Диалог специалистов АВОК _ Холодоснабжение _ ЧИЛЛЕР CLIMAVENETA W3000

Автор: Мексиеанец 6.6.2021, 12:55

ПОМОГИТЕ!!! не запускается компрессор чиллера CLIMAVENETA W3000 из за ошибки 151. Превышен предел наработки часов компрессора. Из за неё не запускается или это просто оповещение, других ошибок нету

Автор: airwave 7.6.2021, 21:12

Могу сбросить эту ошибку. Присылайте контроллер почтой)

Автор: yozik 8.6.2021, 11:45

Зайти в меню сервис. Найти там установку часов наработки компрессора.
Поменять N на Y в параметре сброс наработки.

Автор: airwave 12.6.2021, 8:35

Все это прекрасно, но есть версии ПО без этого меню в Service.
Убрали в Manufactory. А там секретный пароль 10 символов.

Автор: Мексиеанец 15.6.2021, 12:27

Попробую мюню сервес


Автор: mypr 1.4.2024, 21:52

Цитата(airwave @ 12.6.2021, 8:35) *
Все это прекрасно, но есть версии ПО без этого меню в Service.
Убрали в Manufactory. А там секретный пароль 10 символов.



Если кому то требуется ремонт, клонирование, распароливание контроллеров Climaveneta w3000, GEA и прочие Carel pCO можете смело писать на tgtu@bk.ru