В рекомендациях по проектированию систем вентиляции для мед. учереждений сказано что: - "Внутренние и наружные поверхности воздуховодов для транспортировки стерильного воздуха должны иметь покрытие, допускающее их обработку дезинфицирующим раствором." Кто-нибудь знает, что это за покрытие?
|
|
|
|
|
21.10.2009, 8:10
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437
|
Нержавейка, если после HEPA-фильтов.
|
|
|
|
|
22.10.2009, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 23.9.2009
Пользователь №: 38837
|
Вероятно, покрытие, которое будет стойким к санирующему составу и допускать саму процедуру дезинфекции
|
|
|
|
|
22.10.2009, 14:12
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44108
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Кроме рекомендаций 20-ти летней давности,существуют свежие обязательные к применению нормы - их в первую очередь надо смотреть, а не гадать:
6.12. Воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14) предусматриваются из нержавеющей стали.
6.21. Воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции (кондиционирования) должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховода или защитного покрытия. Внутреннее покрытие должно быть несорбирующим.
|
|
|
|
|
30.10.2009, 9:26
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.6.2008
Пользователь №: 19508
|
"Кроме рекомендаций 20-ти летней давности,существуют свежие обязательные к применению нормы - их в первую очередь надо смотреть, а не гадать:"
to Vano: А какие нормы Вы имеете ввиду? Спасибо!
|
|
|
|
|
9.12.2009, 16:27
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15924
|
Какие?
|
|
|
|
|
9.12.2009, 16:33
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44108
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 6 июня 2003 г. N 124
|
|
|
|
Гость_Lola81_*
|
26.1.2010, 12:37
|
Guest Forum
|
Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, знает ли кто-нибудь из каких материалов должен быть выполнен сам медицинский кондиционер и прописано ли это в каких-либо нормативных документах? Сколько времени уже ищу подобный документ ... Вообще, помимо выше указанного СанПиН, и СНиП 41.01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", какие нормативы применимы для медицинских кондиционеров?
|
|
|
|
|
26.1.2010, 13:16
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата из каких материалов должен быть выполнен сам медицинский кондиционер важно не только из чего он сделан, но и как именно сделан. на оба вопроса, по идее, отвечает спецальная бумага типо сертификат, выданная производителю на конкретную модель кондея соответсвующим ответственным организмом.
|
|
|
|
Гость_Lola81_*
|
27.1.2010, 10:31
|
Guest Forum
|
Но, прежде чем у производителя будет право устанавливать данный кондиционер, например, в больницу и ему будет выдана эта специальная бумага, ему нужно зарегистрировать его в Минздраве... Вот для этого мне и нужна информация. При описании медицинских кондиционеров пишут, что внутренние детали и узлы, и внутренние стенки должны быть изготовлены из нержавейки, вопрос: кто-нибудь знает нормативный документ, где бы это прописывалось черным по белому? В СанПиН 2.1.3.1375-03 написано только, что это должен быть "коррозионностойкий материал или он должен быть защищен от коррозии защитным покрытием" и подходит ли для такого кондиционера оцинкованная сталь?
|
|
|
|
Гость_Lola81_*
|
27.1.2010, 16:37
|
Guest Forum
|
Пардон, про коррозию написано, не в СанПиН, а в ГОСТ 50444-92 "Приборы, аппараты и оборудование медицинские".
|
|
|
|
|
30.3.2017, 11:39
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.5.2015
Пользователь №: 267201
|
6.12. Воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14) предусматриваются из нержавеющей стали.
6.21. Воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции (кондиционирования) должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховода или защитного покрытия. Внутреннее покрытие должно быть несорбирующим. [/quote]
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Для медицины. Если в вент. установке присутствует секция обеззараживания (УФ), а Hepa фильтр находится непосредственно на выводе в помещение (в потолочном корпусе). Должен ли быть воздуховод между установкой и корпусом с Hepa фильтром из нержавейки? Или нет каких-либо указаний на этот счет? Заранее благодарен за разъяснения.
|
|
|
|
|
21.6.2017, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756
|
Ну вы же сами дали ссылки на пункты, по которым не надо делать нержавейку. Тоже п. 7.2.3.37 СП 158.13330.2014 "Фильтры сверхвысокой эффективности (H11 - Н14) следует устанавливать, как правило, непосредственно в обслуживаемом помещении. В случае невозможности их размещения в помещении, воздуховоды вентиляционных систем после фильтров сверхвысокой эффективности предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов с гладкой, коррозионно-стойкой, не пылящей поверхностью."
У меня вот такой вопрос, если все таки Н13 стоит прямо после приточной установки, далее воздуховоды идут из нержавейки. А сами элементы системы заслонки, решетки, лючки, шумоглушители, противопожарные клапаны и прочее тоже должны быть из нержавейки?
|
|
|
|
|
|