Внутрипольные конвекторы правильно ли подключены? |
|
|
|
21.1.2016, 14:59
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.1.2016
Пользователь №: 287912
|
Господа, есть 2 внутрипольных конвектора. Их подключили последовательно (смотри фото). Подключал один человек - с ним работа не продолжилась. Другой человек говорит, что лучше переподключить их по отдельности к магистрали теплоснабжения, типа их так легче будет регулировать. + он еще говорит, что вот эти гибкие шланги - весьма рисковая штука, могут лет через 7 потечь, и лучше заменить их на "Труба PPR Rubis армированная стекловолокном" (из которой и собрана вся остальная система отопления. Эти трубы должны будут уйти в стяжку. Можете подсказать, действительно лучше заменить трубу? Могу еще фото добавить
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
21.1.2016, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1518
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
лучше отказаться от стяжки и сделать поворот с решёткой
|
|
|
|
|
21.1.2016, 15:03
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.1.2016
Пользователь №: 287912
|
Цитата(cpt @ 21.1.2016, 15:01) лучше отказаться от стяжки и сделать поворот с решёткой а причины какие? у меня вся разводка уже залита в стяжку, только это место осталось
|
|
|
|
|
21.1.2016, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2137
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(Stone @ 21.1.2016, 14:59) Господа, есть 2 внутрипольных конвектора. Их подключили последовательно (смотри фото). Подключал один человек - с ним работа не продолжилась.
Другой человек говорит, что лучше переподключить их по отдельности к магистрали теплоснабжения, типа их так легче будет регулировать. + он еще говорит, что вот эти гибкие шланги - весьма рисковая штука, могут лет через 7 потечь, и лучше заменить их на "Труба PPR Rubis армированная стекловолокном" (из которой и собрана вся остальная система отопления.
Эти трубы должны будут уйти в стяжку.
Можете подсказать, действительно лучше заменить трубу?
Могу еще фото добавить Полипропилен - в стяжку? Ни в коем случае, там угол, он от температуры "играть" будет так, что мама не горюй...
|
|
|
|
|
21.1.2016, 15:51
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.1.2016
Пользователь №: 287912
|
Цитата(lovial @ 21.1.2016, 15:29) Полипропилен - в стяжку? Ни в коем случае, там угол, он от температуры "играть" будет так, что мама не горюй... гм, ну у меня трубы уже сделаны и залиты в стяжку. сделаны из полипропилена.
|
|
|
|
|
21.1.2016, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(Stone @ 21.1.2016, 19:59) 1.Другой человек говорит, что лучше переподключить их по отдельности к магистрали теплоснабжения, типа их так легче будет регулировать. 2.+ он еще говорит, что вот эти гибкие шланги - весьма рисковая штука, могут лет через 7 потечь, 3,и лучше заменить их на "Труба PPR Rubis армированная стекловолокном" (из которой и собрана вся остальная система отопления. 1. Лучше "переподключить " правильно говорит "Другой человек". 2. "весьма рисковая штука" похожа на сшитый полиэтилен, из него делают теплые полы, которые заливают стяжкой. 3. Раз будете "переподключить " , логично сделать "их на "Труба PPR Rubis армированная стекловолокном", как и все трубы отопления. Цитата(lovial @ 21.1.2016, 20:29) Полипропилен - в стяжку? Ни в коем случае, там угол, он от температуры "играть" будет так, что мама не горюй... Что вас смущает? ППР отлично себя чувствует и в стяжке. Ничья мама не горюет .
|
|
|
|
|
21.1.2016, 16:23
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.1.2016
Пользователь №: 287912
|
Цитата(awlan @ 21.1.2016, 16:14) 1. Лучше "переподключить " правильно говорит "Другой человек". 2. "весьма рисковая штука" похожа на сшитый полиэтилен, из него делают теплые полы, которые заливают стяжкой. 3. Раз будете "переподключить " , логично сделать "их на "Труба PPR Rubis армированная стекловолокном", как и все трубы отопления. Что вас смущает? ППР отлично себя чувствует и в стяжке. Ничья мама не горюет . спасибо за ответ! там справа валяется вроде кусок этой трубы, могу поближе посмотреть мне еще он сказал, что, типа, при включении выключении трубы расширяются сжимаются и сами себя перетирают - и для этого используется теплоизоляция, чтобы не допустить контакта с бетоном. правда, в теплых полах эти самые трубы имеют прямой контакт, и точно так же сжимаются расширяются...)))) сколько примерно это может стать по деньгам, как думаете?
