Цитата(nohrin @ 18.6.2009, 8:36) [snapback]401151[/snapback]
А есть ли у Вас данные об экономии воды! Или вы всегда с такой системой работали?
Работали с этой системой всегда. Экономию можете рассчитать. Для этого определите какая продувка у Вас сейчас, а затем какая будет продувка например при постоянном солесодержании например 2000 мг/кг. Однако, рацпредложение, если это практикуется у Вас на предприятии!
Следует учесть объём топлива затраченное на догрев воды в котле (после экономайзера 140...150), стоки, воду на захолаживание стоков.