Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор вентилятора, полное и статическое давление
WasserWolf
сообщение 24.5.2012, 12:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Хотел уточнить, правильно ли я понимаю.

Допустим мы имеем две аэродинамические характеристики вентилятора (зависимость полного давления вентилятора от расхода воздуха и зависимость статического давления вентилятора от расхода воздуха).

Если вентилятор будет работать на нагнетание, то мы при его подборе пользуемся зависимостью полного давления от расхода.

Если же вентилятор будет работать только на всасывание, то мы пользуемся зависимостью статического давления от расхода, т.к. преобразование динамического давления в полезную работу для перемещения воздуха в воздуховоде невозможно при свободном выбросе из вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.5.2012, 15:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Мы пользуемся зависимостью, которую нам в каталоге рисуют. И не уходим в дебри аэродинамики, а то каждый объект по несколько лет будем проектировать. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 24.5.2012, 16:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Вентилятор подобранный по зависимости для статического давления и по зависимости для полного давления может отличаться на несколько типоразмеров. Хорошо ещё если получился запас и наладчик придушит вентилятор зажав шибер на 90%. А то ведь вентилятор может и вообще не справиться с напором, в результате может войти в часть зарплаты проектировщика...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 25.5.2012, 7:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(WasserWolf @ 24.5.2012, 13:48) *
Хотел уточнить, правильно ли я понимаю.

Допустим мы имеем две аэродинамические характеристики вентилятора (зависимость полного давления вентилятора от расхода воздуха и зависимость статического давления вентилятора от расхода воздуха).

Если вентилятор будет работать на нагнетание, то мы при его подборе пользуемся зависимостью полного давления от расхода.

Если же вентилятор будет работать только на всасывание, то мы пользуемся зависимостью статического давления от расхода, т.к. преобразование динамического давления в полезную работу для перемещения воздуха в воздуховоде невозможно при свободном выбросе из вентилятора.

А что есть статическое давление вентилятора?
Есть аэродин. хар-ка вентилятора зависимость создаваемого давления от расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.5.2012, 9:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(WasserWolf @ 24.5.2012, 17:24) *
Вентилятор подобранный по зависимости для статического давления и по зависимости для полного давления может отличаться на несколько типоразмеров. Хорошо ещё если получился запас и наладчик придушит вентилятор зажав шибер на 90%. А то ведь вентилятор может и вообще не справиться с напором, в результате может войти в часть зарплаты проектировщика...

Ну естественно с учетом того, какая характеристика указана - по полному или по статическому давлению. Просто не надо в этот момент думать о "преобразовании динамического давления в полезную работу". Надо думать о своих потерях на сеть и полных потерях давления. И что значит свободный выброс из вентилятора? Без сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 25.5.2012, 10:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Цитата(Андрей 113 @ 25.5.2012, 8:51) *
А что есть статическое давление вентилятора?
Есть аэродин. хар-ка вентилятора зависимость создаваемого давления от расхода.

Есть зависимость полного давления от расхода, а есть и зависимость статического давления от расхода. Это разные характеристики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 25.5.2012, 10:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(WasserWolf @ 25.5.2012, 11:03) *
Есть зависимость полного давления от расхода, а есть и зависимость статического давления от расхода. Это разные характеристики.

По моему термины динамического, статического и полного давления применимы к сетям гидравлическим, аэродинамическим еще каким, но ни как не к вентиляторам. У вентилятора есть аэродинамическая характенистика (зависимисть распологаемого напора и расхода). У вентилятора может быть свободный напор, напор для преодоления внешних аэродинамических сопротивлений. полный=свободный+ потери в установке. Если я неправ, поправьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Val_
сообщение 25.5.2012, 15:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.2.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 138938



Забавляет тот факт что большинство проектировщиков повально неправильно подбирают вентиляторы, но как то всё работает smile.gif

Поправляю:

Статическое давление вентилятора - это разность (с учётом знака) статического давления до и после вентилятора.
Динамическое давление вентилятора - Это диамическое давление воздуха в сечении напорного патрубка вентилятора (зависит от скорости)
И полное давление - это как водиться сумма предыдущих двух давлений.
Вы не поверете, но есть даже КПД вентилятора по статическому давлению, и КПД по полному давлению

Теперь про сеть -
Потери давления в сети (те что вы расчитываете при аэродинамическом рассчёте) это потери статического давления. Вентилятор должен своим статическим давлением покрыть ваши потери давления.

