подключение n-го унитазов в ряду |
|
|
|
16.5.2024, 16:43
|
обними кита
Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114
|
Предстоит в проекте подключить 6 унитазов в ряд. Сомневаюсь, что можно выполнить над плитой пола, а хотелось бы. Есть ли у кого нибудь такой узел или типовой, чтоб над плитой.
|
|
|
|
|
17.5.2024, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1484
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(kkastill @ 16.5.2024, 16:43) Сомневаюсь, что можно выполнить над плитой пола Я так понимаю, сомнения, что хватит уклона трубы. Что мешает прорисовать в Ревите или в том же Автокаде в масштабе?
|
|
|
|
|
17.5.2024, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32976
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
В далеком....1988 году на кинотеатре в Выхино ставили в ряд по 8 штук. Ревитов и подобного еще не было, но канитель в монтаже та еще. Если есть возможность опустить под пол, на нижележащий "этаж" и соединить там опуски от трех унитазов, то лучше так. Квалификация сантехников на объектах совсем иная, чем ранее, даже если нынешние не злоупотребляют спиртным, но руки не перемещаются ближе к плечам от не злоупотреблений. А так не более 3-4-х штук в ряд обычно. Кому то начертить, а кому то потом это еще и монтировать.
|
|
|
|
|
20.5.2024, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1706
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Только прорисовать ручками, никто же незнает какое у Вас расстояние между приборами, если открыть старые серии, то для стандартного унитаза с косым выпуском, и высотой выпуска 150мм, трубопровод стартует с +50мм. Сейчас есть приборы с высотой выпуска 170мм, соответственно стартовать они могут с +70мм.
|
|
|
|
|
20.5.2024, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1484
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(Aerl @ 20.5.2024, 7:57) Только прорисовать ручками, никто же незнает какое у Вас расстояние между приборами, если открыть старые серии, то для стандартного унитаза с косым выпуском, и высотой выпуска 150мм, трубопровод стартует с +50мм. Сейчас есть приборы с высотой выпуска 170мм, соответственно стартовать они могут с +70мм. Так да, для инсталляций вообще другие значения.
|
|
|
|
|
20.5.2024, 11:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(kkastill @ 16.5.2024, 16:43) Предстоит в проекте подключить 6 унитазов в ряд. Сомневаюсь, что можно выполнить над плитой пола, а хотелось бы. Есть ли у кого нибудь такой узел или типовой, чтоб над плитой. Да хоть 25 унитазов в ряд. Главное чтобы высота помещения позволяла не разбить голову. А подъём пола под унитазом и ступеньки к нему можно сделать выдав задание архитекторам. https://djvu.online/file/wPxzxDrC9EhuvСтроительный каталог, часть 10, раздел 5, подраздел 10, Москва 1976 год:
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.5.2024, 14:03
|
|
|
|
|
20.5.2024, 11:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(инж323 @ 17.5.2024, 13:25) А так не более 3-4-х штук в ряд обычно. Кому то начертить, а кому то потом это еще и монтировать. Да.. Утраченные технологии - как строительство пирамид..
|
|
|
|
|
20.5.2024, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20332
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.5.2024, 13:07) Да хоть 25 унитазов в ряд. Главное чтобы высота помещения позволяла не разбить голову. Главное сидя на 25 унитазе по счету от стояка не сковырнуться с него по ступенькам.
|
|
|
|
|
20.5.2024, 13:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 20.5.2024, 12:12) Главное сидя на 25 унитазе по счету от стояка не сковырнуться с него по ступенькам. Там перепад высоты с первым унитазом от стояка будет аж 27 см. Не убьются.
Прикрепленные файлы
ун.PNG ( 576,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
20.5.2024, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20332
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.5.2024, 15:40) Там перепад высоты с первым унитазом от стояка будет аж 27 см. Не убьются. При желании и умении можно и на 10 см убиться. (по Русскому радио раньше слышал "Чтож Вы так убиваетесь? Вы ж так не убьетесь!")
|
|
|
|
|
20.5.2024, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32976
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 20.5.2024, 12:12) Главное сидя на 25 унитазе по счету от стояка не сковырнуться с него по ступенькам. услышав звук срывающихся сифонов унитазов. Хотя это поможет, поспособствует ускоренному опорожнению организма.
|
|
|
|
|
21.5.2024, 12:01
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
А перепады пола менее трех ступенек или пандуса с опр уклоном разрешены?
|
|
|
|
|
21.5.2024, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32976
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Так с 6-ю унитазами пол всё одно с уклоном к трапу, который обязан быть в помещении. а насчет ступеней за все годы бурного изменения нормативки не скажу, может и есть\остался запрет, а может и нет\не было.
|
|
|
|
|
21.5.2024, 13:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Vano @ 21.5.2024, 12:01) А перепады пола менее трех ступенек или пандуса с опр уклоном разрешены? Это проблема архитекторов расставивших унитазы в ряд. Но унитазы на постаментах со ступеньками видел не раз. И как замена чаши Генуя. И так- высоко сижу, далеко гляжу. и эдак Нет здесь никакой проблемы, всегда так делали. Вполне стандартное решение с подъёмом пола в кабинках. Как там это решали в архитектурной части - не интересовался..
|
|
|
|
|
22.5.2024, 8:36
|
обними кита
Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114
|
Видимо придется делить 6 унитазов на два опуска, чтоб и уклоны были достаточны и обслуживание проще.
|
|
|
|
|
24.5.2024, 11:36
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.5.2024, 13:54) Это проблема архитекторов расставивших унитазы в ряд. Но унитазы на постаментах со ступеньками видел не раз. И как замена чаши Генуя.
Нет здесь никакой проблемы, всегда так делали. Вполне стандартное решение с подъёмом пола в кабинках. Как там это решали в архитектурной части - не интересовался.. Это так не работает в проектирование. Как претензии к пуговицам есть? На фото нет ограждений, скорее всего и перепады такие запрещены. Команда и контора работают на результат, а не на пуговицы.
|
|
|
|
|
24.5.2024, 11:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Vano @ 24.5.2024, 11:36) Это так не работает в проектирование. Как претензии к пуговицам есть? На фото нет ограждений, скорее всего и перепады такие запрещены. Команда и контора работают на результат, а не на пуговицы. Вот именно что на результат. И незачем грузить заказчика надуманными проблемами. На типовых чертежах выше и ограждения есть и подъём пола. Чего ещё надо? Хотите запрет - ищите обоснование в нормах и показывайте его. В проектировании это именно так работает.
|
|
|
|
|
24.5.2024, 12:52
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.5.2024, 11:42) Вот именно что на результат. И незачем грузить заказчика надуманными проблемами. На типовых чертежах выше и ограждения есть и подъём пола. Чего ещё надо? Хотите запрет - ищите обоснование в нормах и показывайте его. В проектировании это именно так работает. На типовых чертежах раньше радиаторы под окном на ЛК были и в коридорах. А теперь по новым нормам либо под потолком, либо с ограждением. Непроходные теперь варианты с подъемом пола.
|
|
|
|
|
24.5.2024, 13:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Vano @ 24.5.2024, 12:52) На типовых чертежах раньше радиаторы под окном на ЛК были и в коридорах. А теперь по новым нормам либо под потолком, либо с ограждением. Непроходные теперь варианты с подъемом пола. В санитарной кабинке подливку пола запретили? Дайте ссылку на этот запрет. Вот это https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=92582кто отменил и когда? Русским по-белому написано что надо делать: "При установке более 3 унитазов необходимо в дальних кабинах, начиная с 4, предусматривать подливку пола,отметка верха подливки определяется по проекту". А теперь наливной пол Вам в помощь.
|
|
|
|
|
24.5.2024, 13:25
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.5.2024, 13:03) В санитарной кабинке подливку пола запретили? Дайте ссылку на этот запрет. Вот это https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=92582кто отменил и когда? Русским по-белому написано что надо делать: "При установке более 3 унитазов необходимо в дальних кабинах, начиная с 4, предусматривать подливку пола,отметка верха подливки определяется по проекту". А теперь наливной пол Вам в помощь. На заборе тоже написано. Подливка это в столовой. А в здании ступенька, лестница и пандус. СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" 4.3.5. В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец.
|
|
|
|
|
24.5.2024, 13:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Vano @ 24.5.2024, 13:25) На заборе тоже написано.
Подливка это в столовой. А в здании ступенька, лестница и пандус.
СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"
4.3.5. В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец. В столовой другая подливка. А в строительстве - Местная подливка пола - это общепринятый строительный термин: https://запчастибт.рф/%D1%83%D1%81%D1%82%D1...BE%D0%B2%D0%B0/ Цитата Устройство подливки толщиной 20 мм: новая технология для ремонта полов И с какой стати выход из санитарной кабины для одного человека Вы приплели к путям эвакуации? В смысле эвакуация всех должна проходить через пользование унитазом? Более того Цитата за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец. Пандусы делайте строго по букве норм. Ежели у кабинки дверь то уже исключение? Ставьте двери, туалет приличней будет.
|
|
|
|
|
24.5.2024, 14:00
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Сергей, не смешно. Что у вас выше на фото - это ужасный ужас - убиться как два пальца.
Эти нормы неспроста - физиология человека такая, что он упадет если будет перепад выше указанного, или если будет две ступеньки.
Путь эвакуации это путь наружу или безопасную зону с любого места любого помещения, где может находится человек. Почитайте нормативку.
Подливка - это сленг - не нормативка. Понятно, что хотели сказать, но неверно.
Пандус в кабину с повышенным уровнем, будет выступом по отношению к соседней кабине без повышенного уровня, и еще к соседней с более повышенным уровнем. Ограждение надо ставить. Так себе туалет получится.
Сообщение отредактировал Vano - 24.5.2024, 14:02
|
|
|
|
|
24.5.2024, 17:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Vano @ 24.5.2024, 14:00) Путь эвакуации это путь наружу или безопасную зону с любого места любого помещения, где может находится человек. Почитайте нормативку. Неверно. Где это в нормативке написано- Цитата с любого места где может находится человек ? Почитал: Цитата Выходы являются эвакуационными, если они ведут: Из помещений первого, подвального или цокольного этажа наружу: непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор, холл (рекреационную площадку) и лестничную клетку. Из помещений любого этажа, кроме первого, подвального и цокольного: непосредственно на лестничную клетку при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности; непосредственно наружу или на лестницу 3-го типа; в коридор, ведущий непосредственно либо через холл (рекреационную площадку) на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в холл (на рекреационную площадку), фойе, имеющие выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли, который ведет на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа, в том числе через коридор. В соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. - каким боком ко всему этому выход из кабинки туалета которая не является отдельным помещением? Эдак Вы проход между столами в кабинете эвакуацинным выходом обзовёте. Со всеми вытекающими последствиями.
|
|
|
|
|
24.5.2024, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32976
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.5.2024, 13:03) В санитарной кабинке подливку пола запретили? Дайте ссылку на этот запрет. Вот это https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=92582кто отменил и когда? Русским по-белому написано что надо делать: "При установке более 3 унитазов необходимо в дальних кабинах, начиная с 4, предусматривать подливку пола,отметка верха подливки определяется по проекту". А теперь наливной пол Вам в помощь. А какое отношение имеет достаточно древний каталог, выполненный по нормам года выпуска каталога к конкретному проекту? Может обязательным причислен в задании на проектировании?Так нет его в задании. Основание применения каталога под нормы 80 какого то года в нынешние условия каковы? Очень многие красивые и гармоничные разработки мосинжпроекта по наружним сетям тоже давно уже не применяют, ибо нормы несколько раз сменились, но сделаны альбомы были добротно и профенссионально по нормам года выпуска альбомов.Увы, идет время. Так и что, правда никого не смущает такой длинный невентелируемый участок горизонтального К1 трубопровода? Или срыв сифонов многие только.. само упоминание о нем, но не сам срыв сифона. Мне хватило от обычной мойки в буфете услышать, кусок горизонтальный был до умывальника в подсобке этого буфета и далее вверх и на 3-м этаже цеплял умывальник еще и вентвыход на кровлю. Отменили умывальник на 3-м этаже и тот кусок горизонталки стал "глухим". Рычало очень примечательно.А тут "глиста " большей длины и диаметр не ф50 таки. Иерихонская труба будет, тромбон застенчиво краснеть в углу будет.
|
|
|
|
|
24.5.2024, 22:52
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.5.2024, 17:25) Неверно. Где это в нормативке написано-? Почитал: - каким боком ко всему этому выход из кабинки туалета которая не является отдельным помещением? Эдак Вы проход между столами в кабинете эвакуацинным выходом обзовёте. Со всеми вытекающими последствиями. А где у меня хоть раз упоминается эвакуационный выход? Плохо прочитали - эвакуационные выходы и пути эвакуации разные понятия. Проход между столами в помещении путь эвакуации и стеллажами, вентиляторами, умывальниками и т.п. Кабинка часть помещения. 12. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения (для зданий и сооружений класса Ф5 - от наиболее удаленного рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории помещения, здания и сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания и сооружения.
|
|
|
|
|
27.5.2024, 10:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Vano @ 24.5.2024, 14:00) Пандус в кабину с повышенным уровнем, будет выступом по отношению к соседней кабине без повышенного уровня, и еще к соседней с более повышенным уровнем. Ограждение надо ставить. Так себе туалет получится. Так себе - это без ограждения санитарных кабин в общественном туалете. Нормально - ограждение с дверью. Тогда: 4.3.5. В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.А перепад между кабинками всего 1 см. И уклон к трапу тоже нужен. Цитата(инж323 @ 24.5.2024, 22:21) А какое отношение имеет достаточно древний каталог, выполненный по нормам года выпуска каталога к конкретному проекту? Может обязательным причислен в задании на проектировании?Так нет его в задании. Основание применения каталога под нормы 80 какого то года в нынешние условия каковы? Очень многие красивые и гармоничные разработки мосинжпроекта по наружним сетям тоже давно уже не применяют, ибо нормы несколько раз сменились, но сделаны альбомы были добротно и профенссионально по нормам года выпуска альбомов.Увы, идет время. Так и что, правда никого не смущает такой длинный невентелируемый участок горизонтального К1 трубопровода? Или срыв сифонов многие только.. само упоминание о нем, но не сам срыв сифона. Мне хватило от обычной мойки в буфете услышать, кусок горизонтальный был до умывальника в подсобке этого буфета и далее вверх и на 3-м этаже цеплял умывальник еще и вентвыход на кровлю. Отменили умывальник на 3-м этаже и тот кусок горизонталки стал "глухим". Рычало очень примечательно.А тут "глиста " большей длины и диаметр не ф50 таки. Иерихонская труба будет, тромбон застенчиво краснеть в углу будет. Самое прямое отношение. Как вариант технического решения "подключения n-го унитаза в ряду". Пропускная способность диаметра 100 мм при уклоне 0,012 и наполнении 0,6 по таблицам Лукиных 3,56 л/с, скорость - 0.72 м/с - вполне нормально. Возможность срыва сифонов определяется расчётом. Рекомендуется также пользоваться этим: https://sinikon.ru/products/promotional/Posobie_montazhПри необходимости ставятся вент. клапаны или присоединения к вент. стояку и ничего рычать не будет. https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6540&st=120
|
|
|
|
|
27.5.2024, 10:42
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2024, 10:34) А перепад между кабинками всего 1 см. И уклон к трапу тоже нужен. А на каком унитазе на 3 как в скринах? На 6 как у автора? На 25 как в вашем утверждение хоть 25? 1 см то можно уклонами стяжки разогнать - вопрос на каком унитазе в линию будет 1 см.
|
|
|
|
|
27.5.2024, 10:50
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Vano @ 27.5.2024, 10:42) А на каком унитазе на 3 как в скринах? На 6 как у автора? На 25 как в вашем утверждение хоть 25? 1 см то можно уклонами стяжки разогнать - вопрос на каком унитазе в линию будет 1 см. Уклон пола как положено 0,01-0,02 делайте к трапу. Трап располагается ближе к стояку. И всё получится без ступенек и пандусов. На скрине же выше всё показано.. Если можете сделать разуклонку к трапу - то и к унитазам само-собой получится. Естественно трап разумно располагать надо на плане.
|
|
|
|
|
27.5.2024, 13:19
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2024, 10:50) Уклон пола как положено 0,01-0,02 делайте к трапу. Трап располагается ближе к стояку. И всё получится без ступенек и пандусов. На скрине же выше всё показано.. Если можете сделать разуклонку к трапу - то и к унитазам само-собой получится. Естественно трап разумно располагать надо на плане. У вас ВК (я про ТС) не получается разумно разместить под плитой лежак. Значит и разумно разместить трапы и к ним лежак также не выйдет. О чем я - и 6 унитазов и 25 с лежаком в пределах этажа - не проходной вариант в плане уклонов, пандусов, трапов, ступенек.
Сообщение отредактировал Vano - 27.5.2024, 13:20
|
|
|
|
|
27.5.2024, 13:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Vano @ 27.5.2024, 13:19) У вас ВК (я про ТС) не получается разумно разместить под плитой лежак. Значит и разумно разместить трапы и к ним лежак также не выйдет. Метр трубы диаметром 50 мм совершенно не тоже самое что шесть и более метров диаметром 100 мм. Можно и в стяжке пола разместить, а не лезть под плиту. У HL к примеру, минимальная высота монтажа трапов - 69 мм. К стояку присоединять через - Отверстие в плите для стояка 100 мм должно быть 200х200 мм по нормам. Тогда всё прекрасно монтируется.
|
|
|
|