Цитата(Дядьваня @ 14.5.2024, 7:04)
Думаю что гравитационное давление здесь большой роли не сыграет, так как система с подогревом (на закрытую дверь) а 500 Па нужно чтобы преодолеть сопротивление сети при открытом клапане на 1 этаже.
Думаю что расчетный расход 1400 а система подобрана на 2100 из за учета газопроницаемости клапанов и системы в целом, есть данные по газопроницаемости клапанов и удельная характеристика сопротивления газопроницанию сети, и это независимо от наличия СП7, закон Ома тоже не является федеральным законом.
А с системой предлагаю делать следующее: установить или решетки с регулятором расхода или дроссель клапаны и при наладке настроить их по давлению. Без этого на верхнем этаже может быть перебор.
На схеме показаны регулирующие решётки ПРС. Правда, я пока не понимаю, зачем там решётки с электроприводом предусмотрены.
Сомнительно, что на открытом клапане на чистом воздухе будут очень большие потери - там скорость менее 5 м/с получается.
Но до и после вентилятора много отводов по схеме. Плюс открытый пп-клапан, плюс регулирующая решётка. Так что, вполне реально 500 Па на вентиляторе
Но мне кажется сомнительным расход на закр. двери 1400 м3/ч - многовато, вроде бы.
Цитата(Дядьваня @ 14.5.2024, 7:04)
Из личного опыта, если зона МГН располагается в лифтовом холле то там из лифтов достаточно воздуха идет, а включение и выключение этой системки дает разницу в 7-15 Па.
Если ПБЗ в ЛХ, а для ЛШ и ПБЗ расчётное давление 20...70 Па, то перетекания большого расхода воздуха и не д.б.
Сообщение отредактировал ИОВ - 14.5.2024, 9:52