|
|
|
|
|
21.1.2016, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
сделайте медяхой и не пудрите моск. только заизолируейте. (синей изолентой)
в теплых полах пластик сжимается только внутрь себя. PE-X работает ну очень долго. медяху кладут в пластиковой изоляции. Не в гофре, а именно такую, в пластиковой шкурке
|
|
|
|
|
21.1.2016, 16:28
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.1.2016
Пользователь №: 287912
|
Цитата(v-david @ 21.1.2016, 16:26) сделайте медяхой и не пудрите моск. только заизолируейте. (синей изолентой) медной трубой? и таки лучше из последовательно подключить или по отдельности? по отдельности мне сказали, что надо типа просто их замкнуть каждый сам на себя, и все.
|
|
|
|
|
21.1.2016, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
последовательно или параллельно тут хорошо бы знать, кто вокруг них еще живет. А так, навскидку, сопротивление одного 1-2 кПа, двух, соответственно, 4 кПа. Без разницы, последовательно или параллельно
Ну греть по разному будут, если последовательно. так тут же надо смотреть проект
|
|
|
|
|
21.1.2016, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2137
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(awlan @ 21.1.2016, 16:14) 2. "весьма рисковая штука" похожа на сшитый полиэтилен, из него делают теплые полы, которые заливают стяжкой. ... Что вас смущает? ППР отлично себя чувствует и в стяжке. Ничья мама не горюет . Я бы сказал, что "весьма рисковая штука" скорее металлопластик... Если перед заливкой ППР обернут утеплителем и имеет куда "двигаться" - может быть, но в любом случае если у производителя нет прамого указания, что соединители можно монолитить - я бы не рисковал... Цитата(Stone @ 21.1.2016, 16:23) правда, в теплых полах эти самые трубы имеют прямой контакт, и точно так же сжимаются расширяются...)))) сколько примерно это может стать по деньгам, как думаете? В теплых полах перед заливкой поднимают давление до максимума, труба немного расширяется и стяжка застывает в таком состоянии... Сетированный (сшитый) полиэтилен + гофротруба, чтобы можно было "двигаться", обойдется примерно в 2 евро за метр трубы, а вот 4 соединительных фитинга - надо смотреть... Скорее всего, гораздо больше, чем труба....
Сообщение отредактировал lovial - 21.1.2016, 16:37
|
|
|
|
|
21.1.2016, 16:41
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.1.2016
Пользователь №: 287912
|
Цитата(v-david @ 21.1.2016, 16:34) последовательно или параллельно тут хорошо бы знать, кто вокруг них еще живет. А так, навскидку, сопротивление одного 1-2 кПа, двух, соответственно, 4 кПа. Без разницы, последовательно или параллельно
Ну греть по разному будут, если последовательно. так тут же надо смотреть проект вот в правом нижнем углу эти конвекторы нарисованы (в желтом квадрате). правда, это подключение пластиковыми трубками почему-то не отображено
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
21.1.2016, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Теперь вопрос. Если Вы монтажник, то ради какой такой высокой цели Вы меняете проект? Не надо, может вылезть через известное место. "Делай все по чертежу и не будет ...жу".
|
|
|
|
|
21.1.2016, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867
|
На чертеже привязка трубы к стене 15 мм, а между трубами 120 мм. Так и выполнено, трубы идут под конвекторами?
Увидел на фото - не так, как на чертеже.
