> Энергоэффективность котельных, Коэффициент энергоэффективности системы теплоснабжения
access169
сообщение 15.2.2022, 11:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317573



Здравствуйте.
В рамках госэкспертизы в разделе "Энергетическая эффективности" эксперт написал замечание ".. не определен коэффициент энергетической эффективности системы теплоснабжения согласно п. 21.3 СП 89.13330.2016".
Хотелось бы узнать следующее:
1. встречался ли кто-нибудь с расчетом этого коэффициента.
2. в данном коэффициенте присутствуют расчетные коэффициенты КПД теплопотребляющего оборудования и потерь теплоты в тепловых сетях, каким образом вычислять их.
3. есть ли какие-то рекомендации по данному расчету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 1.3.2022, 15:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Добрый день, такое замечание ни разу не видел. Однако в СП 89.13330.2016 вижу следующее п.21.4 21.4 Расчет потребления энергетических ресурсов и определения энергетической эффективности, в зависимости от условий эксплуатации, режимов отпуска тепловой энергии в определенные временные периоды проводят в соответствии с ГОСТ Р 56777.
В связи с этим думаю следует с учетом этого документа производить расчет. КПД котла, насосов, горелок должны приводиться производителем в паспорте.

Сообщение отредактировал GreyBrain - 1.3.2022, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
access169
сообщение 3.3.2022, 15:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317573



Цитата(GreyBrain @ 1.3.2022, 15:32) *
Добрый день, такое замечание ни разу не видел. Однако в СП 89.13330.2016 вижу следующее п.21.4 21.4 Расчет потребления энергетических ресурсов и определения энергетической эффективности, в зависимости от условий эксплуатации, режимов отпуска тепловой энергии в определенные временные периоды проводят в соответствии с ГОСТ Р 56777.
В связи с этим думаю следует с учетом этого документа производить расчет. КПД котла, насосов, горелок должны приводиться производителем в паспорте.


Спасибо, но, насколько я понял, данный ГОСТ учитывает только котловое оборудование при разных режимах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения