|
|
Теплые полы в производственном помещении, Прочность пола |
|
|
|
9.12.2019, 12:14
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.12.2019
Пользователь №: 369977
|
И так с чего все началось. Знакомый пригласил на свое предприятие ХВАСТАЛСЯ . У него производственное здание 1200 кв.м было центральное отопление. Мало того что очень дорого в месяц от 60 до 80 тысяч так еще и подают тепло так себе . Пробовал жаловаться так его попросту посылали . Говорят пиши куда хочешь . Нам на детские сады не хватает тепла а тут ты со своим ангаром. Короче перешел на котел с пилетами. Стало потеплей но еще дороже . Сделал теплые полы экономия не на проценты а в разы . Цена опустилась до 30т . И это еще говорит не предел . Зашли мы к нему а это ноябрь месяц женщины ходят в халатиках парни в майках . У нас на производстве все тоже самое высота потолков 12 метров только люди ходят в фуфайках и мерзнут . А теперь собственно вопрос. Хочу себе сделать так же но у меня металлорежущее оборудование от 5 до 11 тонн . Можно ли с таким оборудованием применять теплые полы ? У кого есть опыт установки теплых полов в производстве?
|
|
|
|
|
9.12.2019, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2157
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Оборудование, если мне память не изменяет, должно стоять на индивидуальных фундаментах. И заводить под него теплый пол бессмысленно. И да, если люди ходят - то без проблем, но если производственный транспорт по полу катается...
|
|
|
|
|
9.12.2019, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20779
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Попробуйте отопление водяными потолочными панелями - не придётся ломать полы....
|
|
|
|
|
9.12.2019, 13:45
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.12.2019
Пользователь №: 369977
|
Это все эксперименты с теплым потолком . А у меня есть наглядный пример вся смета и какая будет экономия . Меня смущает только прочность теплых полов . Не продавит опора от станка пол если рядом 30-40 мм будет проходить трубка отопительная. И какой слой бетона залить чтобы эти нагрузки пол выдержал . Под станками теплый пол делать не буду .
|
|
|
|
|
9.12.2019, 14:05
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367658
|
Цитата(Олег08282 @ 9.12.2019, 12:14) Знакомый пригласил на свое предприятие ХВАСТАЛСЯ . У него производственное здание 1200 кв.м Подскажите, где территориально находится это помещение? Можно ли на экскурсию попасть (я из Королева, МО)? У меня пока каркас ангара ставится, и тоже стоит вопрос с отоплением. Собираю информацию и готовлюсь делать теплый пол на площади 600м2.
|
|
|
|
|
9.12.2019, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3527
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
я прям чую 5 точкой что сейчас тут реклама появится
|
|
|
|
|
9.12.2019, 14:36
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367658
|
Цитата(Composter @ 9.12.2019, 14:32) я прям чую 5 точкой что сейчас тут реклама появится Ну не с моей стороны, это точно... У меня реальная задача.
|
|
|
|
|
9.12.2019, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20779
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Олег08282 @ 9.12.2019, 12:45) Это все эксперименты с теплым потолком . А у меня есть наглядный пример вся смета и какая будет экономия . Эксперименты кончились 50 лет назад. По экономии эффект такой же как у полов и даже выше - регулируются точнее и нет инерции...Если сложить все строительные работы, то и инвестиции похожи.
|
|
|
|
|
10.12.2019, 12:17
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3565
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099
|
Как получается, что одинаковое количество тепла не может согреть батареями/регистрами, но может согреть полом? Даже наоборот, меньшее количество полом может согреть, а большее в два раза количество батареями не может? Мои знания физики дают трещину.
|
|
|
|
|
10.12.2019, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271
|
Цитата(Олег08282 @ 9.12.2019, 13:45) . Не продавит опора от станка пол если рядом 30-40 мм будет проходить трубка отопительная. И какой слой бетона залить чтобы эти нагрузки пол выдержал . Под станками теплый пол делать не буду . Вот что вас спасет:
|
|
|
|
|
10.12.2019, 15:18
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.12.2019
Пользователь №: 369977
|
Производство в Тольятти . Тут точно не ради рекламы. Думаю информацию что мне надо я уже нашел . Всем спасибо за помощь
|
|
|
|
|
13.12.2020, 18:25
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367658
|
Цитата(oikuz @ 9.12.2019, 14:36) Ну не с моей стороны, это точно... У меня реальная задача. Не прошло и года, как мечты воплотились в реальность. Уложили собственноручно 1.8 км трубы теплого пола. На 5 коллекторов 18 петель по 100 метров. Залили бетон толщиной 150мм. Как ни странно, но все работает! Временно подключил к электро-котлу 9кВт, т.к. газовщики задерживают... Оказывается даже этим слабым котлом можно вполне сносно обогреть ангар из сендвич-панелей площадью 600м² с высотойпотолков 7 м. Не африка, конечно, но 13°~15° держит при уличной температуре -8° ~ -12°. Причем, не ощущаю прохлады, как при такой же температуре при классическом радиаторном отоплении. Подвесил датчики температуры на разных высотах (0.5м~4м~7м), перпад температур не более 0.5°, значит никакой ярко выраженной конвекции не будет и небудет потока пыли, которая нервирует меня в нашем "старом" производственном здании!!! Ждем пуска газа, а пока готовим теплотрассу, т.к. топочная в 7 метрах от ангара.
|
|
|
|
|
15.12.2020, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.10.2020
Пользователь №: 382907
|
Цитата(oikuz @ 13.12.2020, 18:25) Не прошло и года, как мечты воплотились в реальность. Уложили собственноручно 1.8 км трубы теплого пола. На 5 коллекторов 18 петель по 100 метров. Залили бетон толщиной 150мм. Как ни странно, но все работает! Отличная работа! 1.8 км трубы - это конечно сильно, я с такими объемами на одном объекте еще не работал))
|
|
|
|
|
15.12.2020, 18:13
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367658
|
Цитата(derip @ 15.12.2020, 17:45) Отличная работа! 1.8 км трубы - это конечно сильно, я с такими объемами на одном объекте еще не работал)) Я вообще первый раз теплый пол делал. Сначала хотел заказать "профессионалам" местным, но они сказали, что это не возможно в принципе или будет стоить нереальных денег. Пришлось изучать вопрос, помог калькулятор от вальтека. И обошлось все меньше 150т.р., правда поработать собственными руками пришлось...
|
|
|
|
|
15.12.2020, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20779
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Труба 20х2? Изоляция снизу какая? С температурными швами что делали?
Сообщение отредактировал jota - 15.12.2020, 19:33
|
|
|
|
|
15.12.2020, 19:52
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367658
|
Цитата(jota @ 15.12.2020, 19:32) Труба 20х2? Изоляция снизу какая? С температурными швами что делали? Да, труба 20х2. Снизу пеноплекс 50мм, швы нарезали с шагом 3000мм по одной стороне и 2500мм по другой (половина расстояния между колонн).
|
|
|
|
|
30.6.2021, 10:15
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.6.2021
Пользователь №: 392269
|
Цитата(oikuz @ 15.12.2020, 19:52) Да, труба 20х2. Снизу пеноплекс 50мм, швы нарезали с шагом 3000мм по одной стороне и 2500мм по другой (половина расстояния между колонн). Предстоит проектировать теплые полы на СТО автобусов. Вот возникли следующие вопросы по вашему опыту работы: 1) Спустя пол года, какие-то проблемы выявились? 2) Как пол держит нагрузки и какие максимальные нагрузки были (Автотранспорт возможно какой?)? 3) Какие температуры в помещении были в самые лютые морозы зимой? 4) Было ли какое-нибудь суточное регулирование температуры? Имеется в виду в ночное время зимой ставилось на дежурное отопление или один график круглосуточно?
|
|
|
|
|
30.6.2021, 10:34
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367658
|
Цитата(Zloe_Moloko @ 30.6.2021, 10:15) Предстоит проектировать теплые полы на СТО автобусов. Вот возникли следующие вопросы по вашему опыту работы: 1) Спустя пол года, какие-то проблемы выявились? 2) Как пол держит нагрузки и какие максимальные нагрузки были (Автотранспорт возможно какой?)? 3) Какие температуры в помещении были в самые лютые морозы зимой? 4) Было ли какое-нибудь суточное регулирование температуры? Имеется в виду в ночное время зимой ставилось на дежурное отопление или один график круглосуточно? 1 - нет 2 - у нас нагрузок нет 3 - регулятор стоял на 20 градусов, колебания в пределах 2-х градусов. 4 - нет
|
|
|
|
|
1.7.2021, 10:46
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.6.2021
Пользователь №: 392269
|
Цитата(oikuz @ 30.6.2021, 10:34) 1 - нет 2 - у нас нагрузок нет 3 - регулятор стоял на 20 градусов, колебания в пределах 2-х градусов. 4 - нет Большое спасибо за ответы) Рад за вас и ваш удачный опыт в строительстве теплых полов. Желаю, что бы он и дальше прослужил без замечаний и проблем)
|
|
|
|
|
1.7.2021, 10:53
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367658
|
Цитата(Zloe_Moloko @ 1.7.2021, 10:46) Большое спасибо за ответы) Рад за вас и ваш удачный опыт в строительстве теплых полов. Желаю, что бы он и дальше прослужил без замечаний и проблем) Спасибо!
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-
Последние сообщения Форума
|