Проект чужой, прошёл экспертизу.
Расчёт системы дымоудаления ДУ8 произведён для помещения библиотеки 203 площадью 236,1м2, вопросов по расчёту нет.
Но я не понимаю - почему дымоудаление производится и из этого помещения библиотеки 203, и из примыкающего к нему хранилища библиотеки 204 площадью 25,5м2?
Высоты потолков там даже без учёта подвесного потолка по 3,8м (т.е. хранилище 204 - это не помещение высотного стеллажного хранения, постоянных рабочих мест там нет).
Не подскажете - зачем сделано дымоудаление и из помещения хранилища библиотеки 204?
Хочется удалять дым только из помещения самой библиотеки 203 т.к. из-за воздуховода ДУ идущего в хранилище 204 не влезают в библиотеке 203 раздвижные стеллажи (зона раздвижных стеллажей). Там над этим воздуховодом ещё идут воздуховод общеобменной вентиляции, трубы и лотки.
2024_02_22_21_57_16.png ( 153,7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
Сообщение отредактировал WasserWolf - 22.2.2024, 22:27