Добрый день! Подскажите никак не могу разобраться: есть банк его переделывают под офис. 3 этажа (до 18м). По нормам выходит что не требуется или делаем 1х2,5л/с. Но в здании поставлено много кранов по 6 на каждом этаже(хотя если тушить от одной струи ,то достаточно 3 кранов) и коллектор по подвалу идет диаметром 80,хотя если 1х2,5 то достаточно 57-76. Может я что упускаю... Нашла п.6.1.13 СП10,правильно я понимаю, что всегда нужно теперь ставить краны чтобы каждая точка тушилась от двух,даже если требуется 1х2,5?
|
|
|
|
|
28.9.2024, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093
|
Так же вопрос: если давления в режиме хоз-быта хватает ,то можно ли систему разделить и насосы поставить только на пожар?
|
|
|
|
|
30.9.2024, 10:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9358
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Инженер по ВК @ 28.9.2024, 14:59) Нашла п.6.1.13 СП10,правильно я понимаю, что всегда нужно теперь ставить краны чтобы каждая точка тушилась от двух,даже если требуется 1х2,5? Да. Цитата(Инженер по ВК @ 28.9.2024, 21:08) Так же вопрос: если давления в режиме хоз-быта хватает ,то можно ли систему разделить и насосы поставить только на пожар? А зачем? Пожарные такое не любят. Обеспечте циркуляцию при водоразборе и оставьте как было. Или демонтируйте если не нужна.
|
|
|
|
|
30.9.2024, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093
|
А если выходит что ставим краны от двух струй,то насосы подбираем на 1х2,5 или тогда 2х2,5?)
|
|
|
|
|
30.9.2024, 10:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9358
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Инженер по ВК @ 30.9.2024, 10:18) А если выходит что ставим краны от двух струй,то насосы подбираем на 1х2,5 или тогда 2х2,5?) Насосы подбираем на 1х2,5. Второй ПК на случай если нельзя подойти к первому. К примеру, там как раз очаг возгорания.
|
|
|
|
|
30.9.2024, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093
|
Если оставлять совместную систему ,то насосы будем подбирать 2,5л/с +1,1(хоз-быт) и они будут включаться только во время пожаротушения? Давления в системе для хоз-быта без насосов хватает.
|
|
|
|
|
30.9.2024, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2308
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Инженер по ВК @ 28.9.2024, 21:08) Так же вопрос: если давления в режиме хоз-быта хватает ,то можно ли систему разделить и насосы поставить только на пожар? Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2024, 10:02) А зачем? Пожарные такое не любят. Обеспечте циркуляцию при водоразборе и оставьте как было. Или демонтируйте если не нужна. Нормативного запрета нет.Если нарушений норм нет,пожарным без разницы.
|
|
|
|
|
30.9.2024, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2468
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Инженер по ВК У вас отсутствует второй ввод в здание.
|
|
|
|
|
30.9.2024, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093
|
два ввода
|
|
|
|
|
1.10.2024, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093
|
А если объект ДК (реконструукция) и в нем было 8 пож.кранов, 1 х2,5,то если расставлять краны согласно п.6,выходит сразу больше 12 и нужно два ввода?
|
|
|
|
|
1.10.2024, 21:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9358
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Инженер по ВК @ 1.10.2024, 16:57) А если объект ДК (реконструукция) и в нем было 8 пож.кранов, 1 х2,5,то если расставлять краны согласно п.6,выходит сразу больше 12 и нужно два ввода? Не только. В ДК есть и особые требования. Эстрада, сцена, количество мест. Дополнительные ПК на сцене. Раньше это было в приложении к СНиП общественные здания. см. https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29504
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 7.10.2024, 13:29
|
|
|
|
|
3.10.2024, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093
|
Большое спасибо!
|
|
|
|
|
|