Цитата(Oksana_Zhigunova @ 21.6.2013, 9:13)
А на счет кондиционеров - была в городской гинекологической больнице №6, там у них что в большой, что в малой операционной стоят бытовые сплиты GREE с настенными внутренними блоками
. Проверки там, по-моему, каждый год и все ОК.
Для операционного блока по любому обязательно применение ЦК с фильтрами HEPA.
Применение сплитов тем более в операционных запрещено.
Инфекции все равно частная клиника или государственная и акт проверки она прочесть не сможет.
Представьте себя или своих родственников на столе - не идите на преступление.
Почитайте в этом разделе темы.
Цитата(Oksana_Zhigunova @ 11.6.2013, 12:26)
Одним словом, я без понятия, где разместить оборудование – снаружи не поставишь, внутри – потолок низкий, на крыше – нужно пройти воздуховодами пять этажей квартир, что мне не представляется возможным.
При таких исходниках я бы порекомендовал отказаться от проекта.
Слишком тяжело для первого раза.
Сообщение отредактировал Vano - 21.6.2013, 11:27