> Расположение насоса в итп
Shiling
сообщение 2.3.2016, 9:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Коллеги, поделитесь соображениями по следующему вопросу: Имеется 17-ти этажное здание . Высота 50 м.
Имеется теплосеть с давлением в подающем 68 м в обратном 37 м. гидравлическое сопротивление системы отопления здания 1,5 м.
Требуется выбрать место установки циркуляционного насоса в ИТП. ИТП автоматизированный с регулирующим 2-х ходовым клапаном на подающем трубопроводе.
Если выбирать место установки насоса по СП 41-101-95 . То располагающее давления в теплосети перед узлом смешения достаточно для преодоления сопротивления СО и как бы надо насос ставить на перемычку.
Однако оговорка насчет того, что давление в обратном трубопроводе ТС должно быть выше статического давления в СО на 0,05 МПа отменяет установку на перемычке.
Еще планируется установить регулятор перепада давления на подачу перед регулирующим клапаном.
Как быть, что думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 2.3.2016, 9:56
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а ещё надо узнать статическое давление в тепловых сетях и понять, а хватает ли его для заполнения системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 2.3.2016, 10:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(ssn @ 2.3.2016, 12:26) *
а ещё надо узнать статическое давление в тепловых сетях и понять, а хватает ли его для заполнения системы.

Нет не хватает. Мы имеем в теплосети 36 м а надо 51-52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 2.3.2016, 11:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Вам нужно просто подпереть обратку.. поставить РД на обратке при зависимой схеме.
Заполнить реально и с подачи, не знаю законно ли.. ну если так надо, повысительный на подпитке системы отопления, если она у вас независимая.
ph34r.gif
думаю..
Насос циркуляции на обратке отопления и РД на обратке ТС

ЗЫ
извините, много поправлял в торопях.. теперь больше не буду)

Сообщение отредактировал Altelega - 2.3.2016, 11:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 2.3.2016, 11:21
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



если статики сетей не хватает для заполнения системы то собственно выхода два
- независимая схема (по моему проще и легче)
- зависимая с циркуляционно повысительными насосами (ставим на подаче) и клапанами регуляторами на обратке. по моему схема гидравлически сложнее по возможности влияния на сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeva
сообщение 2.3.2016, 11:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 6.10.2010
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202



Цитата(Shiling @ 2.3.2016, 10:44) *
Нет не хватает. Мы имеем в теплосети 36 м а надо 51-52

Посмотрите книгу Б.М. Мадорский и В.А. Шмидт "Эксплуатация центральных тепловых пунктов, систем отопления и горячего водоснабжения" вопрос №9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 2.3.2016, 14:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Shiling @ 2.3.2016, 12:41) *
Коллеги, поделитесь соображениями по следующему вопросу: Имеется 17-ти этажное здание . Высота 50 м.
Имеется теплосеть с давлением в подающем 68 м в обратном 37 м. гидравлическое сопротивление системы отопления здания 1,5 м.
......

Здравствуйте
Можно так:
1. статика дома 17х3+5=56 м.. это минимум
2. если на Т2 установить "до себя", то: 56-37=19. На клапане dP=19 м.в.ст.
3. Если регулирующий клапан на Т1, то: 68-56=12 м.в.ст. На клапане dP=12 м.в.ст., можно поставить на Т1 РПД, если бюджет позволит, dPрпд~5-7 м.в.ст., остальное на 2-х ходовом.
3. Смесительный насос на Т21 Н=1,5+2(3)=3,5-4,5 м.в.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.3.2016, 15:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(zr84 @ 2.3.2016, 14:52) *
Здравствуйте
Можно так:
1. статика дома 17х3+5=56 м.. это минимум
2. если на Т2 установить "до себя", то: 56-37=19. На клапане dP=19 м.в.ст.
3. Если регулирующий клапан на Т1, то: 68-56=12 м.в.ст. На клапане dP=12 м.в.ст., можно поставить на Т1 РПД, если бюджет позволит, dPрпд~5-7 м.в.ст., остальное на 2-х ходовом.
3. Смесительный насос на Т21 Н=1,5+2(3)=3,5-4,5 м.в.ст.

