Калорифер приточки с независимым присоединением, /продолж. темы Приточки наружного размещения на российском морозе |
|
|
Гость_ss.23_*
|
9.5.2006, 13:34
|
Guest Forum
|
Я, извиняюсь, повторюсь, что этот вариант для меня не приемлем. Это до первой аварии. И от марки и производителя оборудования здесь ничего не зависит: хоть Lennox, хоть ВЕЗА - результат одинаков. ----------- А возможность удаления всей воды зависит от скорости потока газа. Лучше, если этот поток будет пульсирующий. Мне сейчас не до решения этого вопроса. Необходимость отпала, т.к. объект передал другому человеку. Но думаю, когда потребуется, то вопрос вполне можно будет решить (и не за 15500 euro). Этот другой проектировщик (женщина), вероятно, поступит так, словно проблемы не существует вовсе, как и самой возможности аварийной ситуации. Это одно из решений задачи.
|
|
|
|
|
4.10.2006, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
|
Уважаемые коллеги. В продолжении темы. В одном из проектов в Польше запроектировал обычные прямоточные установки (нагревание наружного воздуха с -20 до +20.) Подрядчик уговорил заказчика установить приточки Lennox на крыше. Температура воды 80-60. При 0 на улице подозреваю вода будет 50-40. Без активной защиты, узел регулирования на расстоянии 10-20 м в помещении. При этом говорят что так делают в Польше. Что вы об этом думаете? Читал сообщение Ганина о Lennox.
|
|
|
|
Гость_sound_*
|
4.10.2006, 15:13
|
Guest Forum
|
Плохо будет. ...но, если Вы рисковый человек, то - всё нормально.
|
|
|
|
|
5.10.2006, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
|
Цитата(ganin @ Apr 14 2006, 19:26 ) Выпить яду. Но такого бытьнеможет. Т к любое уважающее себя учереждение имеет электробойлеры на аварийный случай. и стояночный режим они спокойно обеспечат.
Кстати Бойлер гораздо дешевле гликоля и обеспечивает ГВС во время летней профилактики. А на случай отключения подачи электрэнергии каждое уважающее себя учреждение имеет что? Дизель генераторы! Пример аэропорт, телевышка, госдума Кстати в связи с дешевым газом вместо тэнов может быть выгоднее поставить котлы небольшой мощности, у нас распрстранены котлы частные и котельные (от 10кВт до 1мВт) все работает и окупается, свое тепло обходится дешевле того что впаривают теплосети, у учетом их потерь тепла в их дырявых теплотрассах до 30%.
|
|
|
|
|
26.5.2009, 14:50
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
в продолжение темы.. в прицепе схема, кто что скажет о ней? задача стоит такая: 1. безопасность при продолжительном отсутствии эл.энергии 2. безопасность при продолжительном отсутствии горячего носителя 3. все вместе. термин "продолжительный" означает что за это время само здание и помещение где находится ПУ не промёрзнут до костей.
|
|
|
|
|
26.5.2009, 19:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
так никто ничего не скажет? или я просто очень быстро жду? еще вопрос, попутный, - как разумней сделать, если есть несколько приточек и все их нужно поставить под гликоль 1. разделить. один гликолевый контур - одна приточка. 2. объединить. один гликолевый контур на все приточки. в первом варианте есть независимость, минимально влияние регуляторов, но нужно шесть насосов, три т/о вода-вода во втором варианте насосов всего два, один т/о вода/вода, но зато аж четыре влияющих друг на друга регулятора... кто как делал и каковы оказались результаты?
|
|
|
|
|
26.5.2009, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20682
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Если ТО и калорифер недалеко друг от друга, схема "от беды" рабочая. От беды - потому что в первичном и вторичном контуре будут разные температуры, следовательно для передачи мощности дебет насоса Р1 должен быть выше чем Р2. Вот как согласовать дебеты насосов с теплоотдачей потока гликоля, регулируя мощность в первичном контуре. Здесь может случится запаздывание реакции и аварийные отключения из-за кратковременных понижений температуры воздуха. Я таких схем не люблю. Делаю двойную регулировку: Теплообменник по наружной температуре, калорифер по температуре подающего воздуха. Обычно теплобменник стоит в ИТП, т.к. у нас нельзя вести через здание трубопровод высоких параметров (зависимо соединённые с теплосетью). Поэтому теплообменник и насос в ИТП, затем гликолевый контур и наружные установки с узлами регулирования (3х-ходов., насос, автоматика и т.д.) - здесь ответ на 2 Ваш вопрос. Не забудьте в гликолевый контур расширительный сосуд и предохранительный клапан.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
26.5.2009, 20:28
|
Guest Forum
|
Подобных систем сделал несколько штук причем последнее время почти все стали делаться такими. В принципе много мелких т/о кажись проще выходит. Да и размеры их смешные. Н о одгом большом нада в этом месяце сделать, честно говоря нет большого желания, но не возвращать же деньги. Есть еще момент , заметил , что часто в таких помещениях бывает ниже нуля температура, т.е. приходиться позаботится чтобы не замерзла первичная сторона. Из практических наблюдений большинство водопроводчиков не могут сделать систему без протечек или подмоканий. Чем гарантированно, герметизировать резьбы толком не понял. Ставлю на первичной стороне обычно двухходовой кран, проблем вроде не было.
|
|
|
|
|
26.5.2009, 21:12
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
спасибо. мне надо было сразу сказать, сорри: приточка, голд с ротором, стоит в теплом помещении, цоколь, далеко наружных стен, на соседней стене в томже помещении нечто похожее на узел ИТП или что-то в этом роде, помещение небольшое, примерно 50кв.м. в расположении двух т/о есть два варианта, один - "нос-к-носу", т.е. длина всего контура на все про все не боле двух метров(беру с хорошим запасом), второй вариант - длина кольца будет порядка 10..15м. с расходами понятно, разберемся. про запаздывание я думал. в варианте нос-к-носу запаздывание не будет высоким, но есть некие опасения в том, что слегка захоложенный ниже нуля гликоль еще не потеряет текучести и по отсутствию горячего и электричества может чутка циркулировать и таки заморозить воду. что скажете, стоит сильно опасаться такого развития событий? или подстраховаться и влепить перед насосом подпружиненный обр.клапан, чтоб прервать возможную конвективную циркуляцию? бОльшая длина кольца конечно приведет к запаздыванию, но есть(слыхал краем уха)мнение, что у той приточки алгоритм весьма неплохо "вытягивает" длинные кольца, врут? Цитата Не забудьте в гликолевый контур расширительный сосуд и предохранительный клапан. расширитель - понятно, будет, просто не показал его. а предохр.клапан - он точно нужен? хотя да, нужен, спасибо. Цитата Подобных систем сделал несколько штук причем последнее время почти все стали делаться такими т.е. именно как в моей пдфке? Цитата Делаю двойную регулировку: Теплообменник по наружной температуре, калорифер по температуре подающего воздуха. Обычно теплобменник стоит в ИТП, т.к. у нас нельзя вести через здание трубопровод высоких параметров (зависимо соединённые с теплосетью). Поэтому теплообменник и насос в ИТП, затем гликолевый контур и наружные установки с узлами регулирования (3х-ходов., насос, автоматика и т.д.) понятно. подумалось - а нужен ли в гликолевом контуре насос на каждую из приточек? може разумней сделать один насос, а тепло приточкам давать разделительным трехходовиком, т.е. как на холоде? хотя.. вы наверное правы.. и так и эдак будет переменный расход через какой-то из т/о, но на водяном т/о наверно проще сгладить неравномерность расхода, хотябы из-за меньшей разности температур носителей. так? не ставить же разделитель типо гидрострелка и т.п всамделе.... шипко жирно..
|
|
|
|
|
26.5.2009, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20682
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(LordN @ 26.5.2009, 21:04) [snapback]392608[/snapback] приточка, голд с ротором, стоит в теплом помещении, чтоб прервать возможную конвективную циркуляцию? ГОЛД имеет клапан с пружиной на всасе, который закроет поступление хол. воздуха с улицы... тем более стоит в тёплом помещении. У Вас и с гликолем перестраховка... были видать ужосы Сопротивление теплообменника около 20 кПа, сопротивление калорифера 7-12 кПа, перепад высот небольшой - циркуляция за счёт разницы температур вряд ли возможна
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
26.5.2009, 21:23
|
Guest Forum
|
Не совсем как в пдф , первичный контур с количественным регулированием, датчик обратки -на обратке гликоля. Трубы довольно длинные, вроде че то там работает. Если глюколь стоит без циркуляции , заметил , что прихватывает, потом быстро расходится. Антифриз-"Теплый дом", красного цвета (этиленгликоль), довольно дешев по моему мнению. Расход во вторичном контуре особо не регулировал, просто грубо установил скорость насоса, один хр...н мерять нечем. Автоматика на Сегнетиксе, кроме этого в той установке дофига еще всяких устройств, экал, ротор, 2 секции фреон, частотники , завязанные на температуру.