Если бы в сети было только статическое давление, то это был бы просто сосуд под давлением, без движения воздуха. В воздуховоде должно быть динамическое давление, возникающее в результате движения воздуха. В начальном патрубке сети у вас есть какая то скорость, зная которую, вы знаете динамическое давление в этом патрубке. А прибавив это динамическое давлени к потреям давления (статике) вы получаете полное давление вашей сети. Вентилятор опять таки должен покрыть своим полным давлением полное давление вашей сети.

Вот тут и возникают большинство ошибок.
Например:
Потери давления сети 500 Па.
Вентилятор А
Статическое давление вентилятора при данном расходе 450 Па.
Полное давление 500 Па
Вентилятор Б
Статическое давление вентилятора при данном расходе 500 Па.
Полное давление 550 Па

Какой вентилятор выберете? smile.gif
Как правильно заметил WasserWolf - вентилятор подобранный по статическому и динамическому давлению может отличаться на несколько типоразмеров... увы.

Кстати WasserWolf ещё одно дельную вещь сказал - вентилятор,работающий только на всасывание подбираетсятолько на статическое давление. Ибо всё динамическое давление вентилятора будет направлено не на полезную работу, а на бесполезное сотрясание воздуха после вентилятора.

Сообщение отредактировал Val_ - 25.5.2012, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.5.2012, 15:31
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10702
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
динамическое давление вентилятора будет направлено не на полезную работу, а на бесполезное сотрясание воздуха после вентилятора
а куда будет приложено динамическое давление сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Val_
сообщение 25.5.2012, 15:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.2.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 138938



Хороший вопрос, сам долго думал над ним.

Динамическое давление это таже энергия, и кроме как из розетки ей взяться не от куда. Отсюда и возникает вопрос, откуда она берётся в сети, если вся динамика вентилятора идёт на создание движения воздуха в атмсфере?

В конце концов для себя я пришёл к выводу о том, что полное давление вентилятора это сумма статического давления + динамика в напорном патрубке вентилятора. А динамическое давление такой сети будет приложено к всасывающему патробку вентилятора. Динамическое давление которого нигде в характеристике вентилятора не отражается.

Вот здесь поправте меня, если что то не такsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 28.5.2012, 10:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Вот тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48866
Век живи, век учись.
К своему стыду, признаю, что никогда не задумывался над этим вопросом. (((
Посчитал сопротивление сети, накинул небольшой запас по сопротивлению, подобрал по хар-ке вентилятор. Все.

Сообщение отредактировал Андрей 113 - 28.5.2012, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Val_
сообщение 28.5.2012, 11:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.2.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 138938



Спасибо за тему wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 28.5.2012, 13:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Ликбез:
Полное давление вентилятора равно полному давлению на выходе минус полное давление на входе.
Статическое давление вентилятора равно статическому давлению на выходе (полное давление на выходе минус скоростной напор в выходной рамке) минус полное давление на входе.
Если сети на выходе нет и нет диффузора, в котором поток воздуха расширяется и динамика на выходе частично переходит в статику, то надо пользоваться только статическим давлением вентилятора. Для ряда типов вентиляторов эта разница может быть очень большая и приведет к ошибке выбора вентилятора.
Динамическое давление в воздуховоде (или скоростной напор) существует, поскольку воздух движется с некоторой средней скоростью (по которой и определяется скоростной напор). Потери давления в сети определяются в долях этого скоростного напора. В частности, поэтому, не следует использовать высокие скорости в воздуховоде. При выходе воздуха из воздуховода скоростной напор теряется, поэтому, в частности, надо выпускать воздух с невысокими скоростями. При входе в воздуховод, аэродинамические потери также определяются средней скоростью воздуха во входном отверстии. Поэтому, для снижения потерь давления, на входе в воздуховод часто ставят входные коллектора (при высоких скоростях входа воздуха).

С уважением к желающим знать,
В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 28.5.2012, 20:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Спасибо!

Только где искать полные графики для вентиляторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 30.5.2012, 11:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



В любом каталоге приводятся, как правило, именно графики полного давления.
Обозначается у нас Pv, статическое давление давление обозначается Psv.
В зарубежных каталогах полное давление обозначается Ptot.
Если в каталоге приведено полное давление вентилятора, то под графиком
обычно приведена соответствующая шкала скоростного напора (динамического давления).

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 30.5.2012, 11:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Добрый день!

При замере разницы полных давлений рна входе и на выходе вентилятора получил цифру 498Па.

Вентилятор ВЦ 14-46 №4 АИР90L6 1,5 кВт. По факту - 963 об/мин. (940 по паспорту).

Замер производил электр. дифманометром, подсоединив две пневмометрические трубки на всасе вентилятора и на выходе из него (воздуховод 355мм) на расстоянии 1,6 м от среза выхлопа.

Реальный замеренный расход по сечению 400мм перед вентилятором составил - см таблицу.

В общем что то не выходит соответствие с графиком вентилятора - возможна ошибка в измерениях или методике проведения замеров.

Вот фото замеров. Замеры в каждой мерной точке усреднённые по времени на счёт 20 (12 сек.). Показания скорости и соответственно динамического давления в Тесто 435-1 прыгали значительно от 7м/с до 12м/с в среднем. Поэтому усреднял по времени. Fluke 922 замерял полное давление, показания прыгали в пределах 2-5Па.

Сообщение отредактировал azar - 30.5.2012, 12:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.jpg ( 432,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 677
Прикрепленный файл  DSC01268________.JPG ( 114,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 423
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 30.5.2012, 19:01
Сообщение #17


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(azar @ 30.5.2012, 12:55) *
В общем что то не выходит соответствие с графиком вентилятора - возможна ошибка в измерениях или методике проведения замеров.


Судя по расходу, замер хороший, а давление так просто не замерить.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 30.5.2012, 20:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Сложилась ещё одна ситуация, которая несколько поставила в тупик.

Производил замеры (правда усреднённые по времени в мерном сечении - мало времени было по точкам) на отводящих ветках (Ду315мм) к зонтам. И получил результат ровно по 2050 - 2100 м3/ч на каждую ветку (поровну, балансировка не потребовалась). Но когда замерял крыльчатым анемометром в отверстиях зонтов - то получил расходы ровно по 3000 м3/ч на каждую ветку. Несколько обескуражило - не предпологал, что замеры дифманометром и анемометром так будут различаться. Перепроверил ещё раз - всё так же. Причём соотношение расходов по веткам 50/50% действительно в обоих способах замера. Анемометр Kimo LV110.

Как тогда правильно замерить напор вентилятора?
Фото в приложении. Мерные сечения указаны стрелками.

С уважением.

Сообщение отредактировал azar - 30.5.2012, 20:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC01300.JPG ( 99,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 322
Прикрепленный файл  DSC01294________.JPG ( 108,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 400
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 31.5.2012, 8:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



1. К сожалению, на входе, недалеко от места измерений, поворот (хоть и плавный)
на 90 градусов. Это влияет на стабильность показаний во времени и качество измерений.
Кроме того, это может влиять и на стабильность работы вентилятора. Полезно поставить
примерно в одном калибре после поворота упрощенный хонейкомб для сглаживания течения.
Тогда несколько улучшится работа вентилятора и улучшатся замеры перед вентилятором.
2. Проводить измерения после вентилятора в переходе с изменяющимися профилем и площадью сечения нельзя. Кроме того, проводить измерения непосредственно после вентилятора нельзя из-за сильной пространственной и временной неравномерности потока. Надо уйти дальше, в область постоянного сечения на 3...4 калибра после неоднородностей.
3. Если у Вас Р - это полное давление, то полное давление вентилятора (по Вашей таблице) получается около 460 Па. Производительность получается около 3600 куб.м/час (примерно усредняя по входу и выходу). Вполне похоже.
Чей вентилятор Вы используете? Кто производитель? Это играет роль. 5000 куб.м/час с двигателем 1,5 кВт на 960 об./мин. уже, пожалуй, использовать нельзя. У нормально сделанного вентилятора можно перегрузить двигатель.

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 31.5.2012, 14:27
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



1. хонейкомб - я просматривал стандарты SMACNA и ASHRAE и видел там различные варианты. Но здесь не применил - ограниченный бюджет - на грани фола.
2. Мерное сечение на выходе из вентилятора на расстоянии 1600мм (4,5 диаметра) от перехода (возмущения) и 450 мм до последующего по ходу движения возмущения (переход 355-315мм с последующим полуотводом)
3. На полнрое давление стоит смотреть только приблизительно, т.к. (честно) я кидал взгляд на показания второго манометра после замеров скорости (Pd) основным. Замеры полного давления производил согласно "Схемы присоединения пневмометрической трубки к микроманометру при определении напора развиваемого вентилятором".
Проведя замеры по веткам - получил примерно те же 5000-5100 м3/ч в сумме. Т.е. замеры по веткам и на входе в вентилятор практически совпали.
Действительно, считаю, что 1,5 квт многовато для данной системы. Но в наличие был только такой, хотел 1,1 кВт. Скажу как есть - для моих данных - до 500 Па сопротивления сети при 5000 м3/ч расхода подошёл ближе всех именно ВЦ14-46 №4 1,1 кВт. Но если кто попроще и наглядно объяснит - про графики подбора средненапорных ВЦ14-46 и низконапорных ВР - буду благодарен.
Произвёл замеры на вентиляторе
Производитель : "Ровен"
Модель: ВЦ 14-46 №4
Серийный номер: 16040
Мотор: АИР 90 L6 9.3

