Доброго вечера!
Аналогичная ситуация.
Необходимо сделать вентиляцию дезинфекционного отдлеения спец прачечной.
Вот выдержка из ПЗ ТХ:
"Основные технологические решения приняты исходя из условия размещения камеры дезинфекционно-дезинсекционной КВФ-5/2,6-«СЗМО»:
Принято:
1. Участок предназначен для дезинфекции и дезинсекции постельного белья, одежды и т.п. стационарных лечебных и лечебно-профилактических учреждений.
2. Камера установлена таким образом, чтобы управление находилось в чистой зоне.
3. Камеру обслуживают два дезинфектора; один из них находится в загрузочном отделении, другой – в разгрузочном и руководит процессом. По окончании последней загрузки дезинфектор загрузочного отделения производит влажную дезинфекцию помещения, затем снимает свою спецодежду и загружает её в камеру.
4. Далее производится выгрузка принадлежностей (одежда, бельё) и сортировка по технологическому циклу: направляется на стирку в стирочный цех. Те принадлежности, цикл обработки которых закончен прохождением через камеру, упаковываются и через отдельный выход передаются на отправку.
5. Выгрузка принадлежностей (одежда, бельё) производится непосредственно в стиральный цех, являющийся по отношению к помещению загрузки чистой зоной, что позволяет не выделять зону разгрузки как отдельное помещение.
6. В соответствии с ТЗ Заказчика дезинфекция и дезинсекция объектов принята паровой при температурах 100-1110С.
Предусматривается следующий набор помещений участка:
- помещение отделения загрузки;
- гардероб типа санпропускник, оборудованный шкафом металлическим на два отделения ШРМ-21, душевой кабиной, умывальником и унитазом;
- зона управления камерой, выгрузки и передачи принадлежностей (белья, одежды) на стирку.
Помещение загрузки отделено герметизированными стенами от других помещений, оборудовано общеобменной вентиляцией, имеет нормированное естественное освещение через окна и нормированное искусственное освещение. Для хранения дез растворов и уборочного инвентаря предусмотрен специальный шкаф. Сортировка принадлежностей производится на рабочем столе, хранение – на металлических стеллажах."
У кого какие мысли как лучше организовать воздухообмен?
У меня такие мысли:
помещение загрузочной рассматривать как помещение приема, сортировки и хранения грязного белья и по приложению 4 (Нормы кратности и температуры в помещениях прачечных) "Правил технической эксплуатации бань и прачечных" принять воздухообмен +5/-5. А согласно СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных" 3.6. В цехе сортировки и временного хранения грязного белья удаление воздуха должно производиться из нижней зоны, а подача в верхнюю зону.
А вот санпропускник представляю себе так:
подать 125 кубов (на 1 унитаз и 1 душевую) в зону переодевания перед душевой и санузлом, а забрать все непосредственно 50 из санузла и 75 из душевой...площадь 6 квадратов, высота 2,5 метра.
камера эта существующая, там есть свой вентилятор, получается это как бы местный отсос, но информации в паспорте камеры никакой нет, подать ли компенсацию в загрузочную или нет на него?
и вообще может у кого есть другое предложение по данному вопросу???