> Нужен ли проект на газификацию?
aanvale
сообщение 18.12.2023, 21:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.12.2023
Пользователь №: 425187



Добрый день.
Подскажите пожалуйста, столкнулись с тем, что на предприятии, на котором мы работаем установили газгольдер и 2 газовых котла в каком-то помещении. Котлы Baxi Eco Life небольшие, настенные. Предприятие маленькое, поэтому все делается по упрощенной схеме, например нет проектов на теплоснабжение, электропроводку - делается всё на глаз и приблизительно. И появился вопрос - можно ли так же делать это с газом? Это ведь опасная среда, в случае аварии может привести к печальным последствиям. Мы, к сожалению, не разбираемся в этом. Там есть газоанализаторс отсечным клапаном, он срабатывает на метан, но клапан нормально-открытый, т.е. при отключении напряжения (или неисправности) он не сработает никогда. Можно ли так делать? Газовик говорит, что спросите у завода-изготовителя почему такой клапан, по мне дак это пурга. И проекта нет. Как-то это должно регламентироваться. Газ может взорваться, человек отравиться продуктами горения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.12.2023, 20:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Клапан НО, но, при превышении порогов загазованности в помещении по СО или СН, сигнализатор отправит на катушку клапана импульс в 40 В, после чего клапан благополучно закроется. А Вам потом его руками поднимать. biggrin.gif Это для экономии электроэнергии и увеличении ресурса клапана, в отличии от тех, что на 220В работают, нормально закрытые.

При отключении электроэнергии ничего аварийного произойти не должно, и сигнализаторы загазованности с импульсным управлением клапаном отсекателем тоже делятся на те, что закроют его, и те, что импульс не выпустят. Что бы не мотаться по дальним объектам при кратковременных отключениях светы, мы специально ставим песперебойники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 12:24