Цитата(vite4ek @ 10.11.2015, 15:41)
Столкнулся с такой же ситуацией! Проектировщики ссылаются на "РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ" п.11.5, но данный документ носит рекомендательный характер. Мне не понятно можно ли отнести отдельное помещение с емкостями резервного дизельного топлива в газовой котельной к складу нефтепродуктов? Надо ли контролировать концентрацию паров дизельного топлива в помещениях газовой котельной, где дизельное топливо используется как резервное? Кто-нибудь сталкивался с необходимостью контроля паров дизельного топлива в котельных?
Сигнал загазованности в газовой котельной по СН4 (1-ый порог-сигнализация, 2-ой порог-отсечка), по СО-сигнализация и по пожару (задымление или т-ра). В котельной на ДТ разве что по СО. И вообще, необходимо объяснить ЗАКАЗЧИКУ, что с отсечкой топлива (т.е. всей котельной) при -15 гр.С лучше не шутить. Иначе такая "безопасность" боком вылезет.