Здравствуйте, уважаемые специалисты! Я молодой начинающий проектировщик систем вентиляции. Не судите строго - пока опыта на практике не было! Очень нужна ваша помощь. Имеется система приточной вентиляции производительностью 420 куб.м. Сопротивление сети - 130 Па. В систему входит воздухозаборная решетка с фильтром 300х200, заслонка с сервоприводом d150, вентилятор S&P TD-500/160 Silent, нагреватель воздуха єлектрический НК 150-5,1 (5,1 кВт.). Далее воздуховод 200х150 (8 м.) изолированный минеральной ватой 30 мм. На воздуховоде размещена решетка однорядная регулированная 300х150 - 1 шт. Потом идет 3 м. вохдуховода 150х150 изолированного с решеткой 300х150. Оборудование размещено на улице. Пока система не спрятана за подшивным потолком. После запуска ощущается очень сильный шум воздуха в воздуховодах. Объясните, в чем причина? Какие меры надо принять для исправления ситуации?
НЕ ИГНОРИРУЙТЕ! СРОЧНО НУЖЕН СОВЕТ!
Забыли глушитель после вентилятора...
Серия Silent сама в себе глушитель, заявленный уровень звукового давления для "пятисотки" 22 и 17 децибел.
Скорости не должны превышать 5 м/с, судя по описанию. А вот на дросселе шум вполне возможен.
Друзья, если не ошибаюсь при продуктивности 420 куб. м. и сечении 200х150 скорость воздуха составит 3,9 м/с. Т.е. попадаю в допустимый диапазон до 5 м/с.
Вентилятор серии Silent, как утверждает завод-производитель, не требует установки шумоглушителя.
Что касается дроссель-клапана - он не установлен в системе.
Понятие "сильный шум" относительно. И субъективно, особенно для людей не опытных.
Возможно. там и в порядке все, но у кого-то ожидаемое не совпало с реальным. Или, возможно, высокие требования по шуму? Какие помещения обслуживает система? Жилые?
Система размещена в подвальном помещении загородного дома. Предназначена для вентиляции бильярдной. Проходит транзитом через комнату служебного персонала.
В данный момент на объекте ведутся ремонтные работы. В ближайшие дни строители должны обшить воздуховоды гипсокартоном. Скажите пожалуйста, сможет ли это повлиять на распространение звуковых волн в помещении?
Нет, если шум распространяется из решёток.
В том то и дело, что шумит воздух в воздуховодах.
"Шумит в воздуховодах" это не совсем понятно. Вы пишете, что у вас воздуховод изолирован 30мм ватой, то есть слышать вы можете шум у открытых решёток. Если так, то обшивайте чем угодно, шум останется. Единственное исключение могла бы составить самоклеющаяся изоляция, которая может гасить вибрацияю самих воздуховодов.
Шум у вас, если вентилятор укладывается в заявленные характеристики, может быть от завихрений в клапане и нагревателе.
Скорее всего вентилятор выдает больший расход воздуха чем предусмотрено проектом. Фильтр еще не загрязнен, потери на нем минимальные, вот и выдает вентилятор больший расход, следовательно и скорость выше, соответственно и шума больше. При 4 м/с шума не будет слышно.
Это можно проверить, вентилятор двухскоростной.
У вас скорость в живом сечении воздухозаборной решетки - 3,9 м/с. По моему это много, также скорость в воздуховоде d150 при расходе 420 м3/ч- 6,6 м/с - тоже по моему много. Да еще и шумоглушителей не установлено. А то что там производители вентиляторов пишут, этому не всегда можно доверять. А у TD вентиляторов (проверено практикой) некорректные данные по производительности вентиляторов и по шумам. Ставьте если возможно -шумоглушители или хотя бы шумоглушащие пластины в канал.
Nefij всё правильно написал - проблема в отсутствии глушителя. Поставьте метровый и все шумы сразу пропадут, я с этими вентиляторами работал. Слово silent в названии обозначает пониженный шум в окружение(за счет лучшей изоляции корпуса), но в канал он выдает столько же Дб, что и обычный TD, без глушителя звук от лопаток вентилятора будет слышен в любом случае.
Ребята, а нельзя взять анемометр в белы рученьки, да замеры произвести действительной скорости?
На таких системах, если вн. решетка врезана прямо в воздуховод, из решетки доносится жуткий звук работающего вентилятора.
нужен шумоглушитель после вентика.
Батенька выходов несколько, самый нормальный это регулятор скорости!
регулятор скорости вам в помощь)))
Ваш вентилятор по шуму на выходе может давать до 58 дБ на некоторых частотах (на высокой скорости 400 м3 и 150 Па). Если СП по шуму посмотреть то это уже превышение более чем на 20 дБ может в этом дело? Похоже без шумоглушителя не обойтись.
нужно воздуховод обшить звукоизоляционным материалов на основе каучуки или хотя бы полиэтилена
Обсуждение "а почему не ультраплоские" перенесено http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=138862
Если покопаться, то там и подшипники отличаются от простой серии. А от канального Системайра с рабочим колесом центробежного типа вообще отличие принципиальное. Откройте оба и сравните. Шум от осевого вентилятора глушится гораздо проще, чем шум от центробежного, частоты выше и достаточно корпуса.
Ремарка - если сравниваете, то давайте смотреть на сравнимые.