Автор: Инженер 97 20.5.2023, 13:25
Может ли возрастать сила тока в цепи при заклинивании электромагнитного клапана постоянного тока? Причиной вопроса послужил предохранитель, который через день или два сгорает, а блок управления техникой выдает переодически ошибки о заклинивании клапанов, управляемых электромагнитом. Почему так происходит?
Автор: tiptop 20.5.2023, 13:39
Не должно...
Цитата(Инженер 97 @ 20.5.2023, 13:25)
электромагнитного клапана постоянного тока
Это соленоид?
Автор: nick2 20.5.2023, 14:02
Цитата(Инженер 97 @ 20.5.2023, 15:25)
Может ли возрастать сила тока в цепи при заклинивании электромагнитного клапана постоянного тока? Причиной вопроса послужил предохранитель, который через день или два сгорает, а блок управления техникой выдает переодически ошибки о заклинивании клапанов, управляемых электромагнитом. Почему так происходит?
если шпуля клапана не втянулась в катушку, то ток превышает допустимые значения.
обычно сгорает катушка.
если есть прдхрн, то - прдхр
Автор: Kotlovoy 20.5.2023, 15:45
Цитата(Инженер 97 @ 20.5.2023, 13:25)
Может ли возрастать сила тока в цепи при заклинивании электромагнитного клапана постоянного тока? Причиной вопроса послужил предохранитель, который через день или два сгорает, а блок управления техникой выдает переодически ошибки о заклинивании клапанов, управляемых электромагнитом. Почему так происходит?
Постоянного тока - нет. Ток определяется чисто омическим сопротивлением. Вы можете легко измерить его и рассчитать ток по закону Ома.
Переменного тока - да, до десяти и более раз, т.к. ток определяется индуктивным сопротивлением, а при разомкнутой магнитной цепи индуктивность сильно уменьшается. Измерить индуктивное сопротивление тоже можно, но сложнее. Методом вольтметра-амперметра, подавая переменный ток нужной частоты.
Автор: straus 20.5.2023, 23:54
Цитата(Инженер 97 @ 20.5.2023, 13:25)
Может ли возрастать сила тока в цепи при заклинивании электромагнитного клапана постоянного тока? Причиной вопроса послужил предохранитель, который через день или два сгорает, а блок управления техникой выдает переодически ошибки о заклинивании клапанов, управляемых электромагнитом. Почему так происходит?
Нет.
В данном случае скорее всего подгорела обмотка, из-за чего сопротивление значительно уменьшилось. Ну лак обгорел и появились короткозамкнутые витки. Потому и не втягивает сердечник, кстати.