Версия для печати темы
Диалог специалистов АВОК _ Нетрадиционные возобновляемые источники энергии _ Вентиляция в неотапливаемом помещении
Автор: OV1 18.11.2016, 13:04
Здравствуйте, форумчане!
Имеется складское помещение, 756 м2, высота 9 м.
Помещение не отапливаемое. Есть ли смысл делать естественную вентиляцию, или механическую?
Автор: Composter 18.11.2016, 13:08
а технолог что говорит?
Автор: timofeyprof 18.11.2016, 13:20
Цитата(OV1 @ 18.11.2016, 14:04)
Здравствуйте, форумчане!
Имеется складское помещение, 756 м2, высота 9 м.
Помещение не отапливаемое. Есть ли смысл делать естественную вентиляцию, или механическую?
назначение, категория, наличие рабочих мест => требования к вентиляции => расчет
Автор: OV1 18.11.2016, 13:36
Цитата(timofeyprof @ 18.11.2016, 13:20)
назначение, категория, наличие рабочих мест => требования к вентиляции => расчет
Помещение для хранения сухих смесей, рабочих мест нету
Автор: ИОВ 18.11.2016, 13:39
Цитата(OV1 @ 18.11.2016, 13:04)
Имеется складское помещение, 756 м2, высота 9 м.
Помещение не отапливаемое. Есть ли смысл делать естественную вентиляцию, или механическую?
1. Какое отношение Ваша тема имеет к подфоруму, в котором Вы её открыли?
2. А что о вентиляции говорится в задании на проектирование и в задании технолога?
Автор: OV1 18.11.2016, 13:57
Цитата(ИОВ @ 18.11.2016, 13:39)
1. Какое отношение Ваша тема имеет к подфоруму, в котором Вы её открыли?
2. А что о вентиляции говорится в задании на проектирование и в задании технолога?
1. Да, извиняюсь, я уже сообщила модератору.
2. В задании на проектировании написано что вентиляция не предусматривается.
Но все равно вопрос остаётся, если помещение не отапливаемое, тогда разница давлений в помещении и на улице одинаковая, и естественная вытяжка осуществляться не будет? А если делать механическую, то в ничего с вент установками не будет? ничего не замерзнет?
Автор: ИОВ 18.11.2016, 20:32
Цитата(OV1 @ 18.11.2016, 13:57)
...если помещение не отапливаемое, тогда разница давлений в помещении и на улице одинаковая, и естественная вытяжка осуществляться не будет?
СП 60
Цитата
7.1.10 ...
Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать:
а) на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года - для отапливаемых помещений без избытков теплоты; при расчетных параметрах теплого периода года- для помещений с избытками теплоты;
б) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, - для помещений без избытка теплоты.
Так что не будет только в периоды безветрия (штиль)
Автор: Alberti 24.2.2017, 1:02
Естественные системы вентиляции используются при строительстве типового жилья: свежий воздух через неплотности в окнах и дверях попадает в помещение и удаляется через вентиляционные каналы, вытяжные решетки которых расположены на кухне и в санузлах. Такая вентиляция дешева, надежна (нет движущихся частей и автоматики) и долговечна.
Обратной стороной дешевизны естественных систем вентиляции является сильная зависимость их эффективности от внешних факторов — температуры воздуха, направления и скорости ветра и других. Кроме этого, такие системы в принципе нерегулируемы и при определенных погодных условиях просто перестают работать.
Искусственная (механическая) вентиляция применяется там, где недостаточно естественной. Поскольку в механической системе используется вентилятор, фильтр, воздухонагреватель и другие элементы, позволяющие перемещать, очищать и нагревать воздух, такие системы могут поддерживать комфортные условия в обслуживаемых помещениях независимо от времени года и условий окружающей среды. Именно поэтому в квартирах, коттеджах и офисах стараются по возможности устанавливать искусственные системы вентиляции.