Привет Друзья! Программа позволяет выполнить расчет дымоудаления из горящего или смежного помещения, расчет подпора воздуха в лестничную клетку, лифтовую шахту, тамбур-шлюз, зону безопасности, аэродинамический расчет. Расчетная методика использована из методической рекомендаций к СП.7.13130.2013 от ВНИИПО. Здесь обсуждаем вопросы о программе и предложения. Половина расчетов бесплатные, остальные по подписке. - Получайте всегда актуальную версию программы.
- Работайте с программой на любом ПК и в любое время.
- Используйте удобный и понятный интерфейс с обширной справкой.
- Выполняйте расчет дымоудаления из горящего помещения с выбором расположения очага пожара.
- Выполняйте расчет дымоудаления из смежного помещения для односветного или многосветного помещения.
- Выполняйте расчет подпора воздуха в лестничную клетку с выбором ее типа.
- Выполняйте расчет подпора воздуха в лифтовую шахту с выбором ее типа.
- Выполняйте расчет подпора воздуха в тамбур-шлюз.
- Выполняйте расчет подпора воздуха в помещения зон безопасности.
- Подбирайте дымовые люки.
- Выполняйте аэродинамический расчет используя инструменты черчения любых аксонометрических схем.
- Получайте спецификацию материалов и оборудования.
- Сохраняйте сводные результаты расчетов в файл PDF или Word с формулами.
- Используйте отчет с формулами или сертификат соответствия для вставки в проект для экспертизы.
- Сохраняйте и загружайте результаты расчета в файл проекта.
ПЕРЕЙТИ К ПРОГРАММЕВидео обзор дымоудаления из горящего помещенияВидео обзор дымоудаления из смежного помещенияВидео обзор подпора воздуха в лестничную клеткуВидео обзор подпора воздуха в лифтовую шахтуВидео обзор подпора воздуха в тамбур-шлюзВидео обзор подпора воздуха в помещения зон безопасностиВидео обзор дымовые люкиВидео обзор аэродинамический расчет
Сообщение отредактировал shprot - 24.5.2022, 13:26
Прикрепленные файлы
1.png ( 30,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 153
2.png ( 51,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 105
3.png ( 73,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 80
4.png ( 42,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41
5.png ( 50,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41
6.png ( 45,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47
7.png ( 49,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37
8.png ( 53,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
9.png ( 34,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
10.png ( 28,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
11.png ( 36,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
12.png ( 53,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
13.png ( 38,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22
14.png ( 36,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
15.png ( 45,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
16.png ( 22,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
16.png ( 22,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
17.png ( 48,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54
18.png ( 45,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38
19.png ( 39,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30
20.png ( 32,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37
|
|
|
|
|
17.11.2020, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27384
|
Приветствую! Подскажите, в чем разница между платной и он-лайн версией программы? И есть ли аналог сертификата для Украины? Спасибо.
|
|
|
|
|
17.11.2020, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471
|
Здравствуйте! Отличия в наборе расчетов, синим цветом помечены бесплатные расчеты, остальные по подписке. - Расчет дымоудаления из горящего помещения - Расчет подпора воздуха в лестничную клетку - Расчет подпора воздуха в помещения зон безопасности - Подбор дымовых люков - Расчет дымоудаления из смежного помещения - Расчет подпора воздуха в лифтовую шахту - Расчет подпора воздуха в тамбур-шлюз - Аэродинамический расчет вентиляционных систем
Сертификат к стране не привязан (подойдет и этот), он привязан к расчетной методике (соответствия методике). А в Украине не уверен что методика ВНИИПО котируется экспертами, но это не точно, нужно у них выяснять.
Сообщение отредактировал shprot - 24.11.2020, 21:52
|
|
|
|
|
17.11.2020, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27384
|
Спасибо за ответ. А планируется в этой программе расчет сопротивления системы дымоудаления (Па)? Например, стандартное дымоудаление из коридоров офисов, кирпичная шахта, на которой на этажах размещены дымовые клапаны, а сверху на шахте установлен крышный вентилятор дымоудаления. Было бы здорово, что-бы программа могла такие простые решения тоже считать.
|
|
|
|
|
17.11.2020, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Когда мы считаем ДУ, определяется только расход (массовый и объёмный) ДУ или компенсирующий приток программа тоже где-нибудь рассчитывает? Полезно было бы примечание с указанием % дисбаланса - 70% для механики или 100% с естественным побуждением - дать для справки.
Сообщение отредактировал Незнайка - 17.11.2020, 18:37
|
|
|
|
|
17.11.2020, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471
|
Цитата(Black Phenix @ 17.11.2020, 16:56) Спасибо за ответ. А планируется в этой программе расчет сопротивления системы дымоудаления (Па)? Например, стандартное дымоудаление из коридоров офисов, кирпичная шахта, на которой на этажах размещены дымовые клапаны, а сверху на шахте установлен крышный вентилятор дымоудаления. Было бы здорово, что-бы программа могла такие простые решения тоже считать. Это есть в программе конечно же смотрите аэродинамический расчет.
|
|
|
|
|
18.11.2020, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471
|
Цитата(Незнайка @ 17.11.2020, 17:28) Когда мы считаем ДУ, определяется только расход (массовый и объёмный) ДУ или компенсирующий приток программа тоже где-нибудь рассчитывает? Здравствуйте! Спасибо за предложение, программа была обновлена, расчет компенсационного притока был добавлен.
|
|
|
|
|
19.11.2020, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Цитата(shprot @ 18.11.2020, 17:03) Здравствуйте! Спасибо за предложение, программа была обновлена, расчет компенсационного притока был добавлен. Оперативно. Спасибо! Отличный продукт!
|
|
|
|
|
19.11.2020, 13:25
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087
|
Наконец-то есть инструмент для быстрых расчетов расходов ДУ. Раньше чтоб заполнить данные мат. модели расчета эвакуации приходилось заказывать проект противодымки. Этот чертов Fіre Dynamіcs Sіmulator попробуй удовлетвори! )) А теперь можно и эвакуацию прикинуть для концепции, и планировочные решения для шахт обозначить. Короче, противодымка стала на одну ступеньку ближе к BIM.
|
|
|
|
|
19.11.2020, 17:50
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.1.2019
Пользователь №: 354614
|
Пока разбираюсь с возможностями и проверяю. В целом по продукту - все очень на уровне!!!! Цитата(Black Phenix @ 17.11.2020, 17:27) Приветствую! Подскажите, в чем разница между платной и он-лайн версией программы? И есть ли аналог сертификата для Украины? Спасибо. Присоединяюсь к вопросу о сертификации для Украины.
|
|
|
|
|
24.11.2020, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Цитата(mavr1980 @ 19.11.2020, 17:50) Присоединяюсь к вопросу о сертификации для Украины. А возможна ли она. На Украине разве пользуются расчётной методикой ВНИИПО 2013 г?
|
|
|
|
|
27.4.2021, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890
|
Подскажите, кто пользуется программой, в следующем вопросе (расчет ДУ из смежного с горящим помещением). При расчете Fw программа складывает площади ограждающих конструкций горящего помещения. А в методике данное значение рассчитывается из выражения Fw=6*V^(2/3). И где правда?
|
|
|
|
|
27.4.2021, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471
|
Это опечатка в методике, вопрос задавался/обсуждался с автором методики на форуме (причем это далеко не единственная опечатка).
Сообщение отредактировал shprot - 27.4.2021, 16:57
|
|
|
|
|
27.4.2021, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890
|
хммм, странно. На руках имеется расчет, который выполнял Ильминский И.И., так он считал именно по методике. Хотя по определению значения, расчет правильный в программе, т.к. написано достаточно определённо-суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения
Сообщение отредактировал AVE-KV - 27.4.2021, 17:41
|
|
|
|
|
27.4.2021, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471
|
Цитата написано достаточно определённо-суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения Совершенно верно и формула в которой она учувствует этому соответствует. Повторюсь это не единственная опечатка, кроме того есть еще переменные упоминающиеся в методике но отсутствующие для них формулы. Не один месяц был потрачен на изучение обсуждений на форуме, исправление опечаток и дополнение отсутствующими формулами, они были найдены в первоисточнике (по которому ВНИИПО создавало методику) NFPA 92 Standard for Smoke Control Systems 2012. Сильно помог пользователь ИОВ с освоением нюансов методики, за что ей отдельное спасибо! Используемая методика.
Сообщение отредактировал shprot - 27.4.2021, 18:12
|
|
|
|
|
1.12.2021, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264
|
Добрый вечер!
Считаю подачу в надземные тамбур-шлюзы при ЛК в высотном жилом здании. Расход принял считаю по формуле 59 МР ВНИИПО. Не совесем понятен расчет давления в тамбур-шлюзы. Давление считаю по формуле 63 все тех же рекомендаций (Р=20-g*(hi+0.5hdri)*(pa-pr). hi-Высота i-го этажа (от уровня отметки нижнего надземного этажа до уровня отметки пола i-го этажа). Вопрос 1: получается, что расчитывать давление в тамбур-шлюзе необходимо для каждого этажа отдельно? Вопрос 2: не закралась ли ошибка в формулу? Давление получается меньше 20 Па в любом случае
Буду благодарен за ответы!
|
|
|
|
|
3.12.2021, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471
|
Здравствуйте! Ваш вопрос о методике расчета, а тема о программе, на форуме есть соответствующие темы, напишите пожалуйста туда. 1. Да. 2. Обратите внимание что в формуле расчет давления, а не перепада давления (в 20 Па) о котором Вы говорите (перепад это разница между давлением в тамбуре и в здании, давление в здании тоже разное для разного этажа). Так же обратите внимание что давление определено для точки центра двери, а не низа. Ошибки нет в этой формуле, они есть в некоторых в других
Сообщение отредактировал shprot - 3.12.2021, 23:49
|
|
|
|
|
3.3.2022, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Коллеги, в связи со сложившейся ситуацией вход на сайт осуществляйте через VPN, выбирая любую страну, кроме РФ и Беларуси.
|
|
|
|
|
6.3.2022, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471
|
Здравствуйте. Сайт SoftHVAC переехал на новый постоянный адрес: www.softhvac.comВ дальнейшем пожалуйста заходите на сайте по этому адресу, на нем все будет работать надежно.
|
|
|
|
|
21.3.2022, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 14.8.2007
Пользователь №: 10645
|
Подскажите, как купить программу сейчас
|
|
|
|
|
11.7.2022, 22:30
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.3.2012
Пользователь №: 144196
|
Адрес не работает
|
|
|
|
|
12.7.2022, 10:37
|
Administrator
Группа: Admin
Сообщений: 2352
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1
|
Цитата(Kaptan @ 11.7.2022, 22:30) Адрес не работает сайт работает
|
|
|
|
|
15.2.2023, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541
|
Здравствуйте. Планируется ли сделать подписку попрограмно? Есть ли сейчас в доступе расчеты без оформления подписки?
|
|
|
|
|
15.2.2023, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471
|
Здравствуйте. Цитата Планируется ли сделать подписку попрограмно? Нет. Цитата Есть ли сейчас в доступе расчеты без оформления подписки? Нет.
|
|
|
|
|
15.12.2023, 11:52
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.11.2012
Пользователь №: 171883
|
Цитата(shprot @ 6.3.2022, 13:27) Здравствуйте. Сайт SoftHVAC переехал на новый постоянный адрес: www.softhvac.comВ дальнейшем пожалуйста заходите на сайте по этому адресу, на нем все будет работать надежно. Андрей, здравствуйте. Я купил подписку на ваши программы, но сайт www.softhvac.com в последнее время, к сожалению, не открывается(живу в Москве). Не могу производить расчёты. Есть какие-то способы изменить ситуацию?
|
|
|
|
|
15.12.2023, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
|
Под ВПН заходит на адрес.
|
|
|
|
|
9.4.2024, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890
|
Коллеги, доброе утро. Кто нибудь оформлял подписку на программу? все корректно работает?
|
|
|
|
|
10.4.2024, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
|
Смотря что хотите считать. У нас оформлена подписка, единственный пригодный инструмент это расчет теплопотерь. Есть возможность учета в расчете точечных и линейных неоднородностей в ограждающих конструкциях. Воздухообмены - на четыре с плюсом. Модуль по расчету теплопритоков не приобретали.
|
|
|
|
|
10.4.2024, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890
|
интересует модуль "Противодымная вентиляция"
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-
Последние сообщения Форума
|