|
|
|
|
|
26.5.2009, 21:39
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата были видать ужосы ... Сопротивление теплообменника около 20 кПа, сопротивление калорифера 7-12 кПа, перепад высот небольшой - циркуляция за счёт разницы температур вряд ли возможна ну да, обжегшись на молоке.. всеравно подстрахуюсь, воткну О.К. пусть будет Цитата первичный контур с количественным регулированием как-то мне это боязно... гликоль будет скорей всего что-нить типо диксиса на пропилене, на -40.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
26.5.2009, 21:57
|
Guest Forum
|
Мне за месяц нада сделать системы на ТО, ОДИН ТО на две приточки. другой на одну. Беда в том , что они находятся в довольно прохладных помещениях. А Вы на каких ТО делаете, я последнее время на Ридане, паяные стоят сущие копеки, да габариты смешные. Еще удобно тем, что предварительные расчеты можно самому в проге ихней сделать, проверив на разных режимах. В общем тема актуальна.
|
|
|
|
|
26.5.2009, 22:05
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
до железа пока дело не дошло, пока только варианты исполнения изучаю. ну а железо выбор не велик либо алфалаваль либо ридан либо что подсунут смежники отопленцы.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
26.5.2009, 22:07
|
Guest Forum
|
Заметил есть еще момент, по идее на общий то надо собственную автоматику городить, что то типа миниитп. А какая мощность калориферов у Вас?
|
|
|
|
|
27.5.2009, 5:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
не помню точно, три приточки, каждая на 2..4т.м3/ч. киловатт 150..200 где-то.
|
|
|
|
|
27.5.2009, 6:52
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
2 LordN Как-то странно у Вас нарисовано..... непривычно.... Во-первых, перечитайте тему с начала, я там описывал "физику процесса", проверенную на практике на не одном десятке объектов. По схеме замечу, что отключение насосов надо делать по обратке гликоля, а не воды. Температуру обратки гликоля завести на регулятор, как первую ступень защиты от замерзания (открытие клапана), температуру обратки воды завести на регулятор ограничения максимума. Термостат в установке не нужен, так же как и байпас с обратным клапаном на воде. Кстати, если в ИТП есть насосы, то насос на воде тоже не нужен. На практике делаем один т/о на несколько приточек, соответственно одна центральная группа насосов. На установках достаточно проходных клапанов, в этом случае около т/о необходимо поставить перепускной вентиль. Гликолевая схема обеспечит Вам безопасность по трем, указанным Вами пунктам. Правда, есть нюанс, связанный с сущ. автоматикой Голдов - при срабатывании защиты от замораживания они, скорее всего включат цирк. насос, а в случае с гликолем его надо отключить. Можно ли будет это реализовать - на знаю. Вот как-то так.
Сообщение отредактировал Lex - 27.5.2009, 6:55
|
|
|
|
|
27.5.2009, 10:06
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата По схеме замечу, что отключение насосов надо делать по обратке гликоля, а не воды. исходя из принципа "все что может произойти, произойдёт обязательно" мне этот вариант активно не нравится т.к. возможен триггер - гликоль "просел", при запуске например, насос стоп - и за счёт чего гликоль прогреется? идти ручками отогревать его штоли? да ну.. даже если термостат, отключивший насос, и прогреется при работающем венте(или при стоящем - пох), то тут же снова отключится как только насос стартанёт.. не.. Цитата Температуру обратки гликоля завести на регулятор, как первую ступень защиты от замерзания (открытие клапана), не вопрос, можно и так и эдак.. Цитата температуру обратки воды завести на регулятор ограничения максимума. нету в голде второго датчика Цитата Кстати, если в ИТП есть насосы, то насос на воде тоже не нужен. вот это мне совсем не понятно.. или расчёт на то что гликоль на прикаких условиях не может опустится ниже нуля? но это не мой случай...
|
|
|
|
|
27.5.2009, 11:30
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
2 LordN Вы говорите теоретически, а я практически. если хотите теоретечески, тогда так. Цитата возможен триггер - гликоль "просел" и т.д. Если гликоль "просел", то надо остановить насос, ибо просевший и циркулирующий гликоль может заморозить воду в т/о. А вода очень даже может не циркулировать, например, потому что давления нет или кто-то задвижку закрыл. Циркуляции нет, датчик на обратке воды показывает +20, все ОК, при это мерзлый гликоль идет в т/о и делает свое мокрое дело. Проблема гарантированной проверки циркуляции воды уже обсуждалась - 100% решения нет. Цитата вот это мне совсем не понятно.. Давайте подробно. Зачем насос? Для какой цели?
