> Опора под трубопровод
Rom.S.0895
сообщение 31.5.2023, 11:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.6.2021
Пользователь №: 392929



Подскажите хватит ли 57 трубы в качестве опоры под теплосеть ду 32, (38 по наруж в ППУ изоляции 125).
Может кто то из опыта сразу ответит.
при выборе опоры опирался на серию для газопроводов УКГ-11

Сообщение отредактировал Rom.S.0895 - 31.5.2023, 11:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Скриншот_31_05_2023_111254.jpg ( 78,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  Скриншот_31_05_2023_111213.jpg ( 80,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иркутск
сообщение 1.6.2023, 10:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983



А проектировщики что говорят? Рассмотрите вариант закопать в землю.

Сообщение отредактировал Иркутск - 1.6.2023, 10:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 1.6.2023, 15:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(Rom.S.0895 @ 31.5.2023, 11:15) *
Подскажите хватит ли 57 трубы в качестве опоры под теплосеть ду 32, (38 по наруж в ППУ изоляции 125).
Может кто то из опыта сразу ответит.
при выборе опоры опирался на серию для газопроводов УКГ-11

Совсем другие нагрузки и веса у газопровода и теплосети. Многое зависит от высоты опоры и вопросы с неподвижками не забудьте проработать(не должны упираться в конструкцию. здания). Такие опоры бывают, у вас 2 штуки всего, а вот расстояние в 4 метра м/д опорами для 32 трубы-многовато. Через 2 метра поставьте. Или просчитайте в старте(если есть возможность).
з.ы. 76 всегда предпочтительней.

Сообщение отредактировал borm - 1.6.2023, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 2.6.2023, 7:45
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Из опыта могу сказать, что будет это всё шататься от ветра.
Высота 3 метра над землёй бестолковая! Если прохода пешеходов нет, обычно до метра делают опоры, низкие так называемые. Они не шатаются, т.к. моменты совсем другие. Если есть проход пешеходов, тогда надо делать 2200, там уже и стойка помощнее, и чушка помассивнее. Можно и из 50-й трубы, но опору ближнюю к нырку в землю я бы сделал парной для устойчивости. Ну а если проезд - то над ним надо пять метров высоту городить, это уже считать полноценно надо, и делать ферму под такие диаметры, потому что собственный пролёт у них не более 3 метров.
А вообще))) бывает на таких соплях висят сети, что диву даешься, как это возможно вообще. Слава богу, в последнее время всё реже вроде встречается такое. То на проволоках подвесят. То на полешках деревянных поставят. То прямо по земле раскинут в лужу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2024, 11:07