> расстановка пож.кранов, офисное здание
Инженер по ВК
сообщение 28.9.2024, 14:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Добрый день! Подскажите никак не могу разобраться: есть банк его переделывают под офис. 3 этажа (до 18м). По нормам выходит что не требуется или делаем 1х2,5л/с. Но в здании поставлено много кранов по 6 на каждом этаже(хотя если тушить от одной струи ,то достаточно 3 кранов) и коллектор по подвалу идет диаметром 80,хотя если 1х2,5 то достаточно 57-76. Может я что упускаю...
Нашла п.6.1.13 СП10,правильно я понимаю, что всегда нужно теперь ставить краны чтобы каждая точка тушилась от двух,даже если требуется 1х2,5?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 28.9.2024, 21:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Так же вопрос: если давления в режиме хоз-быта хватает ,то можно ли систему разделить и насосы поставить только на пожар?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема__с_насосами_2.pdf ( 58,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.9.2024, 10:02
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9358
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Инженер по ВК @ 28.9.2024, 14:59) *
Нашла п.6.1.13 СП10,правильно я понимаю, что всегда нужно теперь ставить краны чтобы каждая точка тушилась от двух,даже если требуется 1х2,5?

Да.

Цитата(Инженер по ВК @ 28.9.2024, 21:08) *
Так же вопрос: если давления в режиме хоз-быта хватает ,то можно ли систему разделить и насосы поставить только на пожар?

А зачем? Пожарные такое не любят. Обеспечте циркуляцию при водоразборе и оставьте как было.
Или демонтируйте если не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 30.9.2024, 10:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



А если выходит что ставим краны от двух струй,то насосы подбираем на 1х2,5 или тогда 2х2,5?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.9.2024, 10:40
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9358
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Инженер по ВК @ 30.9.2024, 10:18) *
А если выходит что ставим краны от двух струй,то насосы подбираем на 1х2,5 или тогда 2х2,5?)

Насосы подбираем на 1х2,5. Второй ПК на случай если нельзя подойти к первому. К примеру, там как раз очаг возгорания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 30.9.2024, 11:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Если оставлять совместную систему ,то насосы будем подбирать 2,5л/с +1,1(хоз-быт) и они будут включаться только во время пожаротушения? Давления в системе для хоз-быта без насосов хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 30.9.2024, 11:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2308
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Инженер по ВК @ 28.9.2024, 21:08) *
Так же вопрос: если давления в режиме хоз-быта хватает ,то можно ли систему разделить и насосы поставить только на пожар?



Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2024, 10:02) *
А зачем? Пожарные такое не любят. Обеспечте циркуляцию при водоразборе и оставьте как было.
Или демонтируйте если не нужна.


Нормативного запрета нет.
Если нарушений норм нет,пожарным без разницы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 30.9.2024, 12:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2468
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Инженер по ВК
У вас отсутствует второй ввод в здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 30.9.2024, 14:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



два ввода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 1.10.2024, 16:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



А если объект ДК (реконструукция) и в нем было 8 пож.кранов, 1 х2,5,то если расставлять краны согласно п.6,выходит сразу больше 12 и нужно два ввода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.10.2024, 21:34
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9358
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Инженер по ВК @ 1.10.2024, 16:57) *
А если объект ДК (реконструукция) и в нем было 8 пож.кранов, 1 х2,5,то если расставлять краны согласно п.6,выходит сразу больше 12 и нужно два ввода?

Не только. В ДК есть и особые требования. Эстрада, сцена, количество мест. Дополнительные ПК на сцене. Раньше это было в приложении к СНиП общественные здания.
см. https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29504

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 7.10.2024, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 3.10.2024, 18:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2024, 10:34