> Давление НОМИНАЛЬНЫЕ, для трубопроводов
Август
сообщение 16.3.2009, 9:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Вопрос:
ранее в отменённом ОСТ108.320.102-78 были указаны ряды давлений и температур для номинальных значений давления и температуры....пример
для углеродистых сталей Рном=40 кгс/кв.см и Т=440С
температура 150 200 250 .... 410
давление      85   82   77 ..... 50

каким образо теперь это делать? и как это делается для разных марок сталей?

неужели только расчётом на прочность проверяется каждая деталь? почему тогда раньше это допускалось принимать по норм.документации, а расчётом определялись напряжения?

P.S.: ....помагите разобраться blink.gif blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 17.3.2009, 12:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Извеняюсь за эмоции......не ужели все знают про номинальное параметры (давление и температура) и соответствующие ему ряды рабочих давлений и температур....почему же никто не может ответь по такому ТРИВИАЛЬНОМУ вопросу???????? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 17.3.2009, 21:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



А Вы не думаете, что этот вопрос просто может никого не интересовать? smile.gif
Теперь по существу Вашего вопроса. Мне кажется, что вопрос не совсем Вы поставили корректно. Вы не оговариваете область применения сталей, что на мой взгляд во многом определяет область применения сталей по температуре и давлению. Например для сталей, применяемых для изготовления трубопроводов пара и горячей воды эти области приводятся в Правилах У и БЭ трубопроводов пара и горячей воды - Таблицы 3,4,5 и т.д. Для сталей применяемых в котлостроении - Приложение 7 с Изм. Правил УиБЭ паровых и водогрейных котлов и т.д.
Если же Вас интересуют стали не понадзорного оборудования именно в плане применения в энергетике, то:
- ссылайтесь на Справочники по сталям
- считайте по нормам расчёта на прочность
- берите нормы как для поднадзорного оборудования
Я могу конечно и ошибаться, но универсальных стандартов, аналогично отмененному ОСТу быть просто не может. Как не может быть стандартов на физические свойства мазутов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 17.3.2009, 21:49
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Август @ 17.3.2009, 11:43) [snapback]364844[/snapback]
Извеняюсь за эмоции......
....почему же никто не может ответь по такому ТРИВИАЛЬНОМУ вопросу???????? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
А шо, самому слабо? biggrin.gif

А ыщо рускагаму языком подучитця стойло бы... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 18.3.2009, 6:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



рименимость того или иного 
Цитата(ruben @ 17.3.2009, 21:40) [snapback]365174[/snapback]
А Вы не думаете, что этот вопрос просто может никого не интересовать? smile.gif

странно! проектируем паропроводы (ПБ10-573-03) с давлением 3,0МПа (и выше) и Т=300С (и выше)
и этот вопрос постоянно возникает. Ведь все детали трубопроводов по ОСТ 108.321.11-82 (сборник остов) разделены на ряды с номинальными давлениями и температурой, а параметры пара рабочие.
И раньше, до отмены ОСТ 108.320.102-78 (к примеру) по рабочим параметрам пара определялись номинальные параметры для стали трубопроводов, выбранной по
ПБ10-573 (там указаны предельные значения температуры и давления для марки стали и ГОСТ или ТУ на трубу). И вот по этим номинальным параметрам далее из сборника деталей трубопроводов из соответсвующей стали (к примеру ОСТ108.321.11-82) и далее выполнялся расчёт на прочность по РД10-249.

А теперь после отмены ОСТ108.320.102-78 я так понимаю, что применимость деталей и трубопроводов (с теми или иными номинальными параметрами пара) для пара с рабочими параметрами устанавливается проектной организацией и определяется расчётом толщины стенки по РД 10-249 и вцелом расчётом на прочность всего трубопровода.

P.S.: поправьте если неправ blink.gif
 

Цитата(Vict @ 17.3.2009, 21:49) [snapback]365178[/snapback]
А шо, самому слабо? biggrin.gif
А ыщо рускагаму языком подучитця стойло бы... wink.gif


Верные замечания!!! wink.gif
Прошу ответить по существу созданной темы bestbook.gif

Сообщение отредактировал Август - 18.3.2009, 6:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2024, 3:06