Сообщение отредактировал Putivets - 21.1.2016, 18:11
|
|
|
|
|
21.1.2016, 18:15
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.1.2016
Пользователь №: 287912
|
Цитата(v-david @ 21.1.2016, 17:14) Теперь вопрос. Если Вы монтажник, то ради какой такой высокой цели Вы меняете проект? Не надо, может вылезть через известное место. "Делай все по чертежу и не будет ...жу". нет, я не монтажник, я клиент. Это не проект, а исполнительная, которую мне нарисовал монтажник. Цитата(Putivets @ 21.1.2016, 18:05) На чертеже привязка трубы к стене 15 мм, а между трубами 120 мм. Так и выполнено, трубы идут под конвекторами? да, не правильно нарисовано, как трубы идут в правом нижнем углу. там где эти конвектора - расстояние не 15 мм, они огибают конвектора. вот фотка - правее от первого фото так
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
21.1.2016, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Уважаемый Клиент! Попросите пожалуйста монтажников, если Вы еще их не выгнали, выполнить монтаж "по проекту". Но прежде обратитесь к тем, кто его делал (если это конечно не Ваше творчество) с вопросом с какого перепуга в проект вместо трубы 25 попала труба 40? И кто за это должен вернуть Вам потраченные впустую деньги? У Вас 100500 шансов на победу.
|
|
|
|
|
24.1.2016, 1:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140
|
Не знаком с конструкцией этих конвекторов, по фото ощущение, что у него с одной стороны места для подключения больше (для установки запорной/регулировочной арматуры). Так же такой конвектор должен быть укомплектован краном выпуска воздуха, обычно место его установки на патрубке подключения трубопровода, но на фото я не разглядел. На всякий случай гляньте документацию производителя - не должны ли спускники воздуха устанавливаться с той стороны, где монтажники подключили конвекторы в цепочку. Скорее всего, эти выходы как раз для подключению в цепочку. Вполне возможно и применяется. Но, имхо, не ваш случай. У вас: а)угол помещения б) он практически как аквариум. Подключите эти два конвектора как указано в проекте, параллельно. Это обеспечит более равномерный тепловой поток у обеих окон и, в случае необходимости, есть возможность отключить от системы каждый из них по отдельности. При существующем подключении и, например, протечке на любом из них, придётся перекрывать оба и оставлять весь угол без тепла.
Сообщение отредактировал Гена - 24.1.2016, 1:12
|
|
|
|
|
24.1.2016, 2:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
автор, проектировщик с его 15 мм от стены и монтажники с косым монтажом вам достались за... не знаю за что, но... вобщем не горюйте. греть будет, с давлениями в 2-х этажном доме не сильно и трубы ваши проживут долгую жизнь и ни трубы ни приборы не потекут- если сами не заморозите их. регулировка.... а зачем на втором приборе одного помещения регулировка? что б с окна у отключившегося прибора потек конденсат? хоть и верно вроде советовали не заливать прям вот трубы в самом углу, да еще там и перекидка невнятная зачем то, но канители с переделками это не стоит. а советчик из новых ваших монтажников искал допработу и демонстрировал "профзнания" и насколько он в этом " велик и могуществен" по сравнению с предыдущим и несомненно стоит бОльших денег. ага. по дачам\котеджам у работников такая традиция- осмеять предыдущего, да и заодно посмотреть на реакцию хозяина(разведка реакции- за ствол схватится и начнет искать старого или проглотит, ну и самому разведаьб чего можно и как впаривать теперь хозяину безопасно.)
|
|
|
|
|
25.1.2016, 11:59
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.1.2016
Пользователь №: 287912
|
Цитата(инж323 @ 24.1.2016, 2:52) автор, проектировщик с его 15 мм от стены и монтажники с косым монтажом вам достались за... не знаю за что, но... вобщем не горюйте. греть будет, с давлениями в 2-х этажном доме не сильно и трубы ваши проживут долгую жизнь и ни трубы ни приборы не потекут- если сами не заморозите их. регулировка.... а зачем на втором приборе одного помещения регулировка? что б с окна у отключившегося прибора потек конденсат? хоть и верно вроде советовали не заливать прям вот трубы в самом углу, да еще там и перекидка невнятная зачем то, но канители с переделками это не стоит. а советчик из новых ваших монтажников искал допработу и демонстрировал "профзнания" и насколько он в этом " велик и могуществен" по сравнению с предыдущим и несомненно стоит бОльших денег. ага. по дачам\котеджам у работников такая традиция- осмеять предыдущего, да и заодно посмотреть на реакцию хозяина(разведка реакции- за ствол схватится и начнет искать старого или проглотит, ну и самому разведаьб чего можно и как впаривать теперь хозяину безопасно.) спасибо за совет! да я прекрасно понимаю то, что новый работник будет накручивать цену и выискивать всевозможные косяки. т.е. даже эти гибкие шланги, в принципе, можно залить в стяжку, и не париться? по регулировке - хз, я то не знаю, нужна она мне или нет - это этот вот новый подрядчик ее предлагает сделать. Цитата(Гена @ 24.1.2016, 1:10) Не знаком с конструкцией этих конвекторов, по фото ощущение, что у него с одной стороны места для подключения больше (для установки запорной/регулировочной арматуры). Так же такой конвектор должен быть укомплектован краном выпуска воздуха, обычно место его установки на патрубке подключения трубопровода, но на фото я не разглядел. На всякий случай гляньте документацию производителя - не должны ли спускники воздуха устанавливаться с той стороны, где монтажники подключили конвекторы в цепочку. Скорее всего, эти выходы как раз для подключению в цепочку. Вполне возможно и применяется. Но, имхо, не ваш случай. У вас: а)угол помещения б) он практически как аквариум. Подключите эти два конвектора как указано в проекте, параллельно. Это обеспечит более равномерный тепловой поток у обеих окон и, в случае необходимости, есть возможность отключить от системы каждый из них по отдельности. При существующем подключении и, например, протечке на любом из них, придётся перекрывать оба и оставлять весь угол без тепла. ок, спасиюл за совет, попробую к производителю обратиться. Цитата(v-david @ 21.1.2016, 23:01) Уважаемый Клиент! Попросите пожалуйста монтажников, если Вы еще их не выгнали, выполнить монтаж "по проекту". Но прежде обратитесь к тем, кто его делал (если это конечно не Ваше творчество) с вопросом с какого перепуга в проект вместо трубы 25 попала труба 40? И кто за это должен вернуть Вам потраченные впустую деньги? У Вас 100500 шансов на победу. там типа "проектировщик" был тот же монтажник, что и делал. так что надо работать с тем, что есть((
|
|
|
|
|
29.1.2016, 15:39
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 992
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
|
Цитата(Гена @ 24.1.2016, 8:10) Подключите эти два конвектора как указано в проекте, параллельно. Это обеспечит более равномерный тепловой поток... Осмелюсь предположить что хвостовик второго конвектора просто замкнут, так что это не последовательное подключение, а бифилярное, так что более равномерный тепловой поток будет как раз в этом случае. При параллельном надо регулировать оба конвектора отдельно, а так можно сразу оба. А вот с подводки я бы конечно замоноличивать не стал. Судя по фото это металлопластик, там обжимные кольца под гайкой. Лет через пять полюбому протекать начнут, их подтягивать надо постоянно.
|
|
|
|
|
29.1.2016, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Stone @ 25.1.2016, 11:59) т.е. даже эти гибкие шланги, в принципе, можно залить в стяжку, и не париться? эти "гибкие шланги" насчет замонолитить- слишком их плохо видно на фото- похожи на сшитый полиэтилен и на них обжимное, но сфотайте поближе лучше. если так, то и надев вспененное что либо или гофру, то и залейте- кусок короткий сможете продернуть заново "если что", но скорее "если что" НЕ СЛУЧИТСЯ.
|
|
|
|
|
27.4.2024, 16:57
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.4.2024
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 429571
|
Цитата(Stone @ 21.1.2016, 14:59) Господа, есть 2 внутрипольных конвектора. Их подключили последовательно (смотри фото). Подключал один человек - с ним работа не продолжилась.
Другой человек говорит, что лучше переподключить их по отдельности к магистрали теплоснабжения, типа их так легче будет регулировать. + он еще говорит, что вот эти гибкие шланги - весьма рисковая штука, могут лет через 7 потечь, и лучше заменить их на "Труба PPR Rubis армированная стекловолокном" (из которой и собрана вся остальная система отопления.
Эти трубы должны будут уйти в стяжку.
Можете подсказать, действительно лучше заменить трубу?
Могу еще фото добавить Если есть возможность, Подключить каждый конвектор индивидуально - это даст лучший контроль над регулировкой тепла в каждой точке. - Принятие решения о замене шлангов на трубы повысит надежность и исключить риск течи в будущем. Учитывая, что остальная система сделана из PPR, это кажется логичным выбором для PPR.
|
|
|
|
|
|