Danfoss fc-101, Не задаёт частоту на двигатель |
|
|
|
2.12.2023, 16:37
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2023
Пользователь №: 424578
|
Здравствуйте. Имеется частотник Danfoss FC-101. Проблема в том, что перестал работать двигатель. При осмотре обнаружили что частотник работает и даже можно установить частоту в ручном режиме, однако она не "выходит" из частотника На экране ЧП пишется заданная уставка(например 10Гц.), а вот выходная частота так и остается "0.0Гц". Сняли, подключили к такому же рабочему двигателю - такая же история. При переключении режимов(авто/ручной) отсутствует щелчок реле. Разобрали, на вид элементы целые. Реле проверить пока возможности нет отдельно. Может кто-нибудь подсказать куда копать в первую очередь, т.к опыта в ремонте ЧП маловато. Спасибо
|
|
|
|
|
2.12.2023, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Я не слышал, чтобы реле щёлкало при переключении режимов. Реле срабатывает при подаче питания, после зарядки конденсатора, блокируя контактами балластный резистор, ограничивающий ток заряда конденсатора. Индикация направления вращения на дисплее срабатывает?
|
|
|
|
|
2.12.2023, 17:52
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2023
Пользователь №: 424578
|
Цитата(Kotlovoy @ 2.12.2023, 18:20) Я не слышал, чтобы реле щёлкало при переключении режимов. Реле срабатывает при подаче питания, после зарядки конденсатора, блокируя контактами балластный резистор, ограничивающий ток заряда конденсатора. https://youtu.be/xwgntxU2hyU?si=WEx6i4r-xatzlTVe на 9:01, при включении ручного режима слышен щелчок. У нас на рабочем ЧП такой же щелчок имеется, а вот у нерабочего его нет. Индикацию не замечал, сейчас схожу посмотрю на рабочем что показывается
|
|
|
|
|
2.12.2023, 18:13
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2023
Пользователь №: 424578
|
Цитата(Kotlovoy @ 2.12.2023, 18:20) Индикация направления вращения на дисплее срабатывает? Индикация есть. На нерабочем ЧП вроде тоже такая стрелочка была
|
|
|
|
|
2.12.2023, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Тогда в настройках проверяйте источник задания частоты. Возможно, задание настроено с аналогового входа или по модбас, поэтому с панели не работает. Реле, возможно, настроено на достижение заданной частоты, поэтому не срабатывает при нулевом задании. Хотя нет, в ручном режиме частота должна задаваться с панели.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 2.12.2023, 18:37
|
|
|
|
|
2.12.2023, 19:24
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2023
Пользователь №: 424578
|
Забыл написать - на выводах частотника(u,v,w,) имеется напряжение 380в. Проблема в самой частоте, в ее отсутствии.
|
|
|
|
|
2.12.2023, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(rrr2401 @ 2.12.2023, 19:24) Забыл написать - на выводах частотника(u,v,w,) имеется напряжение 380в. Проблема в самой частоте, в ее отсутствии. Напряжение с нулевой частотой? Постоянка, что ли?
|
|
|
|
|
2.12.2023, 20:56
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2023
Пользователь №: 424578
|
Цитата(Kotlovoy @ 2.12.2023, 21:48) Напряжение с нулевой частотой? Постоянка, что ли? Нет. Переменка. Двигатель обычный асинхронный
Сообщение отредактировал rrr2401 - 2.12.2023, 20:57
|
|
|
|
|
2.12.2023, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Ничего не понял. Что такое 380 вольт при нулевой частоте? Двигатель что, вращается?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 2.12.2023, 22:18
|
|
|
|
|
2.12.2023, 22:21
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2023
Пользователь №: 424578
|
Цитата(Kotlovoy @ 2.12.2023, 23:15) Ничего не понял. Что такое 380 вольт при нулевой частоте? Двигатель что, вращается? Я не знаю) Двигатель не вращается. Завтра на рабочем двигателе и частотнике проверю как там с этим.
Сообщение отредактировал rrr2401 - 2.12.2023, 22:24
|
|
|
|
|
14.12.2023, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777
|
Danfoss FC-101 18 квт. аналогичная история ошибок нет. но нет напряжения на выходе на двигатель есть постоянное от минуса до выходов 0.7 вольт. паразитные диоды в модуле силовом прозваниваются по 0.4 вольт. питание 560 вольт. питание 24 - 22 вольт не критично? включено управление с панельки. при нажатии пуск частота вырастает до заданной. подключен для проверки 3ф двигатель 0.5 квт параметры 16-10 0.108 kwt 16-11 power hp 0.14 16-12 motor voltage 402 v 16-13 frequency 50 hz 16-14 vjnjh current 0.07 a 16-15 torque 1.0 Nm но двигатель даже не шевельнется. при автонастройки на двигатель параметр 1-29 ошибка al-054 small mot не видит мотор. или al-051 Unom Inom неправильные параметры. модуль проверен транзисторы исправны. похоже верхние драйвера ключей неисправны . Попробую запустить без модуля и посмотреть осцилом что там на нижних и верхних драйверах поскольку ошибки не видит и датчик температуры только подкинуть . какие варианты возможны?
|
|
|
|
|
15.12.2023, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777
|
FC101.jpg ( 276,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9Верхний сигнал на входе модуля нижний на входе микросхемы верхнего драйвера
Сообщение отредактировал alegor - 15.12.2023, 13:31
|
|
|
|
|
15.12.2023, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777
|
Решено отсутствовало питание верхних ключей на высокой стороне. формирователь +15 и _6 вольт собран на микросхеме 239 (339) генератор 13 вывод на ключи и потом три трансформатора включенные в параллель. был оборван резистор 1 ком на 11 выводе. Цепь обратной связи.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|