Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция дезинфекционной камеры
legach
сообщение 30.9.2009, 13:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4927



Делаем вентиляцию дезинфекционного корпуса больницы.
там есть дезинфекционная камера, разделенная на две части (чистое и грязное помещения)
вещи из грязного помещения попадают в чистое через боксы, люди через санпропуск
вопросы:
какой должен быть воздухообмен в дез.камере и санпропуске?
перечитала весь форум
про санпропуск мнения разделились( от +3-5 до +-7) а что делать с дезкамерой вообще не понятно
Санпин и пособия есть
может посоветуете что???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 1.10.2009, 19:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Делали отделение дезинфекции и утилизации при больнице скорой помощи. . В санпропускнике приток +3, вытяжка -5.
Загрузочная -5, разгрузочная +5. Такая вот ситуация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
revalan
сообщение 19.12.2012, 23:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28136



Доброго вечера!
Аналогичная ситуация.
Необходимо сделать вентиляцию дезинфекционного отдлеения спец прачечной.
Вот выдержка из ПЗ ТХ:
"Основные технологические решения приняты исходя из условия размещения камеры дезинфекционно-дезинсекционной КВФ-5/2,6-«СЗМО»:
Принято:
1. Участок предназначен для дезинфекции и дезинсекции постельного белья, одежды и т.п. стационарных лечебных и лечебно-профилактических учреждений.
2. Камера установлена таким образом, чтобы управление находилось в чистой зоне.
3. Камеру обслуживают два дезинфектора; один из них находится в загрузочном отделении, другой – в разгрузочном и руководит процессом. По окончании последней загрузки дезинфектор загрузочного отделения производит влажную дезинфекцию помещения, затем снимает свою спецодежду и загружает её в камеру.
4. Далее производится выгрузка принадлежностей (одежда, бельё) и сортировка по технологическому циклу: направляется на стирку в стирочный цех. Те принадлежности, цикл обработки которых закончен прохождением через камеру, упаковываются и через отдельный выход передаются на отправку.
5. Выгрузка принадлежностей (одежда, бельё) производится непосредственно в стиральный цех, являющийся по отношению к помещению загрузки чистой зоной, что позволяет не выделять зону разгрузки как отдельное помещение.
6. В соответствии с ТЗ Заказчика дезинфекция и дезинсекция объектов принята паровой при температурах 100-1110С.

Предусматривается следующий набор помещений участка:
- помещение отделения загрузки;
- гардероб типа санпропускник, оборудованный шкафом металлическим на два отделения ШРМ-21, душевой кабиной, умывальником и унитазом;
- зона управления камерой, выгрузки и передачи принадлежностей (белья, одежды) на стирку.
Помещение загрузки отделено герметизированными стенами от других помещений, оборудовано общеобменной вентиляцией, имеет нормированное естественное освещение через окна и нормированное искусственное освещение. Для хранения дез растворов и уборочного инвентаря предусмотрен специальный шкаф. Сортировка принадлежностей производится на рабочем столе, хранение – на металлических стеллажах."

У кого какие мысли как лучше организовать воздухообмен?
У меня такие мысли:
помещение загрузочной рассматривать как помещение приема, сортировки и хранения грязного белья и по приложению 4 (Нормы кратности и температуры в помещениях прачечных) "Правил технической эксплуатации бань и прачечных" принять воздухообмен +5/-5. А согласно СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных" 3.6. В цехе сортировки и временного хранения грязного белья удаление воздуха должно производиться из нижней зоны, а подача в верхнюю зону.
А вот санпропускник представляю себе так:
подать 125 кубов (на 1 унитаз и 1 душевую) в зону переодевания перед душевой и санузлом, а забрать все непосредственно 50 из санузла и 75 из душевой...площадь 6 квадратов, высота 2,5 метра.
камера эта существующая, там есть свой вентилятор, получается это как бы местный отсос, но информации в паспорте камеры никакой нет, подать ли компенсацию в загрузочную или нет на него?
и вообще может у кого есть другое предложение по данному вопросу???

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________________.dwg ( 71,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2024, 2:43