Не жестковато? Да и ИТП не прям на 00.000 отметке стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 2.3.2016, 16:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(инж323 @ 2.3.2016, 18:41) *
Не жестковато? Да и ИТП не прям на 00.000 отметке стоит.

Дык, это вопрос топикстартеру... какие отметки: отметка "ОВ",отметка 0,0(абс. цифра), отм. ввода ТС (абс. цифра), отм. ИТП, статика ТС(абс. цифра)...

Сообщение отредактировал zr84 - 2.3.2016, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 2.3.2016, 17:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(zr84 @ 2.3.2016, 19:02) *
Дык, это вопрос топикстартеру... какие отметки: отметка "ОВ",отметка 0,0(абс. цифра), отм. ввода ТС (абс. цифра), отм. ИТП, статика ТС(абс. цифра)...

Если учесть что система отопления с нижней разводкой. Стояки не поднимаются выше 1,6 м от пола 17-го этажа. А ввод теплосети на отметке -1,50 итого высота системы 51,1 мот точки ввода.
Я собираюсь поставить на обратке подпиточный насос давлением 51,1+5-37=19,1 м , который будет использоваться в ручном режиме только для заполнения системы.
И регулятор перепада давления на обратке типа VFG2 /AFP на перепад 19 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 2.3.2016, 17:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Shiling @ 2.3.2016, 20:00) *
Я собираюсь поставить.....

Принципиальную схему можете выложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 3.3.2016, 4:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(zr84 @ 2.3.2016, 19:41) *
Принципиальную схему можете выложить?

Вот принципиальная схема

Сообщение отредактировал Shiling - 3.3.2016, 4:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.dwg ( 4,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 764
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 3.3.2016, 9:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Посмотрел схему, не понял как ЭТО работать будет. Ставте теплообменник!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 3.3.2016, 12:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(BIONDER @ 3.3.2016, 12:08) *
Посмотрел схему, не понял как ЭТО работать будет. Ставте теплообменник!

Но ведь данная схема присоединения соответствует решению согласно СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" п 3.4 г) Почему она не сможет работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 3.3.2016, 12:11
Сообщение #15


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



если нет желания слушать советов и читать. ну и думать ещё... то схема норм. не надо париться. на монтаже разберутся. ну или проверяющие поправят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 3.3.2016, 15:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Altelega @ 2.3.2016, 11:04) *
Вам нужно просто подпереть обратку.. поставить РД на обратке при зависимой схеме.
Заполнить реально и с подачи, не знаю законно ли.. ну если так надо, повысительный на подпитке системы отопления, если она у вас независимая.
ph34r.gif
думаю..
Насос циркуляции на обратке отопления и РД на обратке ТС

ЗЫ
извините, много поправлял в торопях.. теперь больше не буду)

В придачу еще сантехника дежурного, который по верхним этажам будет бегать, воздух стравливать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 3.3.2016, 15:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Shiling @ 3.3.2016, 7:46) *
Вот принципиальная схема

Вы заложили "бомбу" , применив РПД на обратке. Сами подумайте. Что будет, если давление Р1 упадет? Что будет со статикой объекта?
СП 41 101 95 п.3.5.(г) говорит о клапане "до себя", о чем говорили выше коллеги.
И насос "подкачивающий, еще одна "бомба". Вот вопреки теории вероятности они упадут в одну воронку! rolleyes.gif
Нужно привести схему в соответствие, хотя-бы с СП 41 101 95.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 3.3.2016, 18:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



По моему он как раз под СП ее привел.. нормальная схема, но подкачку всас лучше за РД вывести в теплосеть, а по мне так она не нужна..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 4.3.2016, 1:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(zr84 @ 3.3.2016, 18:15) *
Вы заложили "бомбу" , применив РПД на обратке. Сами подумайте. Что будет, если давление Р1 упадет? Что будет со статикой объекта?
СП 41 101 95 п.3.5.(г) говорит о клапане "до себя", о чем говорили выше коллеги.
И насос "подкачивающий, еще одна "бомба". Вот вопреки теории вероятности они упадут в одну воронку! rolleyes.gif
Нужно привести схему в соответствие, хотя-бы с СП 41 101 95.

Да, конечно! Совсем заблудился! Нужно ставить клапан "до себя" в обратку!
Подпиточный насос я установил только с целью заполнения системы из обратного трубопровода теплосети .
Предполагается что он включается только в ручном режиме и только для заполнения системы под контролем персонала.
Причем, предполагаю, что клапан-регулятор "до себя" во время работы подпиточного насоса будет работать как перепускной клапан
на случай превышения статического давления в системе отопления.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________2.dwg ( 3,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 633
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.3.2016, 2:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



ph34r.gif а потом надо снять этот насос.. с подачи и так заполнятся непосредственно, нигде не видел жесткого указания заполнять с обратки, кроме как превышение допустимого давления, 6.8 атм? на втором этаже уже ниже 6-ти будит, а если потихому пустить то вообще 6-ти никогда не будит ph34r.gif
шутка.. но он действительно не нужен. если статика теплосети ниже отопления дома, ставят обратный клапан и все.. а так теплосеть обычно все время в рабочем режиме

Сообщение отредактировал Altelega - 4.3.2016, 2:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.3.2016, 2:08
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



*

Сообщение отредактировал Altelega - 4.3.2016, 2:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.3.2016, 2:08
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



*

Сообщение отредактировал Altelega - 4.3.2016, 2:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.3.2016, 2:09
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



*

Сообщение отредактировал Altelega - 4.3.2016, 2:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 4.3.2016, 3:11
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Я благодарю всех участников этой темы. Спасибо, общими усилиями , помогли мне разобраться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex54294
сообщение 9.3.2016, 14:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976



Цитата(Shiling @ 4.3.2016, 4:11) *
Я благодарю всех участников этой темы. Спасибо, общими усилиями , помогли мне разобраться!

Zakrivaem kran na vihode iz podachi v zdanie i kran na vhode obratki. Togda teplonositel iz podachi cherez peremichku podmesa poidet v obratku i zapolnim zdanie, esli v peremichke netu obratnogo klapana, sanechniki naidut kak zpolnit` - vmesto nasosa luche eche vrezki s kranami dlja peremichki vremennoi iz podach v obratku predusmotret`
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.3.2016, 16:09
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Узел учета надо бы делать после трассовых кранов... Иначе как его обслуживать? отключать весь ближайший район...

PS
Конечно, сначало открыть обратку, этого будет недостачно для заполнения системы, но не даст порвать ее.. далее потихоньку открываем подачу, РД на обратке позволит заполнить систему, он ее подперёт... вот и все..

Сообщение отредактировал Altelega - 9.3.2016, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Серегин
сообщение 13.3.2016, 10:57
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Полностью доверяю учебникам, но интересно, с точки зрения физики почему при установке РД на обратной магистрали вода из обратки поднимется выше 37 метров при открытом спускнике воздуха ?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Серегин
сообщение 16.3.2016, 18:13
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Че , физика не в почете ? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тихомирова
сообщение 28.11.2023, 11:44
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.10.2022
Пользователь №: 410193



Здравствуйте, похожий вопрос у меня...
Проектируем дом 12 этажей, статическое давление в системе (Нздания +5) =44,2м
Температурный график в системе отопления 95/70
Даны тех. условия:
Давление в Т1 на выходе из ТЭЦ 8,0 кгс/см2
Давление в Т1 на выходе из ТЭЦ 6,0 кгс/см2
Давление в Т2 на выходе из ТЭЦ 2,0 кгс/см2
Присоединение к магистрали

ГВС через теплообменник

Больше ничего нет и не будет)

Потери давления В системе отопления 2-2,5 м
Т.К. Давление в обратке ниже Статического в СО ставим РД до себя на обратке

Где установить насос на перемычке или обратке??

Смотрю похожий проект Жилого дома в том же районе, ГВС открытая, насос СО на подаче, на обратке ТС шайба
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения