> Расчетная температура воздуха летом, Чем руководствеемся при расчете теплообменников?
winch
сообщение 15.4.2009, 15:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Вот о чем хочу спросить: при расчете воздушных теплообменников (конденсаторы, сухие градирни и т.п.) мы задаемся температурой воздуха окружающей среды. Обычно, берут для Москвы значение в 35 градусов по Цельсию.
Однако, если взять "строительную климатологию", то в средней температуре для Москвы (теплый период) видим цифру +22,7. Но, с другой стороны абсолютный максимум : +37
Так вот, физическая суть "завышения" средней температуры в расчетах понятна - это риск от "проседания"производительности в особо жаркие дни, которых в теплый период немного. Но вот именно эта "дельта" запаса - она берется исход из какой-то нормы, или просто так, уже по опыту проектировщик плюсует десять с небольшим кельвинов и всё?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vovan
сообщение 28.4.2009, 14:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.5.2005
Из: Москва
Пользователь №: 818



Я присоединяюсь к вышесказанному. Хотелось бы узнать кто какую температуру задаёт при подборе. И на чём это основан именно такой выбор температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
robin
сообщение 29.4.2009, 22:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1422



То, что температура 22,7 тут не подходит, это понятно. В старых нормах для расчета кондиционирования указывалось значение 28,5. Это средняя температура самых жарких суток с какой-то там обеспеченностью. Поскольку при расчете холодильной машины нам плевать на среднюю температуру, нас интересует самый жаркий час этих суток, или, что логично, среднюю температуру за 3 самых жарких часа самых жарких суток с той же самой обеспеченностью. Но такой цифры негде нет.
Ориентироваться на абсолютный максимум в 37 то же как то не логично.
Короче, принимают обычно 32 или 35, опираясь исключительно на инженерную смекалку. Никаких обоснований в нормативной литературе найти не возможно.
Если очень нужно поморочить кому то голову берут значение 28,5 и из той же климатологии значение суточных колебаний температур. Делят суточные колебания пополам и прибавляют 28,5. Ну и получается что-то там. Вроде логичное обоснование. Точных цифр не помню, нет под рукой снипов. Посмотрите, кто сможет.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KLOP_*
сообщение 6.5.2009, 15:58
Сообщение #4





Guest Forum






для Москвы только 32 берем, но с малой дельтой при подборе к примеру коденсатора, к примеру дельта 10 обеспечит определенный запас и гарантию того что если окружающая температура повыситься кондер в жаркие деньки не сдохнет. 35 возможно применять как логическое обоснование, если кондер устанавливают на крыше здания с рубероидом (типа всякие мягкие кровли), реально там летом пекло...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 12.5.2009, 9:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Есть рекомендации АВОК, вложил.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Холодоснабжение__рекомендации_АВОК_.doc ( 67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 439
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teanna
сообщение 14.9.2022, 20:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 21.2.2012
Из: -
Пользователь №: 141205



Подниму тему вверх.
Коллеги, интересует мнение по производственным помещениям помещениям с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в производственное помещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более двух часов непрерывно), при наличии технологических требований к температурному режиму помещений.

В документах есть запись про температуры в помещении для оборудования "..., которые должны располагаться в машзале с температурой воздуха не ниже 10 °С и не выше 40 °С.
Или "Температура воздуха в верхней зоне и вне рабочих мест по технологическим требованиям не должна превышать 40 °C".
Или "Не более чем на 5 °С выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не более 33°С".

Если есть запись про верхний предел температуры, должен ли проектировщик ОВ учитывать температуру абсолютного максимума и проверять нет ли превышения, например, температуры 33°С или 40°С.
И если необходимо принимать к установке воздухоохладитель на экстремальные условия.

Или это должно быть прописано изначально в ТЗ , например, "Температура воздуха в помещении не выше 40°C при абсолютной максимальной температуре".

Заранее спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 14.9.2022, 21:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



1. Не думаю, что у в подобных помещениях 100% приток свежего воздуха, скорее процентов 5-10.
2. Комфортная Т в р.з. наверно далеко не 33 или 40. Ремонтировать что-то при любой из них будет жутко неудобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.9.2022, 7:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Teanna @ 14.9.2022, 20:32) *
Коллеги, интересует мнение по производственным помещениям помещениям с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в производственное помещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более двух часов непрерывно), при наличии технологических требований к температурному режиму помещений.

В документах есть запись про температуры в помещении для оборудования "..., которые должны располагаться в машзале с температурой воздуха не ниже 10 °С и не выше 40 °С.
Или "Температура воздуха в верхней зоне и вне рабочих мест по технологическим требованиям не должна превышать 40 °C".
Или "Не более чем на 5 °С выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не более 33°С".

Если есть запись про верхний предел температуры, должен ли проектировщик ОВ учитывать температуру абсолютного максимума и проверять нет ли превышения, например, температуры 33°С или 40°С.
И если необходимо принимать к установке воздухоохладитель на экстремальные условия.

Или это должно быть прописано изначально в ТЗ , например, "Температура воздуха в помещении не выше 40°C при абсолютной максимальной температуре".

1. Для таких помещений см. п. 5.5 СП 60.13330.2020.
2. Да, д.б. прописано в Задании на проектирование. Это Заказчик определяет риски выхода из строя дорогостоящего технологического оборудования при превышении верхнего предела температур при абсолютном максимуме.
3. Как понимаю, помещение с теплоизбытками, и кондиционирование предусматривается для обеспечения работы технологического оборудования. Полагаю, для начала следует выполнить указания п. 5.5 б) по Твн. А затем проверить на непревышении Твн= 40 °С при абсолютном максимуме. Если при последних условиях расчётная Твн будет превышать максимально допустимую для работы оборудования ( 40 °С), то официально представить Заказчику результаты расчётов и уточнять необходимость внесения изменений/дополнений в Задание на проектирование по расчётной нар. т-ре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teanna
сообщение 15.9.2022, 12:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 21.2.2012
Из: -
Пользователь №: 141205



Цитата(ИОВ @ 15.9.2022, 7:28) *
1. Для таких помещений см. п. 5.5 СП 60.13330.2020.
2. Да, д.б. прописано в Задании на проектирование. Это Заказчик определяет риски выхода из строя дорогостоящего технологического оборудования при превышении верхнего предела температур при абсолютном максимуме.
3. Как понимаю, помещение с теплоизбытками, и кондиционирование предусматривается для обеспечения работы технологического оборудования. Полагаю, для начала следует выполнить указания п. 5.5 б) по Твн. А затем проверить на непревышении Твн= 40 °С при абсолютном максимуме. Если при последних условиях расчётная Твн будет превышать максимально допустимую для работы оборудования ( 40 °С), то официально представить Заказчику результаты расчётов и уточнять необходимость внесения изменений/дополнений в Задание на проектирование по расчётной нар. т-ре.

ИОВ, спасибо большое за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения