Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs

> Excel for HVAC

Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.

При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание

Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет работы теплообменника, требуется оценка
vovan08
сообщение 28.4.2010, 14:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



выполнил расчет работы теплообменника по графику тепловой сети, при различных уличных температурах. Прошу специалистов оценить, похожи ли на правду эти расчеты. файл exel 2007 с макросом.
Прикрепленный файл  TO.rar ( 27,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 589
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dmtib_*
сообщение 4.5.2010, 5:58
Сообщение #2





Guest Forum






Здесь на форуме 12 строками ниже выложена программа "поверочный расчёт теплообменников". С её помощью можно расчитать любые режимы при одном известном - расчётном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 4.5.2010, 6:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



вы сам файлик посмотрели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dmtib_*
сообщение 5.5.2010, 5:38
Сообщение #4





Guest Forum






Да. Желательно чётко словесно сформулировать цель этой работы. Что дано, что требуется определить. Если теплообменник отопительный, то: массовый расход нагреваемого теплоносителя должен быть постоянным 24,3 т/ч, температурный перепад на "холодном" конце теплообменника величина переменная, а не 5 градусов во всём диапазоне температур наружного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 5.5.2010, 7:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Дано:
Тепловая нагрузка при расчетной температуре;
Перепад в теплосети;
Теплообменник с определенным Кv. В данном случае не является целью подбор теплообменника, просто примерно принят его КПД.(это возможно не так точно как нужно).
Требуется определить Кv клапана во всех диапазонах наружных температур, чтобы попадать в график теплосети, а также определить возможно ли изменять расход после теплообменника (при этом будет изменятся температура в подающей трубе после теплообменника).
И вот по этому расчету выходит что расход можно уменьшить почти в 2 раза при температуре +10, относительно расхода при температуре -45. я так понимаю все дело в графике теплосети, он мягко говоря не идеален и дает лишнее тепло при высоких уличных температурах.
P.S. температурный перепад на "холодном" конце достигается при помощи автоматики потребителей

Сообщение отредактировал vovan08 - 5.5.2010, 7:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dmtib_*
сообщение 6.5.2010, 5:53
Сообщение #6





Guest Forum






У Вас мешанина в понятиях о теплоснабжении (отоплении). КПД ТО (теплообменника) есть отношение полученной теплоты за ним к подведённой КПД=0,999. В реальных системах отопления расход теплоносителя постоянный, температура переменна. Зависимость температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха и есть температурный график - вещь чёткая и логичная. Регулирующий клапан должен поддерживать в подающем трубопроводе за ТО температурный график путём изменения греющего расхода изменением степени открытия. Ваш пример в правильном понимании приведен прикреплённом файле.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчёт_режимов.xls ( 60,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 6.5.2010, 7:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Прикрепленный файл  2.jpg ( 41,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77


В моем файле приведены 2 отопительных графика,на 130-70 и на 110-70, составлены тепловыми сетями и есть необходимость строго соблюдать темп. обратки по графику. а график качественного регулирования не такой уж "качественный", поэтому кран на обратке после ТО и соответственно количественное регулирование.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 6.5.2010, 8:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



немного для меня сложно понять такое количество температур. ведь при графике теплосети 110-70 мы можем получить необходимую для систем отопления температуру, например 95-65. после теплообменника будет стоять насос, изменяя расход которого(двигая ползунок расхода), мы можем получить температуру, те же 95 или 90, ту которую нам нужно. при этом количество передаваемого тепла сохраняется. далее, двигая ползунок Tн до положительных температур мы увидим, что на теплообменнике образовался "запас" тепла, т.е. это тепло нам не нужно. реально это просто повысится температура обратки после теплообменника(в моем То, в вашем Т21, насколько я понял), а также температура подачи в системы отопления(tг), поэтому жмем кнопку "Подобрать положение клапана", клапан закрывается (уменьшается его Kv), уменьшается расход из теплосети. При этом расход насоса остается прежним. у двигателя большая мощность, стоило бы уменьшить расход, для экономии электричества.
Прикрепленный файл  3.jpg ( 123,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dmtib_*
сообщение 6.5.2010, 21:19
Сообщение #9





Guest Forum






Регулирование отпуска теплоты в типичных внутренних системах отопления (ВСО) осуществляется качественным способом. Это изменение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха при постоянном расходе теплоносителя, например, по температурному графику 95/70°С. Эти системы не способны работать при переменном расходе, особенно меньше расчётного, так как вылезают проблемы с распределением воды по стоякам по двум причинам. Первая – проявляется «гравитационный» напор, нарушающий циркуляцию воды; вторая гидравлические сопротивления тройников зависят от соотношения расходов.
Роль клапана – автоматически поддерживать температурный график 110/70°С во втором контуре изменением расхода. То, что в моём примере расход первичного теплоносителя слабопеременный, объясняется свойствами теплообменников. Расход нагреваемого теплоносителя постоянный. Перепад температур на «холодном» конце теплообменника - переменный.
Идея ваша для систем отопления ошибочна (почитайте литературу), программная реализация интересная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 7.5.2010, 6:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



грюндфос предлагает насос у которого может быть переменный расход при постоянном давлении, может такой насос поможет в этой ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dmtib_*
сообщение 7.5.2010, 7:42
Сообщение #11





Guest Forum






Ситуация обычная, насос с частотным приводом на теплоисточнике не нужен - бесполезная трата средств. Всё дело в клапане. Надо правильно выбрать Kvs исходя из степени открытия клапана 30...90% во всех режимах ( с учётом пьезометра) и оснастить его погодозависимым регулятором температуры. В регулятор зашить температурный график.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 7.5.2010, 8:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(Dmtib @ 7.5.2010, 0:19) *
...Эти системы не способны работать при переменном расходе...
Роль клапана – автоматически поддерживать температурный график 110/70°С во втором контуре изменением расхода.


Цитата(Dmtib @ 7.5.2010, 10:42) *
Надо правильно выбрать Kvs исходя из степени открытия клапана 30...90% во всех режимах


т.е. все системы подключаются ко второму контуру через смесительный узел, чтоб организовать в них постоянный расход, я правильно понял? тогда в каждой системе будет свой циркуляционный насос.


может ли насос, про который я говорю выполнить роль клапана? ведь он способен менять расход, плюс его в том что давление в сети будет постоянное, в отличии от системы с клапаном и насосом без частотного регулирования.

и по поводу температуры обратки теплосети после теплообменника, мой расчет верный? она будет выше при положительных уличных температурах чем по графику?есть необходимость установить клапан как на моей схеме (с погодозависимым регулятором, например данфосс ECL200 с картой Р30)?

просто я насчитал что по графику при одинаковом расходе, тепла при при положительных Тн, мы получаем больше чем нужно, тут и засомневался.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dmtib_*
сообщение 7.5.2010, 9:48
Сообщение #13





Guest Forum






О каком насосе речь: на теплоисточнике или установленном за ТО?
Трансформация т/графика 110/70 в т/график 95/70 может выполняться с помощбю элеваторов или смесительных насосов. В последнем случае т/график должен быть только не ниже качественного 110/70 (зачем тогда промежуточный ТО - можно отапливать и с т/графиком 130/70.
Температура обратки есть отклик ВСО на входные параметры: тем-ру подачи; текущую тем-ру наружного воздуха; расход теплоносителя. Отклонение любого параметра приводит к изменению Тобр и нарушению качества теплоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 7.5.2010, 11:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



источник у меня тепловая сеть, располагаемый перепад, как пишут в ТУ 20м, график 110-70, решение не мною принято, подключить около 30 частных домов через теплообменник, вот я и попытался посмотреть что будет при разных температурах.
думаю понятно что насос за ТО, думается он мог бы на себя взять функцию и регулирующего крана и элеваторов и смесительных насосов. при этом экономил бы электричество, т.к. для таких расходов не менее 7,5кВт мощность понадобится, и молотить с сентября по май на 7,5кВт как то накладно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dmtib_*
сообщение 8.5.2010, 8:39
Сообщение #15





Guest Forum






Скорее всего для частного жилого сектора требуется т/график 95/70, я его приводил. Количество требуемой теплоты для ВСО Q(T)=Qp*(Tвнутр р-Tнар)/(Tвнутр р-Tнар р)=Qp*(20-Tнар)/(20+45) не больше, не меньше.
Если обратка выше т/граф, то перегрев Твнутр>20C/
ВСО имеют постоянные гидравлические сопротивления, постоянный перепад давлений на теплоисточнике, каким в данном случае является ТО, необходим для обеспечения постоянного расхода воды через ВСО.
Полезные свойства насосов с частотными приводами не для консервативных ВСО частного жилого сектора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dmtib_*
сообщение 8.5.2010, 8:44
Сообщение #16





Guest Forum






Скорее всего для частного жилого сектора требуется т/график 95/70, я его приводил. Количество требуемой теплоты для ВСО Q(T)=Qp*(Tвнутр р-Tнар)/(Tвнутр р-Tнар р)=Qp*(20-Tнар)/(20+45) не больше, не меньше.
Если обратка выше т/граф, то перегрев Твнутр>20C/
ВСО имеют постоянные гидравлические сопротивления, постоянный перепад давлений на теплоисточнике, каким в данном случае является ТО, необходим для обеспечения постоянного расхода воды через ВСО.
Полезные свойства насосов с частотными приводами не для консервативных ВСО частного жилого сектора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 11.5.2010, 6:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(Dmtib @ 8.5.2010, 11:44) *
Количество требуемой теплоты для ВСО Q(T)=Qp*(Tвнутр р-Tнар)/(Tвнутр р-Tнар р)=Qp*(20-Tнар)/(20+45) не больше, не меньше.



Этой формулой и пользуюсь.

Никак не пойму причин отказа от такого насоса.


Давайте так представим:

Расчетные условия (Тн=-45 и т.д.), наш насос работает в полную силу, дает в сеть 60м, возвращается 20м. Тн повышается, насос уменьшает расход, но по прежнему дает в сеть 60м, и и соответственно на обратке давление повысится, пусть будет 30м. (при этом на подаче все равно 60м). и что в этом плохого? чем мы не угодим консервативным системам?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dmtib_*
сообщение 11.5.2010, 20:17
Сообщение #18





Guest Forum






Две логические ошибки. 1. ВСО запроектированы, проектируются, и будут ещё долго проектироваться с качественным регулированием отпуска теплоты: G=const, T1=var. То же количество теплоты, но закаченное в ВСО с G<Gp и T1>T1p приведёт к вертикальной и горизонтальной разрегулировке систем отопления - следствие Твн<>Tвн p, а это нельзя, потому, что "грех" - нарушение комфорта. 2. Давление на всасе сетевого насоса 20 м существует не само по себе, а поддерживается подпиточным насосом. Сократить расход можно только уменьшив напор сетевого насоса у которого окажется 50 м. Чтобы получить на папоре 60 м придётся поднять напор подпиточного насоса до 30 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 12.5.2010, 6:23
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



грюндфос как я понимаю утверждает что возможно:

Прикрепленный файл  TPE.gif ( 23,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57


Прикрепленный файл  TPE2.gif ( 23,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28


во втором случае потребляемая мощность меньше.

этот насос будет работать один, без подпитки, давление на всасе, это давление на выходе из него, за исключением потерь давления в системе.

P.S. спасибо за диалог, у многих терпение уже кончилось бы.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dmtib_*
сообщение 12.5.2010, 9:10
Сообщение #20





Guest Forum






Если пункт 1 Вами принимается, то пункт 2 можно не обсуждать. Однако, есть понятие "пьезометрический график". Пьезометрический график в пространстве (по вертикали) фиксируется в точке (всас сетевого насоса) с помощью регулятора давления подпитки на напоре подпиточного насоса 20 м. Подъём и опуск пьезометра может осуществляться только перенастройкой клапана. Сам по себе сетевой насос даже с частотным приводом Ваше желание не выполнит, разве только с помощью "нечистой силы". Не обижайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 12.5.2010, 11:32
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(Dmtib @ 11.5.2010, 23:17) *
.... приведёт к вертикальной и горизонтальной разрегулировке систем отопления...


не ясна эта фраза.

по п1 вы не совсем правы. можно много примеров привести где в качестве регулятора применяется двухходовой кран, т.е. внутри системы расход постоянный (при помощи циркуляционного насоса), а из теплосети зависит от этого крана, что уже является количественным регулированием.


и по насосу. вы хотите сказать что для одного и того же насоса, работающего в сети, мы не сможем получить обе рабочие точки указанные на рисунке?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 12.5.2010, 11:58
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Думаю нужно от разговоров на пальцах перейти к более предметному

Прикрепленный файл  Чертеж1_Model.png ( 20,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133


вот в такой схеме возможно менять расход, оставляя давление в подаче и перепад давлений неизменным?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dmtib_*
сообщение 13.5.2010, 16:36
Сообщение #23





Guest Forum






В нормально работающей ВСО всегда имеет место расчётное распределение теплоносителя по стоякам и по этажам. Снижение расхода из т/сети приводит к нарушению начального распределения теплоносителя, как по стоякам (горизонтальная разрегулировка), так и по этажам (вертикальная).
Пункт 1 изложен исходя из предположения, что в частных домах отсутствуют какие-либо установки (насосы смешения и клапаны) и гидравлические сопротивления ВСО постоянны - регулирование ВСО качественное. Если же есть поголовно установки в ВСО, то сетевой насос за ТО может поддерживать заданный перепад в т/сети при уменьшении расхода. Клапан перед ТО должен поддерживать т/график за ТО 110/70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VizZ_*
сообщение 30.5.2010, 17:54
Сообщение #24





Guest Forum






здравствуйте !! подскажите пожалуйста расчет или методику расчета теплообменника газ-газ или конденсатора проще говоря. Мне надо расчитать его для сепаратора ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VizZ_*
сообщение 30.5.2010, 17:54
Сообщение #25





Guest Forum






здравствуйте !! подскажите пожалуйста расчет или методику расчета теплообменника газ-газ или конденсатора проще говоря. Мне надо расчитать его для сепаратора ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 17:59