Есть ли документ, который определяет размер полосы отвода (НЕ ОХРАННУЮ ЗОНУ)? Или это определяется индивидуально для каждого объекта, в зависимости от ширины траншеи и габаритов спец техники? Газопровод НЕ магистральный, поселковый.
|
|
|
|
|
28.4.2011, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
|
Есть земельный участок, отводимый на время строительства или технологическая полоса отвода, определяется в ПОСе, и отводимый в постоянное пользование или постоянная полоса отвода, под отключающие устройства, ШРП, ковера и т.п.
|
|
|
|
|
28.4.2011, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484
|
с постоянным пользованием понятно. Интересует именно участок земли отводимый на временное пользование. Я так понимаю он складывается из: ширина траншеи; ширина полосы движения транспортных средств; ширина зоны отвала грунта; защитная зона работы крана... это где-то прописано?
|
|
|
|
|
28.4.2011, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484
|
Что бы было понятнее, я объясню ситуацию. При разработке проекта, ГИП настоял на том, что бы ширину полосы отвода указали 4 м, без всяких схем и расчетных таблиц… сказано, сделано. Теперь пришли замечания – обосновать ваши 4 м… понятно уместить все в такие размеры не реально, но выкручиваться надо т. к. обосновать решение ГИПа теперь должен почему-то я. Так вот есть ли какие-то документы в которых приведен пример расчета ширины полосы отвода?
|
|
|
|
|
28.4.2011, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
|
87-е:
35. Раздел 2 "Проект полосы отвода" должен содержать: в текстовой части б) расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (далее - полоса отвода).
|
|
|
|
|
27.10.2011, 8:51
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.7.2011
Пользователь №: 114348
|
И все таки, как сделать расчет размеров земельных участков, предоставляемых для размещения линейных объектов (полоса отвода)?
|
|
|
|
|
27.10.2011, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 30.8.2010
Пользователь №: 70131
|
Мы, если нет данных, прикидываем из акта выбора трассы, переносим на съемку участки и считаем площадь.
|
|
|
|
|
27.10.2011, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 18.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 38632
|
Я беру ширину охранной зоны газопровода+некий запас на технические вопросы при строительстве.Получаю коридор.
|
|
|
|
|
27.10.2011, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871
|
для Ду100 до Ду300 коридор в 12 метров ...по 6 метров по каждую сторону
Сообщение отредактировал LeftBear - 27.10.2011, 13:29
|
|
|
|
|
27.10.2011, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385
|
В Украине согласно "Правил безопасности систем газоснабжения", 4.3.15. Вдоль трассы подземного газопровода должны быть выделены полосы шириной 2 м по обе стороны от оси газопровода, в пределах которых не допускается складирование материалов и оборудования, посадка деревьев, устройство стоянок автотранспорта, гаражей, киосков и других сооружений.
|
|
|
|
|
28.10.2011, 8:40
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.3.2010
Пользователь №: 48194
|
Согласно 87 постановления, полоса отвода должна быть обоснованна расчетом. Постоянный отвод земель зависит от сооружений, оборудования размещаемого на трассе газопровода. Временный отвод земли равняется ширине строительной площадки и зависит от: - техники применяемой при строительстве (ПОС); - газопровода (подземный, надземный); - от земель по которым проходит трасса газопровода (лесной фонд, земли с/х назначения); - согласования с владельцем этих земель (акт выбора трассы); - установка ГРПШ; - ННБ; - грунтов; Полезно посмотреть правила для электриков: хорошо расписано, хорошие таблички.
|
|
|
|
|
5.12.2012, 10:41
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 173037
|
СТО Газпром "Порядок разработки проекта рекультивации при строительстве объектов распределения газа". Стандарт используется как для магистральных так и для распределительных ,но информация в нем взята из ВСН 179-85 "инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопроводов " В документе указаны параметры строительной полосы,плюс если воспользоваться СП42-101-2003 у вас получится хорошая полоса временного отвода под строительство межпоселковых и т.д.
|
|
|
|
|
5.12.2012, 19:56
|
ВСЕГДА!
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561
|
Цитата(sten-in @ 28.4.2011, 13:54) Интересует именно участок земли отводимый на временное пользование. Я так понимаю он складывается из: ширина траншеи; ширина полосы движения транспортных средств; ширина зоны отвала грунта; защитная зона работы крана... это где-то прописано? На период строительства? Постановление №87. Расчет выполняется на основании ПОСа.
|
|
|
|
|
|