия этого будущего? Или там ф400 каким то квадратным сверлом\буром делал? Вот чего за ерунду то пишите? А на фига в кирпичной стене сразу делать отверстие? Лан там окна выкладывают и с ними канители хватает, а в чертеж на кладку еще дырки под трубы кабели заложить? вы этот чертеж испещренный всеми надписями и подписями прочтете зимой вечером на свежем ветре в тулупе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 6.10.2022, 23:33
Сообщение #27


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Это всё алмазом бурится по месту- отверстия под внутрянку, вода, каналья, отопление, кабели. Что в кирпиче, что в монолите, что в плите, одинаково.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.10.2022, 23:58
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Машинист @ 6.10.2022, 23:33) *
Это всё алмазом бурится по месту- отверстия под внутрянку, вода, каналья, отопление, кабели. Что в кирпиче, что в монолите, что в плите, одинаково.

это когда закладные в бетон не кладут. Их и ПСБ заложат, а бетоном может при заливке сместить и часть отверстия от выбитого из монолита бетона не там, где надо. И к арматуре фигово привязки брать и давать- а армату очень точно разместили или Колян арматурщик еще не выставил точно её?
А алмазов, ну да, но тогда пофиг где там были отверстия по чертежу- их сразу не предусмотрели уже при СМР этой конструкции и теперь надо просто сверлить. Сверху вниз идя с станком по этажам. А хуже, когда на всех перекрытия отверстия есть сделанные сразу при заливке перекрытий, а сверху глянешь в него, а оно совпало по сечению общему лишь на 8 этажей из 15, а остальные где то рядом и вот дойдя до низу- ну и какое из них считать верно расположенным?
Ну и так далее- этим примерам не счесть числа. Как и пока монтажник из субчиков сам разметку отверстий не нанесет на объекте, то он считается не переданным под монтаж и генпод типа сдерживает работы этого подрядчика. А сверлильщики не успевают и просто- вы не жалуйтесь и мы вам прям перед вами будем идти и сверлить по первому требованию вам, а не кому то там. А тепло запустите, то потом остальным будем сверлить. А кто первым проложил, тот и прав и занял свое место в гише\шахте и т.д. Но это несколько иная тема уже, но весьма сопутствующая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 7.10.2022, 0:32
Сообщение #29


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43832
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273




в тяжелых случаях развертку дополнительно к кладочному плану делают
под кабели тоже закладывают гильзу и в кладке
________________________________________
бурится, когда проспали отверстия в РД
с руганью за чей счет банкет





..
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.10.2022, 0:34
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Vano @ 7.10.2022, 0:22) *
в тяжелых случаях развертку дополнительно к кладочному плану делают
под кабели тоже закладывают гильзу и в кладке
________________________________________
бурится, когда проспали отверстия в РД
с руганью за чей счет банкет

нет в РД-нет в смете денег. Или должен быть промерять всё и оставить отверстие, а это канитель и просто всё заложили мол потом дешевле пробить, чем канителиться с исполнением этого отверстия в кладке\монолите.
Хотя часто и в РД есть, на при кладке проворонили и сместили отверстие или вообще его не сделали. В своё время даже приказ был по ГМС- что пробивают генподрядчики, а какие субчики сами себе бьют(н-р в перегородках, пару раз кувалдой стукнув)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 2:24