> Пластинчатый рекуператор взрывозащищенный!, Применение!
edyardsss
сообщение 28.2.2024, 8:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Добрый день!

Столкнулся с такой ситуацией проектируем завод помещение категории А.
Можно ли применить установку взрывозащищенного исполнения на притоке и на вытяжке с пластинчатым рекуператором?
Есть такой момент что 1-1,5% по паспорту заводов изготовителя имеется небольшой переток воздуха!
Пропускают ли эксперты данный тип рекуператора, (поставщики оборудования поставляют данный тип взрывозащищенного рекуператора).
Можно ли считать 1-1,5% перетока воздуха за рециркуляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 28.2.2024, 9:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Цитата(edyardsss @ 28.2.2024, 8:24) *
Можно ли считать 1-1,5% перетока воздуха за рециркуляцию?

Конечно.
Обратите внимание на п. 14.19 СП 60.13330.2020.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 28.2.2024, 9:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Вот меня всегда интересовал момент! Почему вентиляционное оборудование и рекуператор во взрывозащищенном исполнении поставщики оборудования предлагают!
Согласно норм применить не можем!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.2.2024, 10:06
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Потому, что существует схема обвязки теплообменного блока, исключающая подмешивание удаляемого воздуха в приточный. Организующая обратный переток и подмешивающая свежий к удаляемому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 28.2.2024, 10:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Вы имеете ввиду Рекуператор с промежуточным теплоносителем? Мы данный вариант рассматривали, но эффективность данной системы и стоимость нас ограничивают!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 28.2.2024, 10:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Вы пункт, который я указал внимательно прочитайте.
Вам уже 2 человека об одном говорят разными словами.

Сообщение отредактировал Jan28 - 28.2.2024, 10:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 28.2.2024, 10:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Я так понял если разместить вентилятор до рекуператора и сделаю давление больше чем вытяжного то перетока не будет? Или вы говорите про другую схему! Можете объяснить?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Стадия_П_Модель.pdf ( 5,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 28.2.2024, 11:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Принцип да, такой. А уже что куда правильнее переставить - это решать совместно с производителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.2.2024, 11:24
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(edyardsss @ 28.2.2024, 11:45) *
Я так понял если разместить вентилятор до рекуператора и сделаю давление больше чем вытяжного то перетока не будет? Или вы говорите про другую схему! Можете объяснить?



Переток будет всегда, это конструктивная особенность пластинчатого блока. Но переток может быть организованным и однонаправленным. Если теплообменник установлен на всасывающей стороне вытяжного и на нагнетательной стороне приточного вентиляторов, переток ВСЕГДА будет от чистого к грязному и рециркуляции не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения