Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ИНН: 7714824045 |
|
![]() ![]() |
![]() |
Гость_Yufereva_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Guest Forum ![]() |
Здравствуйте, у меня возникла проблема по расчету регистров из гладких труб. Нигде не могу найти подходящий материал. Помогите, пожалуйста!!!
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Инженер-проектировщик ОВК Группа: Участники форума Сообщений: 91 Регистрация: 2.4.2005 Из: г. Санкт-Петербург Пользователь №: 617 ![]() |
несколькими темами ниже Вы встретите нужную Вам, с программой расчета
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 169 Регистрация: 15.4.2005 Из: г. Москва Пользователь №: 680 ![]() |
Прилагаю несложную расчетную схему, основанную на справочнике по теплоснабжению и вентиляции Р.В. Щекин срт.215-255
Прикрепленные файлы
|
|
|
Гость_Александр из Хабаровска_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Guest Forum ![]() |
Цитата(Таль @ Aug 8 2005, 17:22 ) Прилагаю несложную расчетную схему, основанную на справочнике по теплоснабжению и вентиляции Р.В. Щекин срт.215-255 Получается, что по вашему расчету коэффициент теплопередачи стального регистра при стандартных условиях равен от 10 Вт/(м2*0С). А я читал в рекомендациях ООО «ВИТАТЕРМ» про характеристики алюминиевых радиаторов, что у них k=6,5 Вт/(м2*0С). Так неужели конструкция гладкой стальной трубы более совершенна в плане теплопередачи, чем современный алюминиевый радиатор? |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
сам себе Sapiens Группа: Участники форума Сообщений: 11174 Регистрация: 21.5.2005 Из: г. Владимир Пользователь №: 797 ![]() |
ИМХО, регистр из гладких труб - это во всех отношениях отопительный прибор "the best" !
|
|
|
Гость_Инженер- проектировщик_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Guest Forum ![]() |
Вопрос к инженеру.
У меня ситуация сложилась следующим образом: tп=70С tо=45С То есть ^T=57.5 Какая при этих характеристиках будет теплоотдача 1м стальной трубы Ду100 в регистре? Буду очень благодарна за ответ. К сожалению, нигде не могу найти справочник под ред. Щекина |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Инженер-проектировщик Группа: Участники форума Сообщений: 2086 Регистрация: 31.10.2005 Из: Москва Пользователь №: 1437 ![]() |
При температуре в помещении 20С будет 125Вт, при других температурах другая. Щекина ищи здесь http://www.forum.abok.ru/index.php?showforum=38
надо как то решить вопрос с изменение адресов гиперссылок. Для справки: если вы сталкнетесь с старой-"битой" ссылкой, то попробуйте заменить http://www.abok.ru/... на http://forum.abok.ru/...
Причина редактирования: при переезде форума на новый адрес все гиперссылки битые
|
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 136 Регистрация: 11.1.2006 Пользователь №: 1830 ![]() |
Предлагаю програмулину в exel по расчету регистров из гладких труб.
Я ее зделал потомучто ко мне приходят часто заказчики или вообще по телефону звонят и говорят у мня 15кВт теплопотери на помещение сколько метров трубы и какого диаметра при заданых параметрах надо кинуть что бы компенсировать теплопотери. Вот в этих случаях она помогает. К сожалению поддержуются только диаметры: Ду40, Ду50, Ду70, Ду80, Ду100 Просто нет коеффициентов( поверхности нагрева 1м метра гладкой трубы регистра экм, в зависимости от числа труб ) на другие диаметры, если у кого-то есть пусть выложит и я дополню порграмулину
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 136 Регистрация: 11.1.2006 Пользователь №: 1830 ![]() |
Задыл добавить читайте примечания при заполнении исходных данных воизбежания ошибок
|
|
|
Гость_Injiner_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Guest Forum ![]() |
"Таль" можно немного пояснений?
Добавлено - 08:49 просто под рукой нет Щекина ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации) Группа: Модераторы Сообщений: 2148 Регистрация: 20.9.2005 Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода) Пользователь №: 1224 ![]() |
Т. к. в обсуждении фигурируют две таблицы excel, то я перенес эту тему в раздел "Excel for HVAC"
|
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 10258 Регистрация: 8.3.2007 Пользователь №: 6446 ![]() |
Цитата(Lovly_al) Предлагаю програмулину в exel по расчету регистров из гладких труб. Я ее сделал потомучто ко мне приходят часто заказчики или вообще по телефону звонят и говорят у мня 15кВт теплопотери на помещение сколько метров трубы и какого диаметра при заданых параметрах надо кинуть что бы компенсировать теплопотери. Вот в этих случаях она помогает. К сожалению поддержуются только диаметры: Ду40, Ду50, Ду70, Ду80, Ду100 Просто нет коеффициентов( поверхности нагрева 1м метра гладкой трубы регистра экм, в зависимости от числа труб ) на другие диаметры, если у кого-то есть пусть выложит и я дополню порграмулину Прикрепленные файлы Прикрепленный файл Raschet.xls ( 34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1050 Если Вы сделаете "програмулину в exe" с учетом изложенного в цитате ниже, то любой скажет "это кайф"! Если выполнить как программку прямо в "среде АвтокаД" - то она, возможно даже, будет иметь "коммерческую ценность" ![]() Цитата Регистры из гладких труб - не типовое изделие, изделие монтажниками "по месту" строительства. Есть такое выражение "Чертежи повторного применения". По ним (приложенным к Вашему проекту, прибор изготавливают "по месту"). Все очень несложно: * Нарисуйте эскизы для себя. * Проставьте размеры и диаметры стальных труб * В по таблицам теплоотдачи стальных открыто проложенных труб - определите суммарных теплосъём с Вашего будущего регистра. Есть во многих справочниках и в каждых Рекомендациях Сасина В.И. к отопительным приборам. У Вас появятся собственные "паспортные данные" на регистры из гладких труб. * Оформите как "Чертёж повторного примения" и всегда будете прикладывать к свом проектам. * Используйте данные для тепового расчета системы (подбор приборов) с учётом формулы пересчета по Dtm, показатель степени n=1.32, m=0 (используя формулу из любых рекомендаций к приборам отопления Сасина Виталия Ивановича) или введите собственные "паспортные данные" в ту расчётную программу, которой пользуетесь. P. Есть, к тому же давно есть "живая" несложная формула, которая заменит эту таблицу "теплосъём с поверхности стальных труб без изоляции" Сообщение отредактировал Kult_Ra - 25.4.2008, 14:43 |
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 10258 Регистрация: 8.3.2007 Пользователь №: 6446 ![]() |
Цитата Приборы сваривают из труб Ду = 32-100 мм, расположенных друг от друга на расстоянии, на 50 мм превышающем их диаметр, что уменьшает взаимное облучение и соответственно увеличивает теплоотдачу в помещение. Гладкотрубные приборы обладают самым высоким коэффициентом теплопередачи, их пылесобирающая поверхность невелика и они легко очищаются.
Диаметр трубы | Длина суммарная | Теплосъём с 1м | число рядов | поправка ______________________________________________________________________ Заполнить все строки (по количеству сортаментов с разделением верт. и горизонт.). просуммировать теплосъём умноженный на длину и на поправку на "снижение теплосъёма выше расположенных в ряду труб (взаимное облучение)": Однорядный - 1 Двухрядный - 0.85 Три и более - 0.7
Упрощённо можно применить из фрагмента: ![]() Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.4.2008, 23:53 |
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 10258 Регистрация: 8.3.2007 Пользователь №: 6446 ![]() |
Цитата(Инженер- проектировщик @ 25.1.2006, 9:22) [snapback]21446[/snapback] Вопрос к инженеру. У меня ситуация сложилась следующим образом: tп=70С tо=45С То есть ^T=57.5 Какая при этих характеристиках будет теплоотдача 1м стальной трубы Ду100 в регистре? Буду очень благодарна за ответ. К сожалению, нигде не могу найти справочник под ред. Щекина Искать Щекина нет нужды. Если имеется "стандартный паспортный теплосъём" регистра, примеру N квт., и Вы регистр ставите в "рабочее место" системы, где получаются иные параметры, следует применить стандартную первую "поправку Сасина В.И." - Fi1 Паспорт готовится для условий : Dtm= (Твх+Твых)/2 -Тпом = 70°С Если в месте установки регистра не получается 70°С, то определяется поправка на "паспортный теплосъём" Fi1=(Dtm/70)**1.32 Фактический теплосъём = Fi1 х N квт Можно даже оформить потом как: [post="284922"]Нагревательные приборы. Регистры их гладких труб. Типовые чертежи. Т-ОВ-02-2001", ГИ ВНИПИЭТ СПб.[/post] Сообщение отредактировал Kult_Ra - 25.8.2008, 11:26 |
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 282 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
Привет всем.
Предлагаю свою подборку программ по расчету регистров в MS Exel. В программе 3 вкладки: ТР-2-Регистр, Регистр 10-50, регистр 40-100. Первые 2 я сделал сам на основе данных по теплоотдаче 1 м открыто проложенных труб из Справочника проектировщика по отоплению. Регистр 40-100 давным-давно скачал на форуме АВОК, расчет в этой вкладке выполняется через экм (возможно дынные взяты из Щекина).
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4830 Регистрация: 7.9.2006 Из: Московская область Пользователь №: 3923 ![]() |
Цитата(Таль @ 8.8.2005, 17:22) [snapback]10838[/snapback] Прилагаю несложную расчетную схему, основанную на справочнике по теплоснабжению и вентиляции Р.В. Щекин срт.215-255 Я, надеюсь не обидетесь, слегка подроботал выложенный вами расчёт, чтобы меняя температуру и параметр, который я обозвал "геометрия", можно было сразу получать ответ.
Сообщение отредактировал Незнайка - 4.7.2008, 14:55
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 42 Регистрация: 21.4.2007 Пользователь №: 7298 ![]() |
А вот мой расчет, сделал по таблице "Поверхность нагрева 1 м гладкой трубы регистра" из "Справочника по наладке ...." В.И. Манюка
Дает некоторые расхождения с Калькулятором Моден (но что еще хотеть от пробной версии), да и с Щекиным незначительно, но зато вполне удобно
Прикрепленные файлы
|
|
|
Гость_airy_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Guest Forum ![]() |
Коэффициент теплоотдачи стальных гладких труб, Вт. Гладкие стальные трубы ГОСТ 3262-75 теплоотдача 1 м² поверхности. при 150 С.
В электронном виде справочник есть Щербакова |
|
|
Гость_sskinn_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Guest Forum ![]() |
подскажите плиз сколько надо кронштейнов на 30 регистров из гладких труб.Регистры трехрядные диаметра 90 длиной 3метра
|
|
|
Гость_andrey_i_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Guest Forum ![]() |
А вот мой расчет, сделал по таблице "Поверхность нагрева 1 м гладкой трубы регистра" из "Справочника по наладке ...." В.И. Манюка Дает некоторые расхождения с Калькулятором Моден (но что еще хотеть от пробной версии), да и с Щекиным незначительно, но зато вполне удобно классная программа! хочется задать пару вопросов: 1. Общая мощность- это количество теплоты выдаваемое регистром? 2. Можно ли перевести экм в ккал/ч или в вт. Вот у меня следующая проблема: У меня известа длина регистра, диаметр трубы, температура воды на входе и выходе, как в этой програмие расчитать тепловую мощность выдаваемую данным регистром? |
|
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 42 Регистрация: 21.4.2007 Пользователь №: 7298 ![]() |
классная программа! хочется задать пару вопросов: 1. Общая мощность- это количество теплоты выдаваемое регистром? 2. ........ По порядку: 1) Общая мощность - это теплопотери помещения 2) ЭКМ – эквивалентный квадратный метр 1ЭКМ=435 ккал/ч=505,905 Вт при Дt=tпр-tв=64,5 °С Дt=64,5 °С при следующих параметрах: вода t=95-70, в помещении t=18 3) В этой программке обратную задачу выполнить нельзя. Выхода 2: либо переделывать программу, либо методом приближений, задав диаметр и количество труб, температуру воды на входе и выходе, искать такое значение общей мощности, при котором длина регистра будет близка к твоей Сообщение отредактировал pashik - 11.3.2010, 14:00 |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 76 Регистрация: 30.12.2004 Из: САМАРА Пользователь №: 349 ![]() |
А вот мой расчет, сделал по таблице "Поверхность нагрева 1 м гладкой трубы регистра" из "Справочника по наладке ...." В.И. Манюка Дает некоторые расхождения с Калькулятором Моден (но что еще хотеть от пробной версии), да и с Щекиным незначительно, но зато вполне удобно Удобная программка. Долго искал расчет регистров на Ду150. |
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 66 Регистрация: 8.3.2009 Пользователь №: 30185 ![]() |
Уважаемые)))
а не подскажете как посчитать диаметр и длину стальной трубы чтобы обогреть здание размерами 6х9м. теплопотери 16 кВт. температура 95-70С темп.вн.=5 С думаю чтобы просто протянуть трубу по кругу вдоль стен. |
|
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 66 Регистрация: 8.3.2009 Пользователь №: 30185 ![]() |
посчитал по выложеным сдесь расчетам
![]() неужели при 100 диаметре получается 43 метра????? ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Группа: New Сообщений: 10 Регистрация: 26.4.2010 Пользователь №: 54119 ![]() |
Здравствуйте, необходима помощь.
Надо посчитать количество тепла, которое отдает труба длиной з метра, диаметром(нар/внутр) 108/100мм, по трубе протекает вода с температурой 80 градусов и скоростью 0,01м/с, температура на поверхности трубы 70 градусов, в помещении 16 градусов. |
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 894 Регистрация: 16.4.2008 Из: Украина Пользователь №: 17849 ![]() |
Труба длинной 3 м. Наружним D=108 мм при tпов.=70 С и tнар.=16 С отдаст около 719 Вт.
У меня так получилось.... |
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Группа: New Сообщений: 10 Регистрация: 26.4.2010 Пользователь №: 54119 ![]() |
Спасибо, а коэффициент теплоотдачи от трубы к воздуху Вы принимали(где можно взять эту информацию), или считали по формуле?
|
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 894 Регистрация: 16.4.2008 Из: Украина Пользователь №: 17849 ![]() |
|
|
|
Гость_Royal_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Guest Forum ![]() |
Доброе время суток всем!
Хочу сделать теплицу 3х5х20м (высотахширинахдлина) Дошло дело до расчета отопления и у меня руки опустились ![]() Теплицу планирую покрыть пузырчатой пленкой оазис толщиной 10мм с λ=0,054 при +25С Температура внутри теплицы планирую держать 20-25С, снаружи до -30С. Не знаю какой вид отопления выбрать. Думаю поставить газовый котел и по периметру теплицы пустить 2 ряда труб по 20 м диаметром 150мм, итого 80м труб получается. воду в котле буду нагревать до 80С. Достаточно ли будет тепла для обогрева теплицы и поддержки температуры на уровне 25С? |
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 894 Регистрация: 16.4.2008 Из: Украина Пользователь №: 17849 ![]() |
Навскидку-должно хватить.
Ваша теплица при площади поверхности 350 м2 будет терять около 55000 Вт 80 м труби Dвнеш=150мм при темп-ре теплоносителя 80 С в окруж.среду с -30 отдаст 66000 Вт λ=0,054 в каких единацах. Я брал в Вт/мК Сообщение отредактировал Synoptyk - 31.5.2010, 11:04 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |