> Подпитка котельной
Артем1986
сообщение 11.9.2023, 5:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084



Всем доброго дня! Есть не большая котельная (примерно 150 кВт), объем в сети около 1000л, получается что подпитка выходит 2,5л/ч. Ставлю насос перед циркуляционным насосом на включение по датчику давления на 15м и выключение на 20м. Подскажите, пожалуйста, как подобрать такой подпиточный насос на такую производительность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иркутск
сообщение 13.9.2023, 11:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983



механический клапан с ручной регулировкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.9.2023, 13:15
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Артем1986 @ 11.9.2023, 5:35) *
объем в сети около 1000л, получается что подпитка выходит 2,5л/ч.

Похоже, заполняться буде две недели... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 13.9.2023, 13:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6152
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tiptop @ 13.9.2023, 13:15) *
Похоже, заполняться буде две недели... rolleyes.gif
Дома два года не подпитывал. И третий не буду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем1986
сообщение 14.9.2023, 6:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084



Цитата(Иркутск @ 13.9.2023, 15:04) *
механический клапан с ручной регулировкой

Добрый день! Ни как к сожалению, подпитка из бака который под атмосферным давлением.

Добрый день! Выбрал такой насос Wilo Jet WJ 202 EM. С такими маленькими подпитками никогда не сталкивался. Вот и встал вопрос. Более дешевые насосы не дают напор 20 м, 15 максиму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 14.9.2023, 8:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6152
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Артем1986 @ 14.9.2023, 6:42) *
Добрый день! Ни как к сожалению, подпитка из бака который под атмосферным давлением.
Если бак выше сетевого насоса, то вариант просто соединить бак с патрубком перед насосом. Если система заполнится полностью при работающем насосе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем1986
сообщение 14.9.2023, 8:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084



Цитата(CNFHSQ @ 14.9.2023, 12:19) *
Если бак выше сетевого насоса, то вариант просто соединить бак с патрубком перед насосом. Если система заполнится полностью при работающем насосе.

Добрый день! Перед сетевым насосом необходимо обеспечить от 15 до 20 м напор, бак этого не даст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.9.2023, 9:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Непонятки: зачем постоянная подпитка? Другое дело - заполнение системы. Годится любой насос с напором выше проектного статического давления системы (резерв). Его же использовать для пополнения системы, если была утечка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.9.2023, 10:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4206
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



https://db-shop.ru/nasos-centrobezhnyj-dab-kpf-30-16-t

Китай Вам в помощь https://www.sealocean-international.com/c_p...ction-1486.html


https://www.google.com/search?sca_esv=56526...h=931&dpr=1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)