> Какие типы увлажнения есть?
akhmar
сообщение 3.7.2013, 14:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.10.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39374



Парогенераторы требуют большую мощность электрическую.
Кто знает какие еще можно применять методы увлажнения воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frolkin
сообщение 3.7.2013, 16:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197070



Можно трубу с водой завести прямо в воздуховод, форсунку на подаче поставить. Единственное условие:вода должна быть умягченная, иначе будет образовываться накипь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 3.7.2013, 16:26
Сообщение #3


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Накипь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
akhmar
сообщение 4.7.2013, 8:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.10.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39374



у того же втс появидись секции увлажнения где стекает просто вода по стенке и типа так увлажняет... но слышал что для чистых помещений надо обязательно паром, кипятить воду... Верно это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 7.7.2013, 15:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Типов увлажнителей существует очень много. Насчет нормативки не подскажу, но по принципу действия можно прикинуть, что подходит, а что нет.
Электродные и инфракрасные испаряют часть воды и сливают остаток в виде кипятка. Так что в результате стерильность и минимум пыли. Увы потребление у них действительно большое.
Форсунки ВД, диски и ультразвук испаряют практически все - соответственно все примеси оказываются в воздухе.
Форсунки НД и другие варианты камер увлажнения также сливают большую часть воды, поэтому минеральных примесей в воздухе не будет, а вот со стерильностью у них потенциальные проблемы, поскольку на мокрых поверхностях заводится жизнь.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tapych
сообщение 28.9.2013, 10:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3443



Цитата(daddym @ 7.7.2013, 16:54) *
...поскольку на мокрых поверхностях заводится жизнь.

эх, хорошо сказал!

Сообщение отредактировал tapych - 28.9.2013, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2024, 3:12