|
|
|
|
|
27.5.2009, 15:06
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата Зачем насос? Для какой цели? а для того чтоб отловить проседание гликоля и опоздание реакции автоматики
|
|
|
|
|
27.5.2009, 15:59
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
Цитата а для того чтоб отловить проседание гликоля логичнее его ловить по проседанию самого гликоля еще раз напоминаю - есть риск отсутствия циркуляции воды, по причине отсутствия самой воды или создания преград типа задвижки. Цитата и опоздание реакции автоматики опоздание возникает в цепочке гликоль - вода (да и возникает ли опоздание?), в цепочке гликоль опоздания точно нет.
|
|
|
|
|
27.5.2009, 16:41
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата в цепочке гликоль опоздания точно нет время зависит от скорости, скорость от расхода. насос для постоянного расхода вне зависимости от потребности в тепле. ладно, все это софистика.. спасибо, буду думать.
|
|
|
|
|
28.5.2009, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198
|
Внесу свою лепту по поводу схемы узла, с рабочего обьекта.
solm.pdf ( 25,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 461
|
|
|
|
|
28.5.2009, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20682
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Михаил_PLC @ 28.5.2009, 8:19) [snapback]393226[/snapback] по поводу схемы узла
solm.pdf ( 25,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 461Я, обычно, обратный клапан ставлю на перемычку от трёходолвого. И вторую перемычку перед входными вентилями с термостатным FJWR или балансовый для того чтобы была минимальная циркуляция в трубах присоединения и вода не остывала в случае перекрытия 3ходового.
|
|
|
|
|
28.5.2009, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198
|
Цитата(jota @ 28.5.2009, 10:27) [snapback]393291[/snapback] Я, обычно, обратный клапан ставлю на перемычку от трёходолвого. И вторую перемычку перед входными вентилями с термостатным FJWR или балансовый для того чтобы была минимальная циркуляция в трубах присоединения и вода не остывала в случае перекрытия 3ходового. На чертиже, что то напутали, думаю что сделали подругому. Так что получилось то, о чём вы и говорили.
solm_new.pdf ( 11,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 307
Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 28.5.2009, 10:59
|
|
|
|
|
28.5.2009, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20682
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Михаил_PLC @ 28.5.2009, 10:58) [snapback]393308[/snapback] Так что получилось то, о чём вы и говорили. Немного не так..
Сообщение отредактировал jota - 28.5.2009, 11:26
|
|
|
|
|
28.5.2009, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075
|
Цитата Немного не так.. Я бы поменял обратный и балансировочный клапан местами
|
|
|
|
|
28.5.2009, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198
|
Цитата(jota @ 28.5.2009, 11:26) [snapback]393319[/snapback] Немного не так.. Почему же не так?, посмотрите пожалуйста, вложенный фаил, система №5, страница 8 и 13
tool_box.pdf ( 374,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 320
Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 28.5.2009, 19:18
|
|
|
|
|
28.5.2009, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20682
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Михаил_PLC @ 28.5.2009, 19:16) [snapback]393550[/snapback] Почему же не так? "Не так" - я выразился в смысле "я не так писал как Вы нарисовали", а не то, что у вас неправильно. Существует несколько вариантов схем и все они рабочие. Каждый выбирает по вкусу. При подключении ПУ к тепловым сетям, я обратный клапан ставлю на перемычку 3х - ходового только потому, что в случае остановки насоса, подача через 3х-ходовой может прямо попасть в обратку. Если клапан седельный это менее вероятно, если поворотный - 100%, что так будет. В случае если запитка от местной котельной - ничего страшного. Если от тепловых сетей, то вызовёт повышение температуры обратки - а это не допускается. Байпасный обратный клапан фактически сужает зону регулирования клапана, растягивая его характеристику. Если нужна точная регулировка в сравнительно небольшом диапазоне температур - это хорошая схема. Если нужна быстрая реакция на изменение температуры лучше вместо байпаса обратного клапана ставить в байпас балансовый - которым и установить подбором поле регулирования клапана - т.е. выбрать пропорцию потоков через клапан..... Это мои сугубо личные соображения. Входить в дискуссия по этим вопросам не буду - не имею солидной теоретической базы, но понаблюдаю с интересом.
|
|
|
|
|
28.5.2009, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198
|
Цитата(jota @ 28.5.2009, 19:40) [snapback]393564[/snapback] "Не так" - я выразился в смысле "я не так писал как Вы нарисовали", а не то, что у вас неправильно. Существует ..... Спасибо за расширенный ответ. Да я действительно вас понял не так У самого опыт по этим вопросом небольшой, и поэтому больше выступаю в роли зрителя
|
|
|
|
|
|