1,5 кВт
940 об/мин По факту 955об/мин
4,3А - По факту 4,45/4,45/4,55А (по фазам) При случайном закрытии одного ответвления (всего их 3шт. 315мм (расчётный расход 2200 м3/ч) 200мм(расчётный расход 600 м3/ч) и крайний 315мм (расчётный расход 2200 м3/ч)) на 80% ампераж составил 4,1-4,2 А, обороты упали до 945 об/мин.
380 В - По факту 392В.
Регулировка по веткам - АЗД 133.000 с обрезанными краями запорного клапана (на 1/3-2/5 с каждой стороны).

С уважением.

Сообщение отредактировал azar - 31.5.2012, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 31.5.2012, 14:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



1. Да - и ещё - я сторонних "выпрямителей" потока - но тут такое дело - в основном произвожу работы в общепитовских цехах - там жиры и бяка - забъются хонейкомб-ы - а чистить их от жира - не простая задача.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 31.5.2012, 20:21
Сообщение #22


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(azar @ 30.5.2012, 21:47) *
И получил результат ровно по 2050 - 2100 м3/ч на каждую ветку
крыльчатым анемометром в отверстиях зонтов - то получил расходы ровно по 3000 м3/ч на каждую ветку.


Всё собираюсь написать про четыре типичных ошибки при замерах анемометром во всасывающих отверстиях, да не соберусь... А результат один, замер анемометром занижает на 30%, что вы и показали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 1.6.2012, 19:36
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Учебник состовлять и преподовать - не пора?

Сообщение отредактировал azar - 1.6.2012, 19:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 1.6.2012, 19:42
Сообщение #24


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(azar @ 1.6.2012, 20:36) *
Учебник состовлять и преподовать - не пора?


Всё написано до нас, в прошлом-позапрошлом веке, а в вузе я работал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 1.6.2012, 20:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Бывалые жестянщики рассказывают, что на наладку систем в СССР приезжали доктора наук и кандидаты - и это была их работа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hecs_ru
сообщение 2.6.2012, 15:04
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.9.2010
Пользователь №: 70694



Помогите пожалуйста разобраться. Есть два вентилятора, осевой и центробежный, TD-500/150 ECOWATT и VENT-160B, судя по графику статическое давление/поток, они в плане производительности а следовательно и сфере применения идентичны. Или я ошибаюсь? Очень хочется ECOWATT вставить в вытяжку дома после сети каналов, ввиду его небольшого потребления, справится ли?


Сообщение отредактировал hecs_ru - 2.6.2012, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 4.6.2012, 11:06
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Прошу прощения, но я не так часто вхожу на этот сайт, поэтому отвечаю
с некоторым запозданием.
Хонейкомб - это довольно условное название. При Ваших размерах воздуховодов
можно просто нарезать полосы оцинковки шириной примерно 150...200 мм, нарезать на куски и собрать решетку примерно, как в детской игре "крестики/нолики" с размером ячейки около 100мм.
Этого будет вполне достаточно для сглаживания неравномерности потока перед вентилятором.

У вентилятора 14-46, при увеличении производительности, потребляемая мощность быстро растет.
Для двигателя 1,5 кВт производительность 5000 куб.м/час - это уже на пределе. Поэтому уменьшать установочную мощность двигателя в данном случае нельзя. Наоборот, лучше иметь некоторый запас на непредвиденные обстоятельства (когда производительность возрастет).

По поводу оптимального выбора вентилятора, статического и полного давления и т.п. особо распространяться не буду. У кого есть желание, все такие вещи написаны в нашей книжке, которая висит на сайте АВОК. Если возникнут какие сложные вопросы, можем ответить здесь.

С уважением, В.Г.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 4.6.2012, 11:21
Сообщение #28


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1977
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



hecs_ru, если это жилой дом то можете вставить. Учтите естественную тягу.
В летние время естественная тяга создает дополнительное сопротивление, а в зимние усиливает разряжение в зависимости от этажности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hecs_ru
сообщение 4.6.2012, 23:52
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.9.2010
Пользователь №: 70694



Спасибо. А почему именно если жилой дом? И можно ли считать эти два вентилятора равноценными или даже не смотря на подобные характеристики, центробежный всё-таки имеет преимущества?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofhytss
сообщение 8.4.2013, 10:21
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 188505



Думаю ответ на Ваш вопрос Вы можете уточнить у профессионалов.

Также и не только Вы можете увидеть, что соблюдение правил - обязательно для всех.

Сообщение отредактировал Skaramush - 8.4.2013, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2024, 10:42