> Сигнализация загазованности парами дизельного топлива
orilien
сообщение 14.7.2015, 14:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.4.2015
Пользователь №: 264371



Добрый день!
Подскажите пожалуйста технический документ в котором конкретно написано, что в котельной работающей на дизельном топливе должен быть контроль загазованности парами дизтоплива! Или такого документа нет?

Котельная водогрейная мощность 1 МВт. Основное топливо газ. Отдельностоящая блочная котельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 14.7.2015, 14:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Дизельное топливо, как и керосин - конечно вонючи, но давление их паров настолько мало, что для обнаружения их в воздухе понадобится очень чувствительный прибор (хроматограф).
Поэтому, скорей всего, этого не делают. Но могу и ошибаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
orilien
сообщение 14.7.2015, 14:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.4.2015
Пользователь №: 264371



А как контролировать разлив топлива?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 14.7.2015, 17:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(orilien @ 14.7.2015, 14:19) *
А как контролировать разлив топлива?

Пары (ПДК, а вернее % НКПР) контролируют. Прибор - СИГНАЛ-03 (газоанализатор-сигнализатор горючих газов и паров стационарный).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 14.7.2015, 18:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(DiJo @ 14.7.2015, 17:59) *
Прибор - СИГНАЛ-03 (газоанализатор-сигнализатор горючих газов и паров стационарный).

Для ДТ этот прибор - мало пригоден - не испарится в воздух ДТ в концентрации достаточной для его обнаружения. Правда многое зависит от объемов пролива, площади и температуры.

Сообщение отредактировал GraNiNi - 14.7.2015, 18:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
orilien
сообщение 15.7.2015, 11:46
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.4.2015
Пользователь №: 264371



Чем контролировать пары понятно. Нужно обоснование установки сигнализации загазованности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vite4ek
сообщение 10.11.2015, 15:41
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 50491



Цитата(orilien @ 15.7.2015, 12:46) *
Чем контролировать пары понятно. Нужно обоснование установки сигнализации загазованности.


Столкнулся с такой же ситуацией! Проектировщики ссылаются на "РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ" п.11.5, но данный документ носит рекомендательный характер. Мне не понятно можно ли отнести отдельное помещение с емкостями резервного дизельного топлива в газовой котельной к складу нефтепродуктов? Надо ли контролировать концентрацию паров дизельного топлива в помещениях газовой котельной, где дизельное топливо используется как резервное? Кто-нибудь сталкивался с необходимостью контроля паров дизельного топлива в котельных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 11.11.2015, 9:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(vite4ek @ 10.11.2015, 15:41) *
Столкнулся с такой же ситуацией! Проектировщики ссылаются на "РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ" п.11.5, но данный документ носит рекомендательный характер. Мне не понятно можно ли отнести отдельное помещение с емкостями резервного дизельного топлива в газовой котельной к складу нефтепродуктов? Надо ли контролировать концентрацию паров дизельного топлива в помещениях газовой котельной, где дизельное топливо используется как резервное? Кто-нибудь сталкивался с необходимостью контроля паров дизельного топлива в котельных?

Сигнал загазованности в газовой котельной по СН4 (1-ый порог-сигнализация, 2-ой порог-отсечка), по СО-сигнализация и по пожару (задымление или т-ра). В котельной на ДТ разве что по СО. И вообще, необходимо объяснить ЗАКАЗЧИКУ, что с отсечкой топлива (т.е. всей котельной) при -15 гр.С лучше не шутить. Иначе такая "безопасность" боком вылезет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vite4ek
сообщение 11.11.2015, 12:11
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 50491



Цитата(Лыткин @ 11.11.2015, 10:08) *
Сигнал загазованности в газовой котельной по СН4 (1-ый порог-сигнализация, 2-ой порог-отсечка), по СО-сигнализация и по пожару (задымление или т-ра). В котельной на ДТ разве что по СО. И вообще, необходимо объяснить ЗАКАЗЧИКУ, что с отсечкой топлива (т.е. всей котельной) при -15 гр.С лучше не шутить. Иначе такая "безопасность" боком вылезет.


По логике так и есть загазованность по метану ставим на основании ПБ и СНиП, по оксиду углерода на основании РД 12-341-00 Инструкции по контролю за оксидом углерода, а контроль за парами дизеля на основании чего запихивают в топливохранилища для котельных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий Л
сообщение 20.2.2016, 15:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



Друзья! Кто-нибудь докопался до истины?

Столкнулся с таким же вопросом. Заказчик аргументирует тем, что вблизи котельной находятся большие емкости.
Но при чем тут внутреннее помещение котельной?

Сообщение отредактировал Василий Л - 20.2.2016, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stude_nt
сообщение 13.6.2023, 13:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442



СП 4.13130.2013 п.6.9.28 пп "а"

При проектировании котельных залов следует предусматривать:
а) датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы (при использовании котлов, работающих на газовом топливе), на пары горючих жидкостей (при использовании котлов, работающих на жидком топливе), выдающие световой и звуковой сигналы, отключающие подачу топлива, включающие аварийную вентиляцию и аварийное освещение во взрывозащищенном исполнении при достижении загазованности, равной 0,1 нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР);
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2024, 10:02