Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> KNX-датчик природного газа, разыскивается датчик CH4 на шину KNX
markhus
сообщение 22.6.2010, 9:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2009
Из: NN
Пользователь №: 34978



Добрый день!

Кто решал задачу по контролю утечки природного газа в коттедже/квартире? Поделитесь опытом. Мои поиски KNX датчика CH4 пока без результата. Есть датчики с релейным выходом: 057350 EFF-EFF, ИГ-МПБ-02 «Атлант», Seitron, Jablotron и пр. Есть SGL АВВ, но к нему нужен интерфейс L208.

Есть ли шинные датчики CH4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 22.6.2010, 9:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



Предпочитаю Seitron. Раз пришлось ставить Макурко (турецкие по-моему), толи 12В толи 24 В, так проводка была сделана - были ложные срабатывания.

А зачем они шинные, "таблетка" копейки стоит? smile.gif

Сообщение отредактировал D. Alexey - 22.6.2010, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTim
сообщение 22.6.2010, 9:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101



Добрый день. Мы через бинарный вход (таблетку) подключаем те датчики, что ставят газовщики для управления клапаном-отсекателем на вводе газа в дом. Было несколько моделей, названий не помню, но у всех был релейный выход. Даже если его нет, то вы можете включиться параллельно с клапаном и контролировать напряжение на нем, если нет напряжения - клапан закрыт, значит утечка. Для индикации и оповещения мне кажется достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
markhus
сообщение 23.6.2010, 9:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2009
Из: NN
Пользователь №: 34978



Про Seitron и таблетку понятно, но хотелось бы увидеть более удобное и функциональное решение. С KNX-датчика (теоретически) можно получать на шину: инф-ю об исправности чувствительного элемента (результат автодиагностики), сигнал предварительной и основной тревоги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vavg
сообщение 23.6.2010, 21:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27307



А SGYME0V4NC Внешний сенсор загазованности на природный газ метан (СН4) с токовым выходом 4…20 mA, диапазон чувствительности 0…50% НКПР, световая индикация, возможность калибровки, степень защиты IP54 не подойдёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
markhus
сообщение 24.6.2010, 9:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2009
Из: NN
Пользователь №: 34978



Да, SGYME0V4NC подойдет как вариант. Правда внешность у него промышленная.. Надо посмотреть есть ли подходящий KNX модуль с входами 4...20 мА..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olessandr_*
сообщение 24.6.2010, 21:17
Сообщение #7





Guest Forum






У Легранда(Bticino) есть симпатичные детекторы газа: метана и пропан-бутана.
Часто используем в своих проектах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения