Цитата(Аспект @ 2.1.2018, 19:13) Причин может быть несколько, в том числе логистика (стоимость и доступность реагентов, ионообменных смол или сульфоугля), требования экологов к составу сточных вод и прочее. К примеру, мы использовали в качестве серной кислоты кислоту - отходы основного производства. К установке водоочистки с Н-катионированием нужна еще установка нейтрализации сточных вод. Основанием выбора схемы могли быть требования технических условий (задания) на проектирование от заказчика. Чем руководствовался проектировщик в своем выборе схемы установки умягчения одному Богу известно. Мог просто привязать типовой проект к объекту строительства. В принципе насчет доступности реагентов я согласен, если скажем кислота доступнее соли в данной местности, то использовать в работе Н катионитовые фильтры, проектировщики то типовых котельных не знают где их детище стоять будет, хотя в обоих проектах сказано что реагенты доставляются железнодорожным путем.
|
|
|
|
|
3.1.2018, 11:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(sstt @ 2.1.2018, 15:58) Что они там удаляют я уже понял, но ведь по сути дела таже самая Na катионитовая ХВО и деаэратор справляется с этими задачами. Да, "Na катионитовая ХВО" кое-что удаляет из обрабатываемой воды, но в то же время солесодержание в ней не уменьшается а становится даже выше (массовое).
|
|
|
|
|
3.1.2018, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543
|
Цитата(tiptop @ 3.1.2018, 11:41) Да, "Na катионитовая ХВО" кое-что удаляет из обрабатываемой воды, но в то же время солесодержание в ней не уменьшается а становится даже выше (массовое). Ну так зачем нужен Н катионитовый фильтр? Вот я привел пример с котлом ДКВР который без ремонта работает с 1993 года, только трубу перетерло однажды швеллером но это немного не по теме. Так как за водно химическим режимом в котельной следят, отложений в котле нет, по словам экспертов при такой химводоочистке котел еще спокойно проработает 10 лет. Вот скажите мне уважаемый - зачем скажем нам в котельной нужен еще и Н катионитовый фильтр, если бы он у нас был предусмотрен проектом и установлен? Грубо говоря накипью котел не зарастает, изнутри не гниёт, бывают конечно мелкие недочеты но от них никуда не деться всё таки техника в работе. В своем вопросе я просто сравнил 2 проекта отопительно производственной котельной с котлами ДКВР на давление 13 кгс без пароперегревателя с одинаковым качеством исходной воды, в которых не указано что требуется выработка пара каких то особых параметров
Сообщение отредактировал sstt - 3.1.2018, 14:00
|
|
|
|
|
3.1.2018, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
"Процессы Na-катионирование имеет самостоятельное значение и используется для умягчения воды, в то время как процессы H- и OH-ионирование реализуются совместно в схемах обессоливания воды." http://twt.mpei.ac.ru/books/vve/CH4.3_pg1.htmВы спрашиваете, какая муха укусила проектировщика при выборе ХВО? Цэ-цэ. С Новым Годом!
|
|
|
|
|
21.3.2019, 9:31
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 31.8.2008
Пользователь №: 21993
|
Здравствуйте! Есть живые на форуме! Подскажите эксперт требует установку устройства отбора проб воды в водогрейной котельной на котловой контур... Котельная схема независимая. Ссылается на СП 89.13330.2016 и СП 41-104-2000 и ПТЭ, где ни чего не сказано про это, сказано только про паровые котлы, но не водогрейные!
|
|
|
|
|
21.3.2019, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
|
Есть РД 24.031.120-91 "Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля", посмотрите - там все указано
|
|
|
|
|
3.9.2020, 16:31
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.1.2020
Пользователь №: 371334
|
Добрый день. Прошу вашего мнения по таким вопросам: 1) Имеется котельня со следующей цепью водоподготовки подпиточной воды: исходная вода (Ж=4,5 мг-экв/дм3) - натрий-катионитный фильтр 1 ступени (на выходе 10 мкг-экв/дм3) - через систему подогреватель/охладитель в вакуумный деаэратор - бак аккумулятор 25 м3 - перекачивающими насосами в баки аккумуляторы 100 м3. Если фильтр не работает несколько дней (подпиточная вода расходуется незначительно) жесткость воды в баке аккумуляторе 100 м3 постепенно повышается до 100 мкг-экв/дм3. Систему подогреватель/охладитель как виновника подсоса сырой либо сетевой воды (с жесткостью до 100 мкг-экв/дм3) после проверок исключили. Вопрос: что может быть влияющим фактором на изменение жесткости воды в баке аккумуляторе? Не должна же меняться жесткость воды при отсутсвии присосов?
2) На котельной установлены нормы жесткости и железа для подпиточной воды, сетевой воды - 100 мкг-экв/дм3 и 0,4 мг/дм3 соответственно. Кислород и СО2 в подпиточной - 50 мкг/дм3, отсутствует; в сетевой - 0 мкг/дм3 (за счет добавления сульфита натрия в сетевую воду в летний период), отсутствует. По анализам не соответсвует норма по железу в сетевой воде (держится на уровне 3-4 мг/дм3). Начальство предлагает повысить жесткость сетевой воды выше 100 мкг-экв/дм3 с помощью подпиточной воды, с целью снизить показатели железа в сетевой воде, т.к. они видят взаимосвязь между повышением показателя жесткости воды и снижением показателя железа в прошлом. Вопрос: Целесообразно ли это?
Извините, если несколько скомкано получилось изложить и заранее спасибо за ответ.
|
|
|
|
|
27.9.2020, 18:10
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.9.2020
Пользователь №: 382116
|
Скажите пожалуйста, когда правильно досыпать ионообменную смолу в натрий катионитовый фильтр, до регенерации или после?
Сообщение отредактировал Sergey161 - 27.9.2020, 18:12
|
|
|
|
|
15.4.2023, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170186
|
Понимаю что вопросов более чем ответов, но деаэратор разбушевался в жуть, гремит потрохами, нашел ртутник лабораторный, да, спиртовой врал на градусов 7, держали девченки около 110, потише стало но все равно побухивает.
|
|
|
|
|
16.4.2023, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(olegators68 @ 15.4.2023, 23:29) Понимаю что вопросов более чем ответов, но деаэратор разбушевался в жуть, гремит потрохами, нашел ртутник лабораторный, да, спиртовой врал на градусов 7, держали девченки около 110, потише стало но все равно побухивает. А кому щас легко? Все бухают!
|
|
|
|
|
23.4.2023, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170186
|
Отвечу сам, спиртовые метры на куй, ртутник 110 по Цельсию показал, на мах, все теперь в "Багдаде все спокойно")
|
|
|
|
|
|