> Эксплуатация автоматической непрерывной продувки
Гость_nohrin_*
сообщение 14.5.2009, 8:02
Сообщение #1





Guest Forum






Кто сталкивался подскажите!
1. Есть ли экономия топлива
2. Надёжность работы
3. Ремонтопригодность
4. Нужна ли поверка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alesio
сообщение 14.5.2009, 15:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571



Все зависит от набора оборудования, входящего в состав Вашей автоматизированной непрерывной продувки.
Конкретизируйте вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nohrin_*
сообщение 15.5.2009, 5:31
Сообщение #3





Guest Forum






Я хочу её подобрать.
ДЕ25-24-250
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_boilers_*
сообщение 17.6.2009, 10:30
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(nohrin @ 14.5.2009, 11:02) [snapback]387584[/snapback]
Кто сталкивался подскажите!
1. Есть ли экономия топлива
2. Надёжность работы
3. Ремонтопригодность
4. Нужна ли поверка?



1. Однозначно есть. Расход котловой воды становится регулируемым (необходима установка регулятора - клапан, поточный солемер, ну и какой-нибуть контролер). Т.е. лишнюю воду уже не сбросить, а это потери топлива.
2. У меня на котлах ДЕ 25-24-250ГМО работает вполне надёжно при надлежащем контроле.
3. Если подберёте хорошее оборудование то и ремонтировать не придётся.
4. Поверка не нужна, только ревизия и испытания.

Посетить мою домашнюю страницу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nohrin_*
сообщение 17.6.2009, 12:15
Сообщение #5





Guest Forum






У меня котлы такие-же. У Вас какое оборудование конкретно установлено? А сайт у Вас отличный жаль форум убрали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_boilers_*
сообщение 17.6.2009, 20:23
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(nohrin @ 17.6.2009, 15:15) [snapback]400734[/snapback]
У меня котлы такие-же. У Вас какое оборудование конкретно установлено? А сайт у Вас отличный жаль форум убрали.


Солемеры АЖК отечественные. Работают нормально, прихотливы к температуре среды и расходу, требуется постоянный контроль. Клапана Neles, если не ошибаюсь рабочий орган сегментный Ду25 Ру40, замечаний нет. Всё завязано на АСУ Honevell. Управление с операторской станции, имеется сигнализация и тренды.

Я думаю если поискать можно найти всё в одном.

Если есть дополнительные вопросы пишите.

Посетить мою домашнюю страницу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nohrin_*
сообщение 18.6.2009, 5:36
Сообщение #7





Guest Forum






А есть ли у Вас данные об экономии воды! Или вы всегда с такой системой работали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_boilers_*
сообщение 18.6.2009, 15:26
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(nohrin @ 18.6.2009, 8:36) [snapback]401151[/snapback]
А есть ли у Вас данные об экономии воды! Или вы всегда с такой системой работали?


Работали с этой системой всегда. Экономию можете рассчитать. Для этого определите какая продувка у Вас сейчас, а затем какая будет продувка например при постоянном солесодержании например 2000 мг/кг. Однако, рацпредложение, если это практикуется у Вас на предприятии!

Следует учесть объём топлива затраченное на догрев воды в котле (после экономайзера 140...150), стоки, воду на захолаживание стоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nohrin_*
сообщение 19.6.2009, 5:26
Сообщение #9





Guest Forum






Проблема в том, чтобы рассчитать потери надо знать скока теряем, а там никакого учёта нет. Тем более по каждому котлу. У Вас есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_boilers_*
сообщение 19.6.2009, 8:26
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(nohrin @ 19.6.2009, 8:26) [snapback]401680[/snapback]
Проблема в том, чтобы рассчитать потери надо знать скока теряем, а там никакого учёта нет. Тем более по каждому котлу. У Вас есть?


Учёт расхода питательной воды есть? Закрываете продувку, расход питательной воды снижается, это и есть продувка. Если учёта расхода питательной воды нет можно рассчитать количество продуваемой воды по солесодержанию (можно взять среднее за период). Конечно не точно, но по другому никак.

В своё время я менял сепаратор непрерывной продувки и делал мониторинг продувки, можете посмотреть может поможет.Прикрепленный файл  Расчёт_сепаратора.doc ( 173 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2024, 12:14