Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция и кондиционирование операционного блока. Стоматология, Организация воздухообмена в операционном блоке
Namesys
сообщение 8.2.2015, 14:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.11.2008
Из: Киев
Пользователь №: 25922



Доброго времени суток, коллеги!

Попалась мне в работу стоматологическая клиники с операционной (план в прикрепленном файле)
Со слов Заказчика, в этой операционной будут проводить имплантацию зубных протезов.

Имеется несколько вопросов:
1. Как правильно организовать воздухообмен в помещениях операционного блока, учитывая тамбур-шлюз?
2. Можно ли для кондиционирования помещения операционной использовать канальный блок или лучше встроить секцию охлаждения в приточку?
3. Какого вида воздухораспределители вы использовали и как они ведут себя в работе?
4. Есть ли у кого опыт применения в операционных для отопления радиаторов KORADO Radik VK HIGYENE (тип 10)?

С требованиями нормативов ознакомился (это Украина).

Заранее благодарю!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  plan1.pdf ( 99,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Namesys
сообщение 13.2.2015, 14:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.11.2008
Из: Киев
Пользователь №: 25922



Неужели ни у кого нет никаких мыслей или соображений?

Странно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denik
сообщение 26.2.2015, 17:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 30.3.2007
Пользователь №: 6874



Если по организации потоков воздуха то логика по избыточному давлению в помещеннии т. е., например, операционная-20Па послеоперационная 15 Па, тамбур-шлюз 10 Па. В тамбур шлюз, как правило только подпор. Баланс между притоком и вытяжкой необходимо выстраивать с учетом перетоков между помещениями. Меня правда смущает стерилизационная откуда можно попасть в операционную минуя тамбур-шлюз. Тут необходимо уточнение по движению персонала и материалов.
Применение канальника определяется наличием финишных фильтров высокого класса очистки, которые имеют начальное сопротивление 150-250 Па и конечное около 600 Па. Я думаю, адекватный канальник сюда вряд ли удастся подобрать, если мы говорим об обычном полупроме.
По поводу воздухораспределителей наиболее адекватными буду т перфорированные, без лишних выступающих частей. Я сталкивался только со специализированными, в которых были сразу встроены фильтры последней ступени. Основное требование — это сведение к минимуму поверхностей, которые сложно обработать дезрастворами.
Радиаторы, о которых идет речь, вроде как расчитаны для использования в подобных помещениях, вопрос стойкости их поверхности к дезрастворам, это надо уточнять у технолога или заказчика. Возможно лучше отделить операционную от наружной стены дополнительной перегородкой и там установить радиатор. При этом необходимопредусмотреть к нему доступ.
Картина получилась несколько сложноватая как для такого небольшого объекта. Возможно ТЗ от заказчика упростит эту картину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 4.3.2015, 10:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Вот посмотрите тоже чертеж вентиляции стоматологии с операционной. Может пригодится.

1)В операционной должен быть подпор воздуха.... перетоки в смежные помещения;
2)Секция охлаждения в приточку.
3)Воздухораспределитель брать с финишным НЕРА-фильтром (потолочный или стеновой согласовуйте с архитектором);
4)По нормам Украины в операционных нужно применять бетонные отопительные панели.... но в большинстве случаев используют гигиенические радиаторы...это больной вопрос smